Dégât suite grêle ->remplacement tubes par des plans
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c, françois34
-
- Newbie
- Messages : 11
- Enregistré le : sam. août 17, 2013 14:58 pm
- Localisation : Libourne
Re! Nous somme 3.
80l/m², c'est énorme , autant pour être sur d'éviter la surchauffe en été ????
800l me semblait pas mal.....l'essai de trouver une formule sur le net...
Ct un mp pour ludo,désolé.....
80l/m², c'est énorme , autant pour être sur d'éviter la surchauffe en été ????
800l me semblait pas mal.....l'essai de trouver une formule sur le net...
Ct un mp pour ludo,désolé.....
Modifié en dernier par bernarddu33 le mer. août 21, 2013 9:42 am, modifié 1 fois.
- Christian de Quinsac
- Etudiant Solaire
- Messages : 175
- Enregistré le : mer. juil. 16, 2008 11:11 am
- Localisation : Quinsac (33360)
-
- Newbie
- Messages : 11
- Enregistré le : sam. août 17, 2013 14:58 pm
- Localisation : Libourne
-
- Apprenti Solaire
- Messages : 324
- Enregistré le : lun. oct. 20, 2008 16:04 pm
- Localisation : 33 bordeaux en gironde
ok, sil il le faut je vais prnedre le ballon a ma charge....Je n'ai pas bcp de place, donc je ne peux pas en mettre un 2eme....DOnc vendre le 1er et acheter un plus gros....LE 1000l/250l fait le meme diametre mais plus grand, pour le 1500l,va falloir prednre des mesures....
Par contre, comment équilibrer en boucle de tickelman?VU que j'ai 4 panneau derriere et 2 devant....
Par contre, comment équilibrer en boucle de tickelman?VU que j'ai 4 panneau derriere et 2 devant....
-
- Apprenti Solaire
- Messages : 324
- Enregistré le : lun. oct. 20, 2008 16:04 pm
- Localisation : 33 bordeaux en gironde
-
- Newbie
- Messages : 11
- Enregistré le : sam. août 17, 2013 14:58 pm
- Localisation : Libourne
re à tous,
Tu en es ou ludo? SInon j'ai trouvé un fournissuer : alliantz, qui vend des panneaux plan fabriqué en autriche. Les FK7200 avec coffre et technologie
Greenheat. Mais impossible de trouver le certificat solarkeymark... Quelqu'un connaitrait ce produit ? ET surtout saurait si ils ont le certificat??? J'ai juste trouvé un DIN CERTCO....
Tu en es ou ludo? SInon j'ai trouvé un fournissuer : alliantz, qui vend des panneaux plan fabriqué en autriche. Les FK7200 avec coffre et technologie
Greenheat. Mais impossible de trouver le certificat solarkeymark... Quelqu'un connaitrait ce produit ? ET surtout saurait si ils ont le certificat??? J'ai juste trouvé un DIN CERTCO....
- m_you49
- Maitre Solaire
- Messages : 3635
- Enregistré le : sam. déc. 31, 2005 12:36 pm
- Localisation : Beaupréau-en-Mauges - 49
Salut[quote="bernarddu33"]re à tous,Tu en es ou ludo? Sinon j'ai trouvé un fournisseur : Alliantz, qui vend des panneaux plan fabriqué en autriche. Les FK7200 avec coffre et technologie Greenheat. Mais impossible de trouver le certificat solarkeymark... Quelqu'un connaitrait ce produit ? Et surtout saurait si ils ont le certificat??? J'ai juste trouvé un DIN CERTCO....[/quote]Alliantz fait des panneaux à Nantes chez Saunier-Duval : http://www.saunierduval.fr/produits/cha ... dividuels/ Les absorbeurs venaient d'Autriche, ils sont maintenant soudés laser à Nantes. J'ai visité l'usine il y a qq années.
Les panneaux du groupement feraient aussi l'affaire.
@ +
Les panneaux du groupement feraient aussi l'affaire.
@ +
M.You - 49
-
- Apprenti Solaire
- Messages : 324
- Enregistré le : lun. oct. 20, 2008 16:04 pm
- Localisation : 33 bordeaux en gironde
re,
Si je pouvais en prendre meme monter en france, ca serait pas mal...
SInon j'ai le certificat de chez alliantz, mais je ne vois pas le signe solar keymark mais din certco, c'est pareil?
De plus je reléve :
n=0.605
A1=0.850
A2=0.010
k=0.92
je joint la doc, je trouve que les valeurs sont trés bonnes,non?
Si je pouvais en prendre meme monter en france, ca serait pas mal...
SInon j'ai le certificat de chez alliantz, mais je ne vois pas le signe solar keymark mais din certco, c'est pareil?
De plus je reléve :
n=0.605
A1=0.850
A2=0.010
k=0.92
je joint la doc, je trouve que les valeurs sont trés bonnes,non?
