Viessmann VitoSolic 100 - témperature délirante ?

Fonctionnement, informations...

Modérateurs : monteric, ametpierre, ramses, Balajol, françois34

steevi2307
Newbie
Newbie
Messages : 24
Enregistré le : ven. sept. 20, 2019 15:44 pm

Re: Viessmann VitoSolic 100 - témperature délirante ?

Message par steevi2307 »

OK, donc je ne sais rien faire de ce côté là ... et au niveau des paramètres que j'ai mis cela te semble "bon" ?

C'est à dire
- Consigne de température ECS = 60° (valeur par défaut)
- Fonction de rafraîchissement des capteurs activé à 100° (valeur possible de 90° à 190°, valeur par défaut à 110° mais fonction désactivée par défaut ...)
- Température limite des capteurs = 130° (valeur par défaut) (valeur possible de 110° à 200°)

Avatar du membre
j2c
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 719
Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
Localisation : Somme (Amiens Sud)

Re: Viessmann VitoSolic 100 - témperature délirante ?

Message par j2c »

Voir si tu peux couvrir quelques tubes pour éviter la surchauffe.
CESI Auto installé en RP (démonté depuis)
Nouveau projet solaire dans une maison en travaux.
https://j2c.org

steevi2307
Newbie
Newbie
Messages : 24
Enregistré le : ven. sept. 20, 2019 15:44 pm

Re: Viessmann VitoSolic 100 - témperature délirante ?

Message par steevi2307 »

Je ne vais pas savoir le faire malheureusement :sad:
J'espère qu'au niveau du paramétrage, cela ne va provoquer de problème

Avatar du membre
j2c
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 719
Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
Localisation : Somme (Amiens Sud)

Re: Viessmann VitoSolic 100 - témperature délirante ?

Message par j2c »

Il faudra surveiller la température en été.
Trs paramètres me semble pas détonnant par rapport à la situation.
CESI Auto installé en RP (démonté depuis)
Nouveau projet solaire dans une maison en travaux.
https://j2c.org

steevi2307
Newbie
Newbie
Messages : 24
Enregistré le : ven. sept. 20, 2019 15:44 pm

Re: Viessmann VitoSolic 100 - témperature délirante ?

Message par steevi2307 »

OK, donc il pas besoin d'adapter l'un ou l'autre paramètre ... par exemple mettre le "S SL" (Consigne de température ECS) à 65° plutôt que 60° pour retarder l'effet de la fonction de rafrachissement des capteurs ?
Ce n'est qu'un exemple bien sûr, je ne sais pas idéalement à combien doit être l'eau dans le balon ...

steevi2307
Newbie
Newbie
Messages : 24
Enregistré le : ven. sept. 20, 2019 15:44 pm

Re: Viessmann VitoSolic 100 - témperature délirante ?

Message par steevi2307 »

Bonjour à tous,

Nouveau soucis que je viens de constater à l'instant, il semble y avoir une fuite au niveau du boiler solaire ... :sad:
Cela semble venir du raccord "K" sur le manuel d'instruction ; j'ai mis toutes les photos qui peuvent servir là : https://photos.app.goo.gl/C816ry4JwFL9F2k57
Auriez-vous une idée ? A savoir aussi que quand nous avons emménagé la petite pièce en laiton avec la manette noire (dernière photo) coulait donc on nous a dit qu'on pouvait la fermer et de temps en temps l'ouvrir ...

Grandement merci à tous :)

Viessmann
Newbie
Newbie
Messages : 1
Enregistré le : ven. juin 05, 2020 9:14 am

Re: Viessmann VitoSolic 100 - témperature délirante ?

Message par Viessmann »

Bonjour steevi2307,

Les paramètres indiqués dans votre post semblent corrects, toutefois nous pouvons vous conseiller d'activer la fonction "fonction intervalle [ORK]" si vous disposez d'un panneau solaire avec des tubes.
Par la suite, le professionnel qui assure l'entretien pourra également faire une rotation des tubes pour diminuer l'efficacité du capteur et ainsi éviter les phases de surchauffe.

Cordialement,
Service Consommateurs Viessmann

Répondre