Cesi en thermosiphon avec capteur tube sous vide

Posté : sam. juin 20, 2015 19:27 pm
par Blacktipi
Bonjour
Mon thermosiphon ne démarre pas!
J ai un ballon solaire, un capteur 20 tubes et une liaison solaire annelée de DN16
La distance entre le capteur et le ballon est de 3,50 mètre
L arrivée d eau chaude sur le ballon (pour l instant j ai pas mis le fluide) est à 60 cms plus haut que le capteur et le départ eau froide est a 15 cms plus haut que le capteur
J ai un vase d expansion ouvert sur le point haut
J ai mis un clapet anti retour
L eau chaude monte jusqu au ballon mais le départ d eau froide reste tres froid, comme si l eau ne circulait pas
J ajoute que l eau sanitaire du ballon est bien chaude car chauffée avec une resistance 24v
Merci pour vos conseils,
j ai bien fouillé sur ce site remarquable, mais je n y ai pas trouvé ma reponse
Antoine

Re: Cesi en thermosiphon avec capteur tube sous vide

Posté : sam. juin 20, 2015 20:03 pm
par Balajol
Bonjour Antoine et bienvenue,
Une présentation succincte de la personne et une plus détaillée de l'installation serait nécessaire 8-)
Une première chose, quel type de clapet en place ??
Capteurs adaptés au thermosiphon??
Cdt.
Bertrand

Re: Cesi en thermosiphon avec capteur tube sous vide

Posté : sam. juin 20, 2015 22:33 pm
par domwood
bonjour et bienvenue ici

oui, quel type de clapet ?

et... pourquoi un clapet ?

une photo peut aussi aider.

Re: Cesi en thermosiphon avec capteur tube sous vide

Posté : dim. juin 21, 2015 10:20 am
par Blacktipi
Bonjour
Je suis donc Antoine de Charente Maritime
J ai autoconstruit ma maison de A à de Z en 2006, et en 2014 j ai entrepris de remercier definitivement les marchands de nucleaire
Pour l electricité en photovoltaique, tout s est bien passé, mais pour l eau chaude je galere
Voici mon installation, trés simple:
Image
Image
Image
Image

J ai mis un clapet anti retour, car au premier montage, l eau chaude du capteur est partie du mauvais coté
Image

Re: Cesi en thermosiphon avec capteur tube sous vide

Posté : dim. juin 21, 2015 10:55 am
par Balajol
Bonjour Antoine,
D'après ce que je peux voir, le clapet est un model à ressort :???: du type de ceux qu'on utilise pour éviter un thermosiphon :-)
Mon Avis: enlever le clapet et incliner légèrement le capteur pour avoir la sortie "chaude" plus haute que le retour froid. En profiter pour éliminer la contre pente côté "chaud", pente ascendante constante vers le ballon..
Peux tu préciser le model et origine du capteur à tubes ? (pour sa conception interne)
Si de jeunes enfants sont présents, attention aux brulures (Connexions à isoler-protéger)
Cordialement
Bertrand

Re: Cesi en thermosiphon avec capteur tube sous vide

Posté : dim. juin 21, 2015 11:07 am
par domwood
bonjour

même avis que bertrand.

j'ajoute les petits diamètres d'entrée/sortie de capteur sont pas l'idéal, mais bon...
à revoir, sortie chaude du capteur, on dirait bien que la boucle remonte un peu pour redescendre avant de traverser le mur.
à terme tu pourrais avoir formation d'une poche d'air qui bloque le thermo.

Re: Cesi en thermosiphon avec capteur tube sous vide

Posté : dim. juin 21, 2015 11:57 am
par ramses
bonjour a tous,

meme remarque que mes collegues pour la section des tuyaux dont le diametre devrait etre au moins doubler.

Mais je completerai en attirant ton attention sur le "vase ouvert" en PET !!! Le PET, quand il a "trop" chaud va reprendre sa dimension avant mise en forme (eprouvette) ... Ca commence vers 50°C !!!Donc a changer au plus vite en essayant de ne pas induire de projection d'eau bouillante voir meme de vapeur en cas de surchauffe qui represente un risque important surtout pour les enfants. Une solution est de prolonger la mise a l'atmo plus haut voir meme a l'etage en reutilisant une des tuyaux trop petit en section vers tes panneaux.

