Bonjour a tous.
Pour la période de gel, j'ai travaillé sur la mise hors d'eau de mon capteur.
Système simple asservi a mon automate zelio de chez télémeca.
Sur capteur:
- au point haut 1 purgeur auto type chauffage central(110°).
- 1 sonde T° plongée dans le liquide.
Au point le plus bas de la boucle de recirculation 2 evannes.
Principe :
- si T° dans capteur < à 8° ouverture evanne pendant 5 mm.
le capteur chute en pression, admission d'air par purgeur et tout le liquide +- 3litres descend dans un sceau
(juste pour controler que mon système fonctionne).
- si capteur > à 37° présence soleil ouverture evanne remplissage.
La boucle se met en eau, l'air se purge et on repart en production.
Pour info, je tourne direct en eau de ville, effectivement je gache +- 3litres d'eau potable à chaque refroidissement important.
Mes sécurités sont un peu hautes pour le moment il faut que j'affine un peu les paramètres.
Ce système est en ce qui me concerne fiable et sans souci.
Sinon à part cà, en région parisienne je produit 250 litres d'eau a seulement 22, 25°dur dur. cumulus rebouclé sur ma chaudière.
Ou sont mes 250l à 50° du mois de juillet.
Veinards du sud envoyez moi du soleil.
a+ Pascall60.
Pour la période de gel, j'ai travaillé sur la mise hors d'eau de mon capteur.
Système simple asservi a mon automate zelio de chez télémeca.
Sur capteur:
- au point haut 1 purgeur auto type chauffage central(110°).
- 1 sonde T° plongée dans le liquide.
Au point le plus bas de la boucle de recirculation 2 evannes.
Principe :
- si T° dans capteur < à 8° ouverture evanne pendant 5 mm.
le capteur chute en pression, admission d'air par purgeur et tout le liquide +- 3litres descend dans un sceau
(juste pour controler que mon système fonctionne).
- si capteur > à 37° présence soleil ouverture evanne remplissage.
La boucle se met en eau, l'air se purge et on repart en production.
Pour info, je tourne direct en eau de ville, effectivement je gache +- 3litres d'eau potable à chaque refroidissement important.
Mes sécurités sont un peu hautes pour le moment il faut que j'affine un peu les paramètres.
Ce système est en ce qui me concerne fiable et sans souci.
Sinon à part cà, en région parisienne je produit 250 litres d'eau a seulement 22, 25°dur dur. cumulus rebouclé sur ma chaudière.
Ou sont mes 250l à 50° du mois de juillet.
Veinards du sud envoyez moi du soleil.
a+ Pascall60.