Thermosyphon: pb potentiel de point bas??

Auto-construction, techniques, astuces,

Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c, françois34, p_bricoleur

Répondre
guimly
Newbie
Newbie
Messages : 12
Enregistré le : mer. nov. 05, 2008 23:49 pm
Localisation : SAint-Nazaire (44)

Message par guimly »

Bonjour,

Je viens de commander un CE avec un échangeur + résistance 3KW pour ma maison (en construction, emménagement dans 1 mois).
Le CE est de marque GEMINOX, modèle SME300.
Il sera implanté en mezzanine, à 3m50 au dessus des capteurs (probablement 2 LM TINOX 1240 pour commencer). Les capteurs seront en bout de terrasse, à environ 7m de distance. J'ai déjà passé les tuyaux, qui sont en PEhD diamètre 32mm (eau potable noir/bleu).
L'été les capteurs seront sur le CE, et l'hiver ils seront en direct sur un échangeur eau/air, qui lui même est sur le circuit insuflation d'air de la VMC double flux. Permutation par vannes manuelles dans un premier temps.

Bref, voici ma question:
Sur le schéma du CE, j'ai vu qu'il y a un point bas sur l'échangeur. En effet, le retour est placé à 300mm du bas, et le serpentin à l'air de descendre jusqu'à 100mm du bas avant de remonter à 300mm. Donc point bas sur 20cm.

Ceci est-il est problème au bon fonctionnement du thermosyphon?

Merci de vos réponses.

Avatar du membre
thermitch
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 4065
Enregistré le : dim. mars 16, 2008 13:45 pm
Localisation : Marcillé-Robert (35)
Contact :

Message par thermitch »

Bonsoir Guimly :grin:

En principe ça coince ... mais avec les thermosiphons qui arrivent à ce créer même avec une lyre anti-thermosiphon, je ne sais plus quoi penser :-?

guimly
Newbie
Newbie
Messages : 12
Enregistré le : mer. nov. 05, 2008 23:49 pm
Localisation : SAint-Nazaire (44)

Message par guimly »

Merci Thermitch pour cette réponse rapide, même si ce n'est pas la réponse que j'attendais...bouhh... :cry:
Je me disais que ça pouvais qd même fonctionner, vu que bon nombre de serpentins sont fait de cette façon...
Un moyen simple de contourner ce problème??

Avatar du membre
thermitch
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 4065
Enregistré le : dim. mars 16, 2008 13:45 pm
Localisation : Marcillé-Robert (35)
Contact :

Message par thermitch »

Comme je dis dans ma réponse de Normand :
en théorie ça coince mais ça peut très bien aussi marcher :???:

Si tu as déjà commandé le ballon et que tu ne peux plus faire marche arrière : il n'y aura plus qu'à essayer.
Si ça marche pas : circulateur + régule à prévoir

Les ballons utilisés en thermosiphon sont plutôt du genre "double enveloppe" (aussi appelés "annulaires") pour favoriser le phénomène.