Bien a vous tous

Re: Cesi en thermosiphon avec capteur tube sous vide

Posté : dim. juin 21, 2015 18:38 pm
par Blacktipi
Un grand merci a tous pour vos conseils que j ai suivi:
- j ai supprimé le clapet anti retour
- j ai incliné le capteur de 6°
- j ai rectifié mes contre pentes
et...... ça fonctionne!!! :-D , l' ECS prend 1° par demi heure avec seulement 10 tubes installés sur les 20,
on est le 21 juin et pas un nuage, on verra ça le 21 decembre apres une semaine sans soleil !
Mais j ai des reserves: 2 capteurs de 20 tubes chacun et 2 capteurs plan.
De plus j ai installé une resistance steatite de 24V branchée en direct sur 3 ou 6 panneaux photovoltaïque de 250Watts en 24 volts.
Merci aussi pour le conseil du PET, mais mon vase est provisoire pour les essais, il va être remplacé par une cuve d extincteur je pense.
et voila le nouveau vase a partir d un extincteur
IMG_3720 - Copie.JPG
IMG_3720 - Copie.JPG (31.27 Kio) Vu 5508 fois
Si j ai resolu , grace à vous , mon probleme d 'ECS, je vais commencer à reflechir maintenant a un chauffage solaire!
Merci à vous tous et au forum :-)

Re: Cesi en thermosiphon avec capteur tube sous vide

Posté : dim. juin 21, 2015 19:28 pm
par Balajol
Blacktipi a écrit :Un grand merci a tous pour vos conseils que j ai suivi:
- j ai supprimé le clapet anti retour
- j ai incliné le capteur de 6°
- j ai rectifié mes contre pentes
et...... ça fonctionne!!! :-D , l' ECS prend 1° par demi heure avec seulement 10 tubes installés sur les 20,
on est le 21 juin et pas un nuage, on verra ça le 21 decembre apres une semaine sans soleil !
Mais j ai des reserves: 2 capteurs de 20 tubes chacun et 2 capteurs plan.
De plus j ai installé une resistance steatite de 24V branchée en direct sur 3 ou 6 panneaux photovoltaïque de 250Watts en 24 volts.
Merci aussi pour le conseil du PET, mais mon vase est provisoire pour les essais, il va être remplacé par une cuve d extincteur je pense.
Si j ai resolu , grace à vous , mon probleme d 'ECS, je vais commencer à reflechir maintenant a un chauffage solaire!
Merci à vous tous et au forum :-)
Re,
:cool:
Le solaire thermique n'est pas compliqué si on respecte des règles élémentaires que tu trouveras dans les sections pratiques et théorie du site.
http://www.apper-solaire.org/?Theorie
http://www.apper-solaire.org/?Pratique


Je reviens sur la protection des lignes primaires qui peuvent dépasser les 80-90 °C et qui passent dans le volume habitable à protéger impérativement.

Cordialement
Bertrand

Re: Cesi en thermosiphon avec capteur tube sous vide

Posté : jeu. avr. 12, 2018 23:58 pm
par Blacktipi
bonjour
toujours sur ce meme systeme , c est a dire un ballon solaire avec un seul serpentin , je voudrais faire arriver le capteur solaire a tubes et un serpentin qui part de mon poele a bois, les deux toujours en thermosiphon.
je precise que pour l instant le capteur a tubes fonctionne l été et le systeme du poele fonctionne l hiver, maintenant je voudrais faire arriver les deux sources d eau chaude en meme temps sur l unique echangeur du ballon
est ce possible d apres vous?

Re: Cesi en thermosiphon avec capteur tube sous vide

Posté : sam. avr. 14, 2018 21:12 pm
par youn260
bonsoir
pas de réponse apres 2 jours
faut dire que le dernier fil sur le sujet a été chaud
c'est exactement la meme problématique
mais pas dans le concret
les plans sont a prendre avec des pincettes
vous jetez un oeil
http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... =41&t=9527
y a 9 pages je crois
et on en recause
cdlt

Re: Cesi en thermosiphon avec capteur tube sous vide

Posté : mer. sept. 12, 2018 4:43 am
par YELLOW WHEELY BIN
attention pub attrape-nigauds...

YWB

Merci pour ta vigilance ! j'ai viré le message et mis le "gentil membre" sur orbite pour l'éternité et plus encore :mrgreen: (la moderation)