Bonjour,
Nouveau sur le forum, je souhaiterais avoir quelques renseignement sur le sujet.
Je souhaites installer dans ma futur maison un poêle à granulé hydro qui chauffera un ballon stockeur de 1000L qui sera également chauffer par le solaire.
J'ai vu un balon qui serait top mais qui est intouchable (http://extra.thermador-groupe.fr/Docume ... FTBSE3.pdf à 3770,27 € HT).
Je voudrais savoir si j'ai un balon 2 échangeur je pourrais faire mon ECS par un serpentin, l'autre étant réservé au solaire ?
Je mis perd un peu concernant les produits et tarif dispo sur le site, le prix est au m² de panneaux ? est ce possible d'avoir du crédit d'impots sur facture de l'APPER ?
Si quelqu'un pouvait avoir la patiente de me conseiller...
Merci à tous.
Nouveau sur le forum, je souhaiterais avoir quelques renseignement sur le sujet.
Je souhaites installer dans ma futur maison un poêle à granulé hydro qui chauffera un ballon stockeur de 1000L qui sera également chauffer par le solaire.
J'ai vu un balon qui serait top mais qui est intouchable (http://extra.thermador-groupe.fr/Docume ... FTBSE3.pdf à 3770,27 € HT).
Je voudrais savoir si j'ai un balon 2 échangeur je pourrais faire mon ECS par un serpentin, l'autre étant réservé au solaire ?
Je mis perd un peu concernant les produits et tarif dispo sur le site, le prix est au m² de panneaux ? est ce possible d'avoir du crédit d'impots sur facture de l'APPER ?
Si quelqu'un pouvait avoir la patiente de me conseiller...
Merci à tous.
-
- Etudiant Solaire
- Messages : 204
- Enregistré le : mar. déc. 04, 2007 14:13 pm
- Localisation : Maintenon 28
Bonjour,
en théorie c'est possible si tu as un serpentin haut en inox. Mais plutôt qu'acheter un gros stock inox au prix fort, tu peux prendre un stock et un ballon ecs du groupement. Avec un ecs double échangeur, tu peux faire un appoint bois avec le serpentin haut.
Si la maison n'est pas construite, tu as la chance de prévoir la place nécessaire.
en théorie c'est possible si tu as un serpentin haut en inox. Mais plutôt qu'acheter un gros stock inox au prix fort, tu peux prendre un stock et un ballon ecs du groupement. Avec un ecs double échangeur, tu peux faire un appoint bois avec le serpentin haut.
Si la maison n'est pas construite, tu as la chance de prévoir la place nécessaire.
-
- Newbie
- Messages : 16
- Enregistré le : mar. sept. 21, 2010 3:35 am
- Localisation : Montbrison (42)
ok, donc plutot privilégier un double cuve comme la BV1000/200C DE RES.
cuve interne ->ECS
serpentin haut <-> poele hydro
serpentin bas <-> solaire
cuve plancher chauffant ?
la cuve ne peut pas faire à la fois chaudière et plancher chauffant ? j'ai peur que le serpentin n'ai pas assez de surface pour bien passé les calories du poele.
Ma maison sera orienté sud -10, le pb est que mon toit est a 30%( 4 m de la chaufferie) sinon je peux passer sur un mur meme orientation en vertical (15 m de la chaufferie).
J'aimerais me chauffer au solaire (selon le cout faire un appoint électrique suivant budget pour poelle hydro) mais je ne sais pas du tout quelle surface prévoir niveau panneau solaire. Ma maison sera une MOB de 138m² hab. avec isolation R5 en mur et 7.5 au plafond.
cuve interne ->ECS
serpentin haut <-> poele hydro
serpentin bas <-> solaire
cuve plancher chauffant ?
la cuve ne peut pas faire à la fