pour tophe : oui le circulateur tourne pratiquement toute la journée comme l'indique le shéma
Tes valeurs semblent vraiment très basse ???
Pour françois
7.5m2 plein sud à 20° d'inclinaison, ballon 350L : j'ai surestimé la surface pour pallier l'inclinaison...
Fin otobre début nov par beau temps et quelque soit la température du cumulus le matin il se charge à environ 50°C (au milieu du ballon).
Il semble que mm si la Tp du cumulus est basse le matin , comme le circulateur démarre plus tôt cela permet d'obtenir à peu près la mm tp finale
Constantant cela: (charge à 50°C qqsoit la tp initiale) j'ai branché un radiateur purement solaire sur le serpentin du haut , en thermosyphon avec robinet thermostatique, ainsi chaque nuit j le cumulus se vide dans ce radiateur (environ 10h) pour se recharger le lendemain si il fait beau
aucun régule , aucune vanne cela fonctionne nickel.
plusieurs remarques :
-350 litres d'eau qui passent de 50 à 30 cela représente environ 8kWh c'est peu par rapport à une consommation de chauffage d'environ 100kWh (50 kWh par PAC) mais c'est toujours ça de gagné.
-40°C de Tp moyenne c'est faible au toucher ...
-Comme c'est du thermosyphon le radiateur n'a pas une Tp constante il passe de 50 à 30°C (expo) en environ 10 à 15h (puissance du rad entre 500 et 1000W (difficile à calculer: c'est 15 m de cuivre en 16/18)
-le radiateur ne décharge pas complétement le cumulus : le thermosyphon s'arrete pour 30°C à cause des pertes de charges: cette valeur me convient parfaitement.
-En été lors d'absences prolongées je m'en servirais comme radiateur de décharge il surchauffera la cuisine ... j'ai bien dit la cuisine pas la piscine
- cela m'a couté que le cuivre et pourrait être encore moins cher avec un radiateur standad
-Un poele à bois de 9kW fournit 9 kWh en 1 heures avec 4 à 5 buches de 50 cm !!!
c'est pour cela que je demandé dans un autre post (interpolation surface-volume) si je triple la surface (20m2) et que je triple le volume (1000L) est ce que j'aurais le mm relevé Tp final =50°C
simplement durée triple pour décharger le cumulus ?
Il serait interessant pour tout le forum de donner qq relevés typiques pour différentes instal (Yves , Pierre ,André , François ...
date ,type de capteur, surface , inclinaison, volume ballon , Tp cumulus le matin , Tp cumulus le soir
La tp dans les capteur dépend énormément du placement de la sonde
Ainsi qu'une explication simple du principe de fonctionnement de vos instal
Les shémas sont souvent difficiles à interpréter sans explication
J'ai du mal à comprendre comment peut-on faire du soutien de chauffage avec une eau à 40°C
Il faut réinjecté cette énergie au point le plus froid de tout le circuit chauffage : où ? retour rad ?, retour PC ?
Comment fonctionnez-vous ?
Autant pour l'ECS cela marche nickel (nécessité de seulement une dizaine de kWh) par jour .
Autant pour le chauffage où il faut de 100 à 150 kWh (dans mon cas) cela me semble un apport faible mm avec une surface importante
pierre 07