Thermosiphon entre deux ballons
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c, françois34, p_bricoleur
-
gilou81
- Newbie

- Messages : 12
- Enregistré le : dim. janv. 22, 2006 13:18 pm
- Localisation : Beauvais sur tescou (81)
Bonjour
Pour augmenter le volume de mon ballon solaire à peu de frais, j'ai installé un cumulus 200l débarrasé de sa résistance électrique au dessus du ballon echangeur après avoir reconfectionner la trappe de visite de la résistance par une nouvelle en laiton en rajoutant une entrée d'eau supplémentaire pour l'aller du thermosiphon , le retour se fait par l'entrée naturelle froide du cumulus (voir schéma joint)
Ainsi le thermosiphon fonctionne très bien mais il faut très bien isoler thermiquement l'aller-retour du thermosiphon
Pour augmenter le volume de mon ballon solaire à peu de frais, j'ai installé un cumulus 200l débarrasé de sa résistance électrique au dessus du ballon echangeur après avoir reconfectionner la trappe de visite de la résistance par une nouvelle en laiton en rajoutant une entrée d'eau supplémentaire pour l'aller du thermosiphon , le retour se fait par l'entrée naturelle froide du cumulus (voir schéma joint)
Ainsi le thermosiphon fonctionne très bien mais il faut très bien isoler thermiquement l'aller-retour du thermosiphon
- Fichiers joints
-
- ballons en thermosiphon.doc
- (26.5 Kio) Téléchargé 309 fois
- ametpierre
- Administrateur

- Messages : 1648
- Enregistré le : mar. déc. 13, 2005 18:07 pm
- Localisation : st-andré les alpes (04)
-
gilou81
- Newbie

- Messages : 12
- Enregistré le : dim. janv. 22, 2006 13:18 pm
- Localisation : Beauvais sur tescou (81)
<@gilou
Comment évites tu que lors d'un soutirage, l'eau ne passe directement dans le ballon du haut ?
Yves
Oui effectivement c'est un des inconvénients qui est toute fois limité chez moi, car j'ai 2 ballons en série montés de la même manière en thermosiphon (2 groupes de 350L=700L en tout pour 16m2 de capteurs) : le premier alimentant le second, pendant les soutirages c'est de l'eau chaude qui entre dans le deuxième groupe.
De plus les soutirages importants se trouvent plutôt le soir et le matin et à ces heures là le thermosiphon a terminé son boulot donc les t° les plus élevées sont en haut.
J'ai essayé de monter un clapet anti retour débarrassé de sont ressort (voir fichier joint) avec la tête en bas sur le retour froid du thermosiphon pour essayer de le fermer pendant les soutirages, son efficacité me parais finalement limité mais l'entrée froide circule quand même pas mal par le ballon bas (c'est difficile à quantifier: sondes de t° sur l'aller et le retour)
Globalement le rendement n'est pas si altéré que ça du moins pour une grosse installation qui doit résoudre les problèmes de surchauffe l'été, l'hiver je ne fais que du chauffage.
Comment évites tu que lors d'un soutirage, l'eau ne passe directement dans le ballon du haut ?
Yves
Oui effectivement c'est un des inconvénients qui est toute fois limité chez moi, car j'ai 2 ballons en série montés de la même manière en thermosiphon (2 groupes de 350L=700L en tout pour 16m2 de capteurs) : le premier alimentant le second, pendant les soutirages c'est de l'eau chaude qui entre dans le deuxième groupe.
De plus les soutirages importants se trouvent plutôt le soir et le matin et à ces heures là le thermosiphon a terminé son boulot donc les t° les plus élevées sont en haut.
J'ai essayé de monter un clapet anti retour débarrassé de sont ressort (voir fichier joint) avec la tête en bas sur le retour froid du thermosiphon pour essayer de le fermer pendant les soutirages, son efficacité me parais finalement limité mais l'entrée froide circule quand même pas mal par le ballon bas (c'est difficile à quantifier: sondes de t° sur l'aller et le retour)
Globalement le rendement n'est pas si altéré que ça du moins pour une grosse installation qui doit résoudre les problèmes de surchauffe l'été, l'hiver je ne fais que du chauffage.
- Fichiers joints
-
- ballons en thermosiphon.doc
- (27 Kio) Téléchargé 258 fois
- babar
- Etudiant Solaire

- Messages : 262
- Enregistré le : mer. août 22, 2007 17:21 pm
- Localisation : Brest Finistère 29
SalutComment évites tu que lors d'un soutirage, l'eau ne passe directement dans le ballon du haut ?
Ou alors mettre la tuyauterie "chaud" de plus gros diamètre que le "froid" de manière a minimiser un maximum les pertes de charge sur le chaud. Ainsi la totalité du débit de soutirage devrait transiter par cette dernière (l'autre étant plus résistive).
- babar
- Etudiant Solaire

- Messages : 262
- Enregistré le : mer. août 22, 2007 17:21 pm
- Localisation : Brest Finistère 29
Oui tu aura de cette manière une stratification mais seulement 50 litres même plutôt moins de réellement utilisable. Donc suivant ta hauteur et on considérant un gradient de température de l'ordre de 30/40°C ca va te faire peut être 20 litres à 40°C. A la louche mais je pense que l'ordre de grandeur est là.