comment puis-je determiner la taille du ballon que je dois acheter pour mon installation solaire . ma maison fait 100m2 de plancher chauffant et l'on m'a dit que pour cette surface il fallait 5 capteurs de 2.5 m2 soit 12.5 m2 de" panneau solaire alors avec ça que est le volume du ballon a deux echangeurs qu'il me faut sachant que celui-ci doit me fournir l'eau chaude sanitaire et le planché chauffant voila merci de vos reponse.
-
- Newbie
- Messages : 9
- Enregistré le : mer. mars 21, 2007 11:08 am
- Localisation : vaux sur seine (78)
bonjour,
350l c'est trop peu pour un scc...
j'ai une instalation rotex avec 5 capteurs ( environ12m2) et une reserve de 500l... qui marce depuis fin fevrier ( pas trop de recul) mais une chose est sure, c'est qu'il n'y as pas assez de reserves d'eau...
pendant les periodes froides de mars, l'eau de la cuve montait quand meme à pres de 65°C assez rapidement... et apres il ne fonctionnais plus parce que les capteurs n'etais plus assez chaud...mais ils restaient encore assez chaud pour chauffer une evetuelle reserves d'eau suplementaire.
je suis en train de monter une autre reserve d'eau en series qui ne sera utiliser que si l'eau du 1er ballon depasse les 50°C ( ce qui correspond a ma consigne ECS)
voila... mais attend peu etre d'autre avis
350l c'est trop peu pour un scc...
j'ai une instalation rotex avec 5 capteurs ( environ12m2) et une reserve de 500l... qui marce depuis fin fevrier ( pas trop de recul) mais une chose est sure, c'est qu'il n'y as pas assez de reserves d'eau...
pendant les periodes froides de mars, l'eau de la cuve montait quand meme à pres de 65°C assez rapidement... et apres il ne fonctionnais plus parce que les capteurs n'etais plus assez chaud...mais ils restaient encore assez chaud pour chauffer une evetuelle reserves d'eau suplementaire.
je suis en train de monter une autre reserve d'eau en series qui ne sera utiliser que si l'eau du 1er ballon depasse les 50°C ( ce qui correspond a ma consigne ECS)
voila... mais attend peu etre d'autre avis
- superplombier
- Maitre Solaire
- Messages : 954
- Enregistré le : dim. déc. 17, 2006 19:01 pm
- Localisation : Bougé-Chambalud 38 dauphiné rhodanien
- Contact :
salut
tout comme vincent je trouve que 350l c'est "leger" dans des cas comme celui la, je pose des 500 litres
plus il sera petit plus il faudra gere la surchauffe, tu es en cricuit ferme ou autovidangeable? de plus pavec 500litres l'ete il arrive à y avoir 3 jours de pluie, tu auras plus d'autonomie
tout comme vincent je trouve que 350l c'est "leger" dans des cas comme celui la, je pose des 500 litres
plus il sera petit plus il faudra gere la surchauffe, tu es en cricuit ferme ou autovidangeable? de plus pavec 500litres l'ete il arrive à y avoir 3 jours de pluie, tu auras plus d'autonomie