Projet CESI simplifié

Auto-construction, techniques, astuces,

Modérateurs: Balajol, monteric, ametpierre, ramses, françois34, p_bricoleur

Re: Projet CESI simplifié

Messagepar pacobab » Mer Jan 23, 2019 13:34 pm

Bonjour,
Si tu as déjà la chaudière instantanée, elle ne fonctionnera pas pour alimenter un serpentin de ballon.
Sinon, sous la chaudière, voilà ce que tu pourrais mettre.
http://www.orkli.com/pdf/3%20sistemas%2 ... s%20FR.pdf
Page 105 du catalogue solaire.
Il y a aussi des solutions chez ESBE..
VMC300, VMC500, VMD300
Cdt
Jean
Plus c'est simple, moins c'est compliqué !
Avatar de l’utilisateur
pacobab
Technicien Solaire
Technicien Solaire
 
Messages: 463
Enregistré le: Jeu Aoû 09, 2007 14:48 pm
Localisation: Parempuyre (33)
Âge: 57

Re: Projet CESI simplifié

Messagepar geek » Mer Jan 23, 2019 22:12 pm

Bonjour

C'est une chapée initia+ 2.25 HTE, il me semble qu'on peut la faire fonctionner en chauffage seul.
Mais je suis uniquement en plancher chauffant basse température donc sans module de partage pour avoir de la HT.

intéressant la vanne 3 voies thermostatique, je m'attendais a une régulation plus complexe mais ça me parait bien.
Bizarre que Saunier Duval ne le propose dans son kit, je vais regarder en détail

En tout cas, un grand merci pour avoir soulevé cette problématique

geek
Newbie
Newbie
 
Messages: 12
Enregistré le: Lun Jan 14, 2019 14:09 pm
Âge: 46

Re: Projet CESI simplifié

Messagepar pacobab » Mer Jan 23, 2019 22:22 pm

Bonsoir,
Cette vanne n'est pas idéale, la chaudière aura quand même tendance à se déclencher à cause de l'eau froide du tuyau entre le ballon solaire et la chaudière.
Il vaudrait mieux prendre un ESBE VTD322 et le placer directement en sortie du ballon solaire, et utiliser deux tuyaux , l'un vers la chaudière, l'autre vers le limiteur de température.
Limiteur qui devrait être normalement livré avec le CESI.
Attention: ce limiteur est impératif, au risque de brûlures graves. l'eau peut sortir du ballon à plus de 80°C!!!!!!
Cdt
Jean
Modifié en dernier par pacobab le Mer Jan 23, 2019 22:42 pm, modifié 1 fois.
Plus c'est simple, moins c'est compliqué !
Avatar de l’utilisateur
pacobab
Technicien Solaire
Technicien Solaire
 
Messages: 463
Enregistré le: Jeu Aoû 09, 2007 14:48 pm
Localisation: Parempuyre (33)
Âge: 57

Re: Projet CESI simplifié

Messagepar geek » Mer Jan 23, 2019 22:41 pm

Bonsoir

Voila ce qui est prévu a l'achat
BAL.HELIOSET 150L MONO#0010017733
CAPTEUR SOLAIRE VERTI.#0020224470
PATTE FIXATION P.TUILES M (X4) 0020059926
LIAISON SOLAIRE TWIN TUBE -10M- 0020136746
MITIGEUR THERMOSTATIQUE 0020020455
COLLIER FIX.TWIN TUB-4- #0020020453

Pour le mitigeur thermostatique, ça ressemble a ce que tu m'as proposé ?

