Orientation tubes, sens des circuits dans ballon et appoint

Auto-construction, techniques, astuces,

Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c, françois34, p_bricoleur

desoxy
Newbie
Newbie
Messages : 14
Enregistré le : sam. mai 13, 2006 10:27 am

Message par desoxy »

bonjour,
- le vase d'expansion rouge est posé sur le ballon entre le groupe de sécurité et le ballon. Il y est indiqué qu'il est compatible pour de l'eau potable.


- le vase d'expansion blanc est monté sur le circuit du fluide caloporteur. Il y est indiqué qu'il ne convient pas pour de l'eau potable.

Avatar du membre
Besson François
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1182
Enregistré le : jeu. janv. 15, 2009 18:09 pm
Localisation : Echalas(69)

Message par Besson François »

Bonjour a tous , Desoxy
Il semble que tes capteurs soient dans la meme configuration que ceux de Fotourefair , peut on avoir quelles precisions , marque , modele , photos ?
Amicalement François
Amicalement François

Avatar du membre
m_you49
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3635
Enregistré le : sam. déc. 31, 2005 12:36 pm
Localisation : Beaupréau-en-Mauges - 49

Message par m_you49 »

Bonjour.
[quote="desoxy"]- le vase d'expansion rouge est posé sur le ballon entre le groupe de sécurité et le ballon. Il y est indiqué qu'il est compatible pour de l'eau potable.[/quote]
Je débarque, et je crois comprendre qu'il y a un vase d'expansion sur le circuit eau sanitaire. Quelle est son utilité ? Je croyais qu'il suffisait d'un groupe de sécurité ?
@ +
M.You - 49

Avatar du membre
MICHOKO
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1322
Enregistré le : lun. juil. 10, 2006 13:22 pm
Localisation : BESANCON-25

Message par MICHOKO »

salut,
cela évite au groupe de sécurité de faire son oeuvre et de cracher l'eau à l'égout.
Nous vivons dans un rêve mais le réveil va bientôt sonner !

Avatar du membre
vile-coyote
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 878
Enregistré le : mar. nov. 06, 2007 12:44 pm
Localisation : bretagne (56)

Message par vile-coyote »

bonjour a tous,

je crois d'ailleurs que c'est désormais obligatoire dans une installation neuve, afin de réduire la consommation d'eau évacuée par le dispositif de sécurité..

termitch si tu passe par la..
mon ancienne installation https://www.apper-solaire.org/Pages/Experiences/Delcourt%20Bertrand%2085/ses%2020m2%20de%20capteurs%20tubes%20et%20son%20ballon%20combi/index.htm

bientôt un nouveau projet solaire thermique

Avatar du membre
thermitch
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 4065
Enregistré le : dim. mars 16, 2008 13:45 pm
Localisation : Marcillé-Robert (35)
Contact :

Message par thermitch »

Beeeen ... pas encore vu de norme là-dessus :oops: :-?

Peut-être en préparation ... comme il se murmure de plus en plus fort que le CESI serait obligatoire :-?

desoxy
Newbie
Newbie
Messages : 14
Enregistré le : sam. mai 13, 2006 10:27 am

Message par desoxy »

La température du ballon est variable (en fonction des apports solaires) l'eau va donc occuper un volume plus ou moins grand et comme un clapet anti-retour est du côté de l'alimentation en eau froide, la pression va augmenter :
- Sans vase d'expansion, si la pression augmente assez, le groupe de sécurité va s'ouvrir et évacuer assez d'eau :cry: pour que la pression descende en dessous du réglage du groupe.
- Avec vase d'expansion, le volume de l'ensemble devient variable, puisque le gaz contenu dans la vessie souple (1) du vase d'expansion est compressible, la pression n'augmente pas (2) et la groupe de sécurité ne cause pas de perte d'eau intempestive :-D .

(1) à condition que la pression de cette vessie gonflable soit correcte :oops:

(2) dans les limites de la contenance de la vessie, ce qui nécessite un rapport correct entre le volume du vase d'expansion et le volume du ballon d'eau plus ou moins chaude.
Modifié en dernier par desoxy le sam. avr. 17, 2010 3:03 am, modifié 1 fois.

Avatar du membre
remi.450
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 2589
Enregistré le : lun. août 27, 2007 18:59 pm
Localisation : St Jean de la Ruelle (45)

Message par remi.450 »

Bonsoir,
La dilatation de l'eau entre 4° et 65°C est de 2%
Pour un chauffe eau de 300 litres c'est 6 litres/ jour en théorie donc 2200 litres par an au grand maximum.
Avec 3 bars en eau de ville et 6,5 bars max ça fait un vase de 13 litres
Il y a aussi la solution de récupérer l'eau de la soupape de sécurité.
Rémi

Avatar du membre
m_you49
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3635
Enregistré le : sam. déc. 31, 2005 12:36 pm
Localisation : Beaupréau-en-Mauges - 49

Message par m_you49 »

Salut.
(1) à condition que la pression de cette vessie gonflable soit correcte :oops:
(2) dans les limites de la contenance de la vessie, ce qui nécessite un rapport correct entre le volume du vase d'expansion et le volume du ballon d'eau plus ou moins chaude.
Depuis mes soucis prostatiques, je me méfie quand on parle contenance et pression de vessie :???:
Blague à part, c'est vrai que le groupe sécu est fuyard si on a une pression d'entrée d'eau de ville élevée. Bonne solution sans doute.
@ +
M.You - 49

Répondre