Page 2 sur 2

Re: Problème surchauffe sur panne électrique

Posté : mar. août 20, 2019 12:03 pm
par JCB66
@ lebritish
Ok merci, je vais essayer de trouver les deux chez un même revendeur.

Re: Problème surchauffe sur panne électrique

Posté : sam. oct. 05, 2019 14:13 pm
par taco
bonjour
je prends le sujet en cours ,mais un chargeur de batterie ordinaire 12v qui charge en permanence une batterie qui sert elle meme a active ou désactive une électrovanne a impulsion via un relais de la marque GEYA (chinois certe mais plein de fonction ces petits relais)
presence réseaux ------- rien ne se passe
absence réseaux ---------enclenchement électrovanne .
cela ouvre meme la possibilité de mettre une électrovanne ordinaire (restant alimente)le temps de la coupure réseaux.

Re: Problème surchauffe sur panne électrique

Posté : mar. oct. 08, 2019 10:27 am
par j2c
Quitte à avoir une batterie, on peut également mettre un onduleur et alimenter le circulateur solaire et la régulation.

ça complexifie un peu l'installation, mais ça assure aussi la sécurité.

Re: Problème surchauffe sur panne électrique

Posté : ven. oct. 11, 2019 11:22 am
par m_you49
Salut. Je prends en cours. J'avais fait une bidouille avec une lampe à filament en série avec l'EV. Ca permettait de voir si l'ensemble fonctionnait et ça sous-alimentait l'EV pour diminuer l'échauffement.
Le vernis des fils de bobinage tient normalement 120°C. A voir si c'est ton cas. Sinon chargeur régulé + batterie et EV 12 volts. @ + MY

Re: Problème surchauffe sur panne électrique

Posté : ven. oct. 11, 2019 13:13 pm
par YELLOW WHEELY BIN
taco a écrit : un chargeur de batterie ordinaire 12v qui charge en permanence une batterie qui sert elle même à activer ou désactiver une électrovanne
+1

L'électrovanne commandée ouvre le réseau d'eau de ville (3 bar) qui inonde les capteurs et le stock, qui déborde à l'égout...

etc.

YWB

Re: Problème surchauffe sur panne électrique

Posté : ven. oct. 11, 2019 14:41 pm
par j2c
L'intérêt de l'EV sur la batterie permet de mettre éventuellement un thermostat sur le haut des panneaux.. pour ouvrir/fermer l'arrivée d'eau par intermitense pour éviter de faire couler des m3 pendant des heures (voir des semaines).

L'inconvénient, c'est qu'en cas de coupure de courant (Linky qui a coupé au début des vacances à cause d'un coup de vent).... qui se prolonge pendant une longue absence..
Batterie à plat.

L'avantage de la vanne thermique, c'est qu'elle peut supporter l'arrêt prolongé du courant.
L'inconvénient, c'est qu'elle va laisser couler l'eau pendant toute la durée de la coupure. Même quand il n'y a pas besoin (nuit.. capteur froids..)

Re: Problème surchauffe sur panne électrique

Posté : ven. oct. 11, 2019 17:21 pm
par YELLOW WHEELY BIN
j2c a écrit :(Linky qui a coupé au début des vacances à cause d'un coup de vent)
D'où encore une raison pour refuser ce foutu capteur linky :twisted:

YWB

Re: Problème surchauffe sur panne électrique

Posté : ven. oct. 11, 2019 17:34 pm
par j2c