Branchement thermostat Cotherm GPC7

Auto-construction, techniques, astuces,

Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c, françois34, p_bricoleur

Répondre
Thierry24
Newbie
Newbie
Messages : 5
Enregistré le : mar. mars 20, 2007 10:27 am
Localisation : Saint Georges de Blancaneix (24) - Près de Bergerac
Contact :

Message par Thierry24 »

Rebonjour !
Encore une question de débutant :
Quelqu'un saurait-il comment on branche (en monophasé) le thermostat de la photo ci-dessous, dont j'ai numéroté les broches pour faciliter le repérage ?
Image
C'est le thermostat de la résistance d'appoint du ballon Soltec 400 L que je viens de recevoir...
Merci et bon début d'été à tous, même si le soleil se fait un peu prier 8)
Thierry
Si les étapes de la construction de notre maison en bois et bottes de paille vous intéressent, c'est sur http://www.construireenpaille.com

andrebayle
Modérateur
Modérateur
Messages : 879
Enregistré le : sam. déc. 24, 2005 13:42 pm
Localisation : Vinay - 38 - ISERE

Message par andrebayle »

Bonsoir

On ne voit pas bien sur ta photo, mais il faut absolument que ta phase passe par un des contacts qui en comporte 2 en série ( contact thermostat + contact sécurité surchauffe ).

Si tu as deux double contacts, prends ces 2 là

A bientôt

Thierry24
Newbie
Newbie
Messages : 5
Enregistré le : mar. mars 20, 2007 10:27 am
Localisation : Saint Georges de Blancaneix (24) - Près de Bergerac
Contact :

Message par Thierry24 »

Désolé, ce que tu me dis ne me parle pas.
Est-ce que le schéma relevé sur le thermostat pourrait t'aider à être plus précis ?
C'est d'ailleurs le même pour chaque contact et les numéros correspondent à ceux de la photo.
Image
En fait, j'ai besoin de savoir précisément où je branche la phase, le neutre et la terre.
Merci !
Si les étapes de la construction de notre maison en bois et bottes de paille vous intéressent, c'est sur http://www.construireenpaille.com

Thierry24
Newbie
Newbie
Messages : 5
Enregistré le : mar. mars 20, 2007 10:27 am
Localisation : Saint Georges de Blancaneix (24) - Près de Bergerac
Contact :

Message par Thierry24 »

Désolé, ce que tu me dis ne me parle pas.
Est-ce que le schéma relevé sur le thermostat pourrait t'aider à être plus précis ?
C'est d'ailleurs le même pour chaque contact et les numéros correspondent à ceux de la photo.
Image
En fait, j'ai besoin de savoir précisément où je branche la phase, le neutre et la terre.
Merci !
Si les étapes de la construction de notre maison en bois et bottes de paille vous intéressent, c'est sur http://www.construireenpaille.com

andrebayle
Modérateur
Modérateur
Messages : 879
Enregistré le : sam. déc. 24, 2005 13:42 pm
Localisation : Vinay - 38 - ISERE

Message par andrebayle »

Bonjour

Tu branches le neutre sur 1 et la phase sur 3

Avatar du membre
m_you49
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3635
Enregistré le : sam. déc. 31, 2005 12:36 pm
Localisation : Beaupréau-en-Mauges - 49

Message par m_you49 »

Bonjour Thierry24
En fait, j'ai besoin de savoir précisément où je branche la phase, le neutre et la terre. Merci !
Tu branches le neutre sur 1 et la phase sur 3
OK avec ce qui précède. Et la terre (vert/jaune), sans doute sur la vis qu'on voit sur la photo au dessus des numéros 1-2-3.
Petite pub perso: mon fils vends un ordi si ça intéresse qq http://m.you.free.fr/vente_ordi.htm
@ +
Mil'd
M.You - 49

Thierry24
Newbie
Newbie
Messages : 5
Enregistré le : mar. mars 20, 2007 10:27 am
Localisation : Saint Georges de Blancaneix (24) - Près de Bergerac
Contact :

Message par Thierry24 »

Oui, ça paraît évident maintenant que vous le dites :idea:
Et pour la terre, ce doit être en effet cette vis, qui sert à fixer le thermostat au ballon.
Merci encore à vous deux et peut-être à bientôt pour de nouvelles aventures :lol:
Thierry