Bonjour à tous,
Mon installation (auto-construction) est la suivante :
Capteur sur toiture exposée Sud-Ouest à Toulouse (sans ombre).
Capteur 30 tubes caloduc, inclinaison 27°, orientation 30° Ouest.
Ballon 300l, circulateur standard, drainback.
Régulation Arduino avec enregistrement donnée sur carte SD.
Le ballon sert de près-chauffage à ma chaudière.
Le tout fonctionne correctement, mais je m'interroge sur la production.
Par exemple, mesures du 5 Mai 2014 :
Grand beau temps.
Elévation moyenne de température du ballon : 22°C
Temps de fonctionnement du circulateur : 10 h environ
Un rapide calcul donne une production : 7.6 kWh
Cela me semble peu
Note : une simulation sur INES / CALSOL : donne IGP : 5.97 kWh/m² par jour
Avez-vous un explication ?
Merci.
Interrogation sur la production
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c, françois34
-
- Newbie
- Messages : 7
- Enregistré le : mar. sept. 11, 2007 9:13 am
- Localisation : Toulouse (31)
-
- Newbie
- Messages : 7
- Enregistré le : mar. sept. 11, 2007 9:13 am
- Localisation : Toulouse (31)
Bonsoir,
La surface de captation est de 3.2 m².
Le débit est de 2.7 l/mn.
En début de chauffe :
T entrée = 35°C, T sortie = 40°C
En fin de chauffe :
T entrée = 57°C, T sortie = 64°C
La forme de la courbe démarre rapidement puis l'augmentation de température diminue.
Je pense que c'est normal, car le rendement du capteur diminue quand la température du fluide augmente.
Merci
La surface de captation est de 3.2 m².
Le débit est de 2.7 l/mn.
En début de chauffe :
T entrée = 35°C, T sortie = 40°C
En fin de chauffe :
T entrée = 57°C, T sortie = 64°C
La forme de la courbe démarre rapidement puis l'augmentation de température diminue.
Je pense que c'est normal, car le rendement du capteur diminue quand la température du fluide augmente.
Merci