Bonjour à tous
Bonne nouvelle ça fonctionne sans clapet
Résultats obtenus aujourd'hui avec le panneau complétement isolé ( l 'intérieur est un peu isolé mais pas optimal ):
11h00 : T°Ext = 16° T°Ballon = 23.5° 70% ( soleil sur le panneau )
12h15 : T°Ext = 22.5° T°Ballon = 31° 100%
13h10 : T°Ext = 25° T°Ballon = 37° 100%
13h40 : T°Ext = 27.5° T°Ballon = 40.5° 100%
16h45 : T°Ext = 26° T°Ballon = 52° 90%
Résultats obtenus hier sans l' isolation du panneau et avec le clapet
11h25 : T°Ext = XX T°Ballon = 22° 80% ( soleil sur le panneau )
12h23 : T°Ext = XX T°Ballon = 29° 100%
13h20 : T°Ext = XX T°Ballon = 35° 100%
15h23 : T°Ext = XX T°Ballon = 45° 100%
16h24 : T°Ext = XX T°Ballon = 47° 90%
sachant que c'est sur le serpentin du haut du ballon
domwood a écrit :J'avais zappé le schéma du ballon. les spires sont probablement là pour bloquer le thermo dans une configuration classique (ballon en bas, capteurs en toiture)
Maintenant que tu le dis ça me semble logique.
domwood a écrit :C'est quoi ton idée pour récupérer de l'air chaud ?
Mon projet c'est de faire passer de l'air dans le bas du collecteur et qu'il remonte par le haut en traversant l'intégralité des tubes
- Panneau à air.jpg (148.74 Kio) Vu 4833 fois
- Panneau à air collecteur.jpg (111.5 Kio) Vu 4833 fois
1er essai aujourd'hui avec ce ventilateur de PC " Noctua NF R8 PWM " ( C'est ce que j'utilise pour ma ventilation en 12v )
- Vitesse de rotation (+/-10%) : 1800 RPM
- Débit d'air : 53,3 m³/h
- Niveau sonore : 17,1 dB(A)
- Pression statique : 1,41 mm H₂O
- Puissance consommée max : 0,72 W
Concluant sachant que rien n'est fermé. Je ne pouvais pas laisser les doigts devant les sorties tellement c’était chaud.
je vais avoir 4m (2m en ext ) de gaine sur la sortie chaude et 1m sur l'entrée froide en 140mm.
Prise d'air à l'étage au faitage pour le souffler dans la SDB au point le plus éloigné de l'escalier qui donne sur l'étage.
La partie ventilation :
mon idée serait de mettre ce ventilateur "
http://noctua.at/fr/products/product-li ... c-3000-pwm " à l'entrée du panneau avec un débit ( 269.3m³/h ) et surtout une pression statique ( 10,52 mm H₂O ) 7 fois plus élevée pour vraiment augmenter la pression car il va y avoir beaucoup de frottements et de restrictions,
le tout commandé par un interrupteur thermique dans ce style :
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1948 ... view1&rb=1 alimenté par un panneau solaire (soleil = alimentation et donc ventilation) activé l'hiver et en mi saison.
Prendre en compte pas mal de paramètre :
- un régulateur de vitesse par rapport à la T°du panneau
- T° Maximal en été si je laisse le coffre fermé
- la condensation
- Gaine pour VMC isolée ou PVC + l'isolation
- l' aspiration que ça va surement crée quand la T°du panneau sera inférieur à la T° int,si oui mettre un clapet anti retour, etc ...
Voila mon idée de base je peaufinerai au fur et à mesure des essais ( j'ouvrirai un autre topic ).