Ballon 800l simple serpentin d'APPER tout nu!
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c, françois34, p_bricoleur
-
tontonlacellule
- Stagiaire Solaire

- Messages : 114
- Enregistré le : mer. janv. 09, 2008 0:05 am
- Localisation : sisteron 04200
Bonsoir.
Je m'adresse principalement à ceux qui ont achete un ballon de stockage eau chaude chez Solaire Diffusion.
Ces ballons sont isoles par une mousse revêtue d'une toileamovible. Au depart c'est un panneau plan, il vient entourer le ballon et une fermeture eclair sert de jonction.J'ai du enlever cette isolation pour le rentrer dans mon sous sol. Ce soir, j'ai voulu la remettre en place, mais là, j 'ai l'air vraiment bête, je ne peux plus la refermer, la fermeture éclair menace de se déchirer!! J'ai tente de mettre des sangles autour, mais ça ne va pas mieux .L'un d'entre vous aurait il connu ce petit probleme,si oui soyez sympa. de me dire quelle a ete votre parade!!
Merci, bon WE.
Je m'adresse principalement à ceux qui ont achete un ballon de stockage eau chaude chez Solaire Diffusion.
Ces ballons sont isoles par une mousse revêtue d'une toileamovible. Au depart c'est un panneau plan, il vient entourer le ballon et une fermeture eclair sert de jonction.J'ai du enlever cette isolation pour le rentrer dans mon sous sol. Ce soir, j'ai voulu la remettre en place, mais là, j 'ai l'air vraiment bête, je ne peux plus la refermer, la fermeture éclair menace de se déchirer!! J'ai tente de mettre des sangles autour, mais ça ne va pas mieux .L'un d'entre vous aurait il connu ce petit probleme,si oui soyez sympa. de me dire quelle a ete votre parade!!
Merci, bon WE.
- p_bricoleur
- Modérateur

- Messages : 1671
- Enregistré le : mar. déc. 27, 2005 10:37 am
- Localisation : Rueil-Malmaison (92)
- Contact :
-
tontonlacellule
- Stagiaire Solaire

- Messages : 114
- Enregistré le : mer. janv. 09, 2008 0:05 am
- Localisation : sisteron 04200
Bonsoir à tous. Merci à remi.450 et p_bricoleur pour votre reponse. Je ne l'ai pas mis à l'envers ce qui n'est pas possible sur ce modèle, par contre l'idee de le poser à une T° au dessus de 20° me parait interressante.je vais chauffer un peu cette piece et je referai une tentative.
Une autre question me brûle les lèvres: j'hesite concernant l'emplacement du retour de l'eau de mon plancher chauffant basse T°.
Si je me connecte tout en bas du ballon,j'ai peur de refroidir mon retour plancher car l'eau chaude en hiver sera bien en haut du ballon.Et cette eau qui devrait entrer dans mon plancher à une T° comprise entre 30 et 35° ne devrait pas perdre beaucoup de calories, mais ressortir avec 5 à 6° de moins. Donc elle devrait revenir dans le bas du ballon à une T° de 25° mini env. Je pense qu'au plus froid de l'hiver le bas du ballon devrait être en dessous de cela (15 à 20° maxi...? ). Par contre si je me connecte sur la boucle de recirculation je risque de refroidir mon eau chaude...
Qu'en pensez-vous? Merci de m'eviter une bêtise car je suis sur le point de brancher. Cordialement.
Une autre question me brûle les lèvres: j'hesite concernant l'emplacement du retour de l'eau de mon plancher chauffant basse T°.
Si je me connecte tout en bas du ballon,j'ai peur de refroidir mon retour plancher car l'eau chaude en hiver sera bien en haut du ballon.Et cette eau qui devrait entrer dans mon plancher à une T° comprise entre 30 et 35° ne devrait pas perdre beaucoup de calories, mais ressortir avec 5 à 6° de moins. Donc elle devrait revenir dans le bas du ballon à une T° de 25° mini env. Je pense qu'au plus froid de l'hiver le bas du ballon devrait être en dessous de cela (15 à 20° maxi...? ). Par contre si je me connecte sur la boucle de recirculation je risque de refroidir mon eau chaude...
Qu'en pensez-vous? Merci de m'eviter une bêtise car je suis sur le point de brancher. Cordialement.
- vile-coyote
- Maitre Solaire