Je ne vois pas comment faire ta solution deux tuyaux ? avec 2 thermostatiques ?

geek
Newbie
Newbie
 
Messages: 12
Enregistré le: Lun Jan 14, 2019 14:09 pm
Âge: 46

Re: Projet CESI simplifié

Messagepar pacobab » Mer Jan 23, 2019 22:44 pm

Bsr
Donc tu as bien un limiteur thermostatique.
On te vend ce joli petit lot pour combien? Tu as des prix?
Cdt
Jean
Plus c'est simple, moins c'est compliqué !
Avatar de l’utilisateur
pacobab
Technicien Solaire
Technicien Solaire
 
Messages: 463
Enregistré le: Jeu Aoû 09, 2007 14:48 pm
Localisation: Parempuyre (33)
Âge: 57

Re: Projet CESI simplifié

Messagepar geek » Mer Jan 23, 2019 22:51 pm

est ce que ce limiteur gère aussi le by-pass de la chaudière ?

geek
Newbie
Newbie
 
Messages: 12
Enregistré le: Lun Jan 14, 2019 14:09 pm
Âge: 46

Re: Projet CESI simplifié

Messagepar pacobab » Mer Jan 23, 2019 23:09 pm

Bsr
Sauf pièce spéciale Saunier Duval, non, le limiteur ne gère pas le bypass.
Le VT322 aiguille l'eau en sortie du ballon en fonction de sa température. Si elle est assez chaude, vers le limiteur, sinon, vers la chaudière.
La sortie de la chaudière est aussi connectée sur l'entrée du limiteur.
Cdt
Jean
Plus c'est simple, moins c'est compliqué !
Avatar de l’utilisateur
pacobab
Technicien Solaire
Technicien Solaire
 
Messages: 463
Enregistré le: Jeu Aoû 09, 2007 14:48 pm
Localisation: Parempuyre (33)
Âge: 57

Re: Projet CESI simplifié

Messagepar geek » Jeu Jan 24, 2019 0:07 am

Bsr

Pour le limiteur, je comprends c'est tout a fait ce fonctionnement

mais quand je regarde le VT322, j'ai l'impression que c'est un thermostatique ?? on branche eau chaude a gauche et eau froide en bas et il mélange =sortie a droite ?
je comprends pas le branchement avec le fonctionnement que tu m'expliques

geek
Newbie
Newbie
 
Messages: 12
Enregistré le: Lun Jan 14, 2019 14:09 pm
Âge: 46

Re: Projet CESI simplifié

Messagepar pacobab » Jeu Jan 24, 2019 0:37 am

En fait, cest un vtD322 réf 31600100 (45°C), qu'il te faut.
Tête en bas, entrée à gauche, sotie si c'est froid vers chaudière en haut, si c'est cahud vers limiteur à droite.
https://www.esbe.eu/fr/fr-fr/produits/d ... que/vtd300
Cdt
Jean
Plus c'est simple, moins c'est compliqué !
Avatar de l’utilisateur
pacobab
Technicien Solaire
Technicien Solaire
 
Messages: 463
Enregistré le: Jeu Aoû 09, 2007 14:48 pm
Localisation: Parempuyre (33)
Âge: 57

Re: Projet CESI simplifié

Messagepar geek » Jeu Jan 24, 2019 9:01 am

Bonjour

ça y est , j'ai en enfin compris :oops:
Merci pour tes explications.
Finalement je n'ai que cet élément à ajouter vu que j'ai déjà prévu le limiteur

Le limiteur prévu (0020020455) correspond il au besoin ? Il y a un connecteur pour une sonde, quel intérêt (faussé si appoint chaudière ?)?
j'ai du mal à voir sur les photos mais je ne pense pas qu'il possède 2 entrées distinctes (chaudière et ballon), à faire en cuivre avant l'entrée (+ antiretour ?)

EDIT :
je me demande s'il ne faudrait pas rester en ESBE avec le limiteur en sortie
du coup, je pars sur le kit VMD300 qui me semble plus adapté

Merci beaucoup pour les conseils et explications

geek
Newbie
Newbie
 
Messages: 12
Enregistré le: Lun Jan 14, 2019 14:09 pm
Âge: 46

Précédente

Retourner vers Ballon de stockage chauffage et/ou ECS

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités