Légionéllose

Auto-construction, techniques, astuces,

Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c, françois34, p_bricoleur

Répondre
cyberlionel
Newbie
Newbie
Messages : 18
Enregistré le : lun. déc. 26, 2005 20:06 pm
Localisation : Marseille 13

Message par cyberlionel »

Bonjours, sachant que la légionéla se développe dans les eaux stagnante à une température comprise entre 20° et 45°, qu'elle est détruite quand l'eau atteint 55° et après environ 1 heure à cette température, qu'il ne faudra plus que 4 minutes à 70° pour l'éradiquer.
Dans mon chauffe eau solaire, cet hivers la température risque d'être le plus souvent dans la plage de température favorable au développement de la légionéla.
Pas de souci pour les autres saisons, elle devrait griller régulièrement.

Questions:
Combien de temps faut-il à la légionéla pour ce développer?
Quel est le taux de probabilité qu'elle se développe?

Bref pour éliminer le risque tout les combien de jours doit-on ébouillanter les hypothétiques légionélles?

andrebayle
Modérateur
Modérateur
Messages : 879
Enregistré le : sam. déc. 24, 2005 13:42 pm
Localisation : Vinay - 38 - ISERE

Message par andrebayle »

Bonjour

Personnellement, je ne joue pas au poker, et je maintiens l' eau de mon chauffe eau à 60° constamment.
S' il y a du soleil, c' est lui qui s' en charge, sinon, c' est la résistance électrique de mon chauffe eau mixte qui fait le complément

André BAYLE

verdifre
Newbie
Newbie
Messages : 33
Enregistré le : sam. déc. 24, 2005 17:36 pm
Localisation : quelmes 62500

Message par verdifre »

tu trouvera la toutes les réponses reglementaires
http://www.legifrance.gouv.fr/imagesJOE ... 1_0036.pdf
fred

clincks
Newbie
Newbie
Messages : 29
Enregistré le : sam. déc. 24, 2005 19:52 pm
Localisation : Arlon - Belgique

Message par clincks »

Petite mise au point sur la légionnelle... ou plutôt comment elle apparait:

Il faut que soit de l'eau "stagnante".
Le danger, c'est après une longue absence (vacances, ...) ou dans des bras morts
On les oublies trop souvent: Ce sont les conduites qui ne sont que peu utilisées dans un logement. (Ex: Salle de bain dans une chambre d'amis, ...)

Certaines nouvelles chaudières avec ballon intégré ont un programme anti légionnelle. (Chauffe 1 X / semaine à 70°C).

Cependant j'ai régulièrement lu sur le net que si on utilise quotidiennement son eau chaude, il est presque impossible d'avoir un problème de légionnelles.

Personnellement je chauffe mon eau à 48-50°C sans problèmes (Heu, comment on voit que l'on a des légionnelles???) depuis 5 ans... mais avec une utilisation quotidienne de l'eau chaude.

A+

Stéphane

Avatar du membre
GRIZLI00
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 253
Enregistré le : jeu. janv. 19, 2006 23:24 pm
Localisation : Namur 5300 Belgique

Message par GRIZLI00 »

Bonsoir clinks,

Avec tout les désinfectants que la société des eaux mets en Belgique ne pense-tu pas que ces suffisant.

pruvost
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 283
Enregistré le : lun. juil. 20, 2009 12:51 pm
Localisation : sathonay (69)

Message par pruvost »

Je pense que GRIZZLIOO a raison, il y a pas mal de javel dans l'eau de ville, croyez vous possible ces légions....

Avatar du membre
ramses
Administrateur
Administrateur
Messages : 2625
Enregistré le : mer. janv. 23, 2008 21:49 pm
Localisation : Belgique Prov Namur
Contact :

Message par ramses »

Bonsoir a tous,

je viens de retomber sur une publication "hydraulique" de 2004 contenant un dossier legionellose pas mal fait du tout. Je pensais l'avoir deja annonce sur le forum mais mes recherches semblent prouver le contraire ... je mets ou remets donc l'adresse du pdf en ligne, bonne lecture !

http://www.caleffi.fr/fr_FR/caleffi/Det ... e_1_fr.pdf

Bien a vous tous

Répondre

Retourner vers « Ballon de stockage chauffage et/ou ECS »