- Messages : 878
- Enregistré le : mar. nov. 06, 2007 12:44 pm
- Localisation : bretagne (56)
tu peux nous reposter l'endroit ou se trouve ton installation ? avec le schéma
d'avance merci.
d'avance merci.
mon ancienne installation https://www.apper-solaire.org/Pages/Experiences/Delcourt%20Bertrand%2085/ses%2020m2%20de%20capteurs%20tubes%20et%20son%20ballon%20combi/index.htm
bientôt un nouveau projet solaire thermique
bientôt un nouveau projet solaire thermique
- p_bricoleur
- Modérateur

- Messages : 1671
- Enregistré le : mar. déc. 27, 2005 10:37 am
- Localisation : Rueil-Malmaison (92)
- Contact :
Bonsoir,
Je me souviens qu'on a pas mal cogité sur ton schéma au printemps.
Tu te sers d'un gros ballon ECS pour stocker de l'eau de chauffage...
La question sur le retour...
Si tu ne le connectes pas tout en bas, qu'est ce qui va faire monter l'eau vers le haut ?
Si tu utilises l'entrée de recirculation qui est en général dans le tiers haut du ballon, tu ne vas utiliser que 1/3 du volume total du ballon.
Tu crains qu'en hiver, ce soit le retour plancher qui réchauffe le stock.
Mais tu ne vas faire passer le retour du plancher dans le stock que si le haut du stock est plus chaud que le retour plancher, donc tant que tu gagnes de la chaleur, c'est-à-dire que tu récupères de l'eau plus chaude que celle du retour.
Quand tu cesses de gagner de la chaleur, le stock est en bypass.
=> C'est donc bien en bas qu'il faut connecter le retour. Le retour va certes céder un peu de chaleur en bas où c'est plus froid, mais tu récupères en haut de l'eau plus chaude que celle qui est entrée.
D'ailleurs, en usage hivernal sans solaire, le bas du ballon aura tendance à être à une température proche de celle du retour, moins les pertes thermiques depuis la dernière fois que le retour est passé.
Cordialement,
T.Streiff
Je me souviens qu'on a pas mal cogité sur ton schéma au printemps.
Tu te sers d'un gros ballon ECS pour stocker de l'eau de chauffage...
La question sur le retour...
Si tu ne le connectes pas tout en bas, qu'est ce qui va faire monter l'eau vers le haut ?
Si tu utilises l'entrée de recirculation qui est en général dans le tiers haut du ballon, tu ne vas utiliser que 1/3 du volume total du ballon.
Tu crains qu'en hiver, ce soit le retour plancher qui réchauffe le stock.
Mais tu ne vas faire passer le retour du plancher dans le stock que si le haut du stock est plus chaud que le retour plancher, donc tant que tu gagnes de la chaleur, c'est-à-dire que tu récupères de l'eau plus chaude que celle du retour.
Quand tu cesses de gagner de la chaleur, le stock est en bypass.
=> C'est donc bien en bas qu'il faut connecter le retour. Le retour va certes céder un peu de chaleur en bas où c'est plus froid, mais tu récupères en haut de l'eau plus chaude que celle qui est entrée.
D'ailleurs, en usage hivernal sans solaire, le bas du ballon aura tendance à être à une température proche de celle du retour, moins les pertes thermiques depuis la dernière fois que le retour est passé.
Cordialement,
T.Streiff
-
tontonlacellule
- Stagiaire Solaire

