Interrogation sur la production

Fonctionnement, informations...

Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c, françois34

Répondre
SergeEtGeorgette
Newbie
Newbie
Messages : 7
Enregistré le : mar. sept. 11, 2007 9:13 am
Localisation : Toulouse (31)

Message par SergeEtGeorgette »

Bonjour à tous,

Mon installation (auto-construction) est la suivante :
Capteur sur toiture exposée Sud-Ouest à Toulouse (sans ombre).
Capteur 30 tubes caloduc, inclinaison 27°, orientation 30° Ouest.
Ballon 300l, circulateur standard, drainback.
Régulation Arduino avec enregistrement donnée sur carte SD.
Le ballon sert de près-chauffage à ma chaudière.

Le tout fonctionne correctement, mais je m'interroge sur la production.

Par exemple, mesures du 5 Mai 2014 :
Grand beau temps.
Elévation moyenne de température du ballon : 22°C
Temps de fonctionnement du circulateur : 10 h environ

Un rapide calcul donne une production : 7.6 kWh

Cela me semble peu :cry:


Note : une simulation sur INES / CALSOL : donne IGP : 5.97 kWh/m² par jour

Avez-vous un explication ?
Merci.

Avatar du membre
lebritish
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 2811
Enregistré le : sam. mai 24, 2008 23:18 pm
Localisation : Robiac (30)
Contact :

Message par lebritish »

Bjr,


quelle est la surface de captation de 30 tubes ? j'ai pas dit la surface hors tout du capteur hein !

quelle est le debit ds le capteur ?

quelles sont les t° d'entrée et de sortie ?

SergeEtGeorgette
Newbie
Newbie
Messages : 7
Enregistré le : mar. sept. 11, 2007 9:13 am
Localisation : Toulouse (31)

Message par SergeEtGeorgette »

Bonsoir,
La surface de captation est de 3.2 m².
Le débit est de 2.7 l/mn.
En début de chauffe :
T entrée = 35°C, T sortie = 40°C
En fin de chauffe :
T entrée = 57°C, T sortie = 64°C

La forme de la courbe démarre rapidement puis l'augmentation de température diminue.
Je pense que c'est normal, car le rendement du capteur diminue quand la température du fluide augmente.

Merci

Répondre