ECS en thermosiphon

Message par manudad »

Bonjour et bonne année :roi:
Je suis en réflexion sur l'installation de mon CESI en thermosiphon pour ECS uniquement.
Voilà le schéma de l'installation que j'envisage, est-ce que vous auriez des reco / suggestions ? Sur ce schéma, ou sur une installation thermosiphon en général.
Scan-423.jpg
Scan-423.jpg (46.13 Kio) Vu 1308 fois

domwood
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 2459
Enregistré le : ven. avr. 02, 2010 17:47 pm
Localisation : Bretagne

Re: ECS en thermosiphon

Message par domwood »

Bonjour,

ça me parait correct. il s'agit d'un ballon horizontal ? annulaire peut-être ?

les 2 sondes de T° sont là pour indications ?

il manque la localisation dans ton profil ;-)
https://webold.apper-solaire.org/

manudad
Newbie
Newbie
Messages : 3
Enregistré le : dim. déc. 18, 2022 20:48 pm

Re: ECS en thermosiphon

Message par manudad »

Oui, c'est un ballon horizontal à échangeur annulaire :
https://boutique-solaire-diffusion.eu/b ... _search=fs

Et pour les sondes de température, c'est effectivement juste pour avoir l'info et contrôler. Pas de régulation vu que c'est en thermosiphon.

J'ai oublié de mettre les diélectriques. Est-ce qu'il en faut sur chaque entrée-sorties de ballon (donc 7 au total ) ? Ou que sur l'eau sanitaire ? Sachant que ce sera du cuivre sur le circuit primaire, et du multicouche ou PER sur le sanitaire.

domwood
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 2459
Enregistré le : ven. avr. 02, 2010 17:47 pm
Localisation : Bretagne

Re: ECS en thermosiphon

Message par domwood »

pour les diélectriques, je ne vais rien affirmer, vu les subtilités dans ce domaine et surtout vu ma mémoire. y'a matière à lire sur l'ancien portail.

je vois qu'il y a une anode magnésium, donc ne pas oublier de s'en occuper. (vu le prix du ballon). on a eu un retex de jetblack récemment sur un entretien d'un autre système :
viewtopic.php?f=14&t=10370&p=151205#p151205

je lis aussi qu'il y a une poche d'air de par la configuration des entrés/sorties du primaire, et que c'est un avantage. je ne sais qu'en penser. (côté corrosion)
https://webold.apper-solaire.org/

Avatar du membre
ventura
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1066
Enregistré le : lun. mars 18, 2013 21:10 pm
Localisation : narbonne (11 )

Re: ECS en thermosiphon

Message par ventura »

bonjour,
Mon ballon annulaire pour ESC à une pression de service trés bas coté solaire.( 2.5 bars max)
J'ai monté 2 soupapes de sécurité (2.5 bars) et un vase d'expansion coté solaire réglé à une pression de 1.5bar.
Montage en circuit fermé, pression de service environ 1 bar à froid.

Pour "la poche d'air" souvent c'est de la vapeur d'eau.
Pour les ballons annulaires si cette poche se situe en partie haute du ballon elle peut servir de vase d'expansion.