- Messages : 114
- Enregistré le : mer. janv. 09, 2008 0:05 am
- Localisation : sisteron 04200
Bonjour à tous et merci à p_bricoleur et vile coyote.
Donc plus d'hesitation je me connecte bien en bas; le ballon est bien conçu pour cela, mais il y a tellement de cas de figure...
Afin de vous permettre de comprendre le fonctionnement de l'ensemble tel que je l'imagine maintenant, je vous joinds le schema qui, je l'espere, et cette fois fiable et prêt à être realise.( vile coyote ne le connait peut être pas).Dans les grandes lignes, cette installation solaire/chaudiere gaz
est prevue pour fonctionner,l'HIVER, uniquement pour le plancher chauffant basse T°(pas d'ECS ) avec apport éventuel de la chaudiere gaz, et l'ETE, uniquement production d'ECS avec alimentation, en plus, du lave vaisselle, du lave linge..Concernant la programmation rien n'a encore ete fait, je pense déja utiliser qq. vannes d'isolement et une V3V manuelle pour passer de l'Hiver à l'Ete.Voila ou j'en suis. Je ne vais pas tres vite mais je dois eviter le maximum de pieges, alors je cogite, et vous fait cogiter aussi! Certe le parfait n'existe pas mais on peu s'en approcher.
Bonne lecture et merci pour vos critiques et observations.Cordialement.
Donc plus d'hesitation je me connecte bien en bas; le ballon est bien conçu pour cela, mais il y a tellement de cas de figure...
Afin de vous permettre de comprendre le fonctionnement de l'ensemble tel que je l'imagine maintenant, je vous joinds le schema qui, je l'espere, et cette fois fiable et prêt à être realise.( vile coyote ne le connait peut être pas).Dans les grandes lignes, cette installation solaire/chaudiere gaz
est prevue pour fonctionner,l'HIVER, uniquement pour le plancher chauffant basse T°(pas d'ECS ) avec apport éventuel de la chaudiere gaz, et l'ETE, uniquement production d'ECS avec alimentation, en plus, du lave vaisselle, du lave linge..Concernant la programmation rien n'a encore ete fait, je pense déja utiliser qq. vannes d'isolement et une V3V manuelle pour passer de l'Hiver à l'Ete.Voila ou j'en suis. Je ne vais pas tres vite mais je dois eviter le maximum de pieges, alors je cogite, et vous fait cogiter aussi! Certe le parfait n'existe pas mais on peu s'en approcher.
Bonne lecture et merci pour vos critiques et observations.Cordialement.
- sange
- Stagiaire Solaire

- Messages : 148
- Enregistré le : sam. mai 31, 2008 18:26 pm
- Localisation : vieugy 74
Le besoin d'energie pour l'ECS est tres inferieur a celui du chauffage de la maison: pour moi, 1 jour d'ECS vaut 10 kwh (200l @ 45 degre), et une journee moyenne de chauffage vaut 75 kwh.
Donc si tu dimensionnes tes capteurs pour couvrir 100% de tes besoins d'ECS en ete, alors le gain en chauffage sera tres faible en hivers, mais existant.
Au contraire, si tu dimensionnes tes capteurs pour maximiser le chauffage de ta maison, attention a la surchauffe l'ete car l'ECS n'absorbera pas toute l'energie disponible. Il faut alors penser a une decharge, ou incliner fortement les capteurs 60 degre ou plus (ca depend de ta surface de capteurs).
C'etait peut etre deja clair dans ton esprit (?).
Sylvain.
Donc si tu dimensionnes tes capteurs pour couvrir 100% de tes besoins d'ECS en ete, alors le gain en chauffage sera tres faible en hivers, mais existant.
Au contraire, si tu dimensionnes tes capteurs pour maximiser le chauffage de ta maison, attention a la surchauffe l'ete car l'ECS n'absorbera pas toute l'energie disponible. Il faut alors penser a une decharge, ou incliner fortement les capteurs 60 degre ou plus (ca depend de ta surface de capteurs).
C'etait peut etre deja clair dans ton esprit (?).
Sylvain.