Je viens d acheter une maison équipé d un ecs solaire clipsol combi flex I.
Hier je passais a côté du ballon et j ai aperçu un fonctionnement qui me paraît bizzarre : le circulateur fonctionnait par à-coups tout le 4/5 seconds ... Hors cela ne me semble pas normale mais je voudrais votre avis avant d appeler un technicien.
Merci d avance pour votre aide
Chris
clipsol combi flex I - question fonctionnement
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c, françois34, p_bricoleur
- sylvain_br
- Newbie

- Messages : 18
- Enregistré le : mer. mai 03, 2017 15:40 pm
- Localisation : 35, Ille et Vilaine, 40km nord de Rennes, bazouges la perouse
Re: clipsol combi flex I - question fonctionnement
Hello,
J'espère que tu n'attends plus une réponse, mais au cas où, ou pour les prochains, je crois que c'est normal, faudrait jeter un oeil aux températures indiquées sur la régulation. En général, quand la température des panneaux commence à dépasser la température du bas du ballon, la régulation démarre le circulateur, mais un peu en pointillé, et progressivement, le circulateur se met à tourner en continu, et s’arrête si jamais la température des panneaux redevient inférieure à celle du ballon.
J'espère que tu n'attends plus une réponse, mais au cas où, ou pour les prochains, je crois que c'est normal, faudrait jeter un oeil aux températures indiquées sur la régulation. En général, quand la température des panneaux commence à dépasser la température du bas du ballon, la régulation démarre le circulateur, mais un peu en pointillé, et progressivement, le circulateur se met à tourner en continu, et s’arrête si jamais la température des panneaux redevient inférieure à celle du ballon.