bonjour à tous,
Je reviens sur ce forum pour donner des nouvelles et avoir votre avis.
Pour rappel, nous n'utilisons que l'eau de pluie.
En 2014, suite à perçage du serpentin, nous avions changé le ballon ECS et mis une anode à courant imposé, selon vos conseils, et aussi mis quelques cailloux dans nos cuves d'eau de pluie, pour la reminéraliser.
En 2017, rebelote, même problème. Pourtant l'ACI n'avait pas donné de signe de faiblesse. On a conclu qu'on aurait dû la vérifier quand même tous les ans.
Donc en 2017, nouveau ballon et on vérifie l'anode magnesium (pas d'ACI cette fois) tous les 6 mois.
Dernière vérification à l'automne 2022, anode pas complètement mangée, donc on ne la change pas encore.
Et aujourd'hui, 2023, nouveau perçage du serpentin...
Les solutions que nous envisageons :
- un ballon tout inox, mais l'inox sera-t-il assez résistant ? J'ai vu sur le document de Jean-Matthieu que tous les inox ne se valent pas.
- un ballon à eau morte rempli à l'eau du réseau, mais l'eau de pluie passera dans le serpentin. Est ce que l'inox du serpentin sera suffisamment résistant ?
Il faut être très motivé pour utiliser uniquement de l'eau de pluie...
Merci pour vos retours.