- Fichiers joints
-
- din.pdf
- (42.1 Kio) Téléchargé 115 fois
- AD 44
- Maitre Solaire
- Messages : 1389
- Enregistré le : mer. janv. 11, 2012 12:39 pm
- Localisation : Divatte sur Loire
Bonjour,
[quote="ludocool33"]De plus je reléve :
n=0.605
A1=0.850
A2=0.010
k=0.92
je joint la doc, je trouve que les valeurs sont trés bonnes,non?[/quote]
Attention le message qui va suivre n'est pas celui d'un spécialiste!
je débute tout juste dans le solaire thermique à liquide. Et je m'aperçois (ou plutot je commence à deviner), que les bases sur lesquelles ont pouvait se fixer y'a quelques années sont en train d'évoluer...
Je m'explique : les capteurs (plans en particuliers) ne cessent de voir leurs performances (et donc leur fameux) rendements monter petit à petit (qualité des verres, absorbeurs selectifs, isolation renforcés, gestion e la condensation...etc).
Je me demande pour moi, par exemple, si le dimensionnement de mes panneaux n'est un peu sur-évaluée (4.5m² à 60° sud +15 pour 300l d'ecs). biensur tout cela dépend également du soutirage (conso), nous sommes pour le moment 2 (bientôt 3) avec LV sur cesi.
Bon , il est vrai que la période est particulièrement chaude et ensoleillée...
Et par conséquent, chercher le meilleur coefficient de tel ou tel paramètre, me parait être assez peu important.
Beaucoup de capteurs affichent des performances élevées (concurrence, technologie et expérience oblige).
[quote="ludocool33"]De plus je reléve :
n=0.605
A1=0.850
A2=0.010
k=0.92
je joint la doc, je trouve que les valeurs sont trés bonnes,non?[/quote]
Attention le message qui va suivre n'est pas celui d'un spécialiste!
je débute tout juste dans le solaire thermique à liquide. Et je m'aperçois (ou plutot je commence à deviner), que les bases sur lesquelles ont pouvait se fixer y'a quelques années sont en train d'évoluer...
Je m'explique : les capteurs (plans en particuliers) ne cessent de voir leurs performances (et donc leur fameux) rendements monter petit à petit (qualité des verres, absorbeurs selectifs, isolation renforcés, gestion e la condensation...etc).
Je me demande pour moi, par exemple, si le dimensionnement de mes panneaux n'est un peu sur-évaluée (4.5m² à 60° sud +15 pour 300l d'ecs). biensur tout cela dépend également du soutirage (conso), nous sommes pour le moment 2 (bientôt 3) avec LV sur cesi.
Bon , il est vrai que la période est particulièrement chaude et ensoleillée...
Et par conséquent, chercher le meilleur coefficient de tel ou tel paramètre, me parait être assez peu important.
Beaucoup de capteurs affichent des performances élevées (concurrence, technologie et expérience oblige).
Modifié en dernier par AD 44 le jeu. sept. 05, 2013 12:16 pm, modifié 1 fois.
CESI 300L + radiateur - 4.5m² tinox
PV 930Wc auto-conso
Puits climatique + DF
(je ponce...donc...j'essuie)
PV 930Wc auto-conso
Puits climatique + DF
(je ponce...donc...j'essuie)
- Ottiti
- Maitre Solaire
- Messages : 3097
- Enregistré le : sam. oct. 23, 2010 21:57 pm
- Localisation : 57420 FEY
Salut
Je ne comprend pas trop vos soucis
Si un capteur est mieux qu'avant pas de soucis
Si il y a un peu trop de surface pas de soucis non plus , faudra améliorer la gestion de la surchauffe ou en occulter un le cas echéant.
Ou penser au DrainBack
Faut pas exagérer non plus mais un peu plus ne peut pas nuire.
Avis perso
Je ne comprend pas trop vos soucis
Si un capteur est mieux qu'avant pas de soucis
Si il y a un peu trop de surface pas de soucis non plus , faudra améliorer la gestion de la surchauffe ou en occulter un le cas echéant.
Ou penser au DrainBack
Faut pas exagérer non plus mais un peu plus ne peut pas nuire.
Avis perso
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée / KER1 de 800l & Chaudiere Prity MA18/ Poêle Hanook Supra / WKS 1kw + 2 x 200wc circuit dédié et 1/280wc injection secteur
- m_you49
- Maitre Solaire
- Messages : 3635
- Enregistré le : sam. déc. 31, 2005 12:36 pm
- Localisation : Beaupréau-en-Mauges - 49
Salut AD, tous
Comme dit Ottiti : un petit cache et ça le fait.
@ +
Attendre l'hiver pour voir. A la période où on est, tes panneaux sont pas loin d'être perpendiculaires au soleil. De plus, grand beau temps; tout y est pour que ça chauffe (et surchauffe).Je me demande pour moi, par exemple, si le dimensionnement de mes panneaux n'est un peu sur-évaluée (4.5m² à 60° sud +15 pour 300l d'ecs). biensur tout cela dépend également du soutirage (conso), nous sommes pour le moment 2 (bientôt 3) avec LV sur cesi.
Comme dit Ottiti : un petit cache et ça le fait.
@ +
Modifié en dernier par m_you49 le jeu. sept. 05, 2013 14:27 pm, modifié 3 fois.
M.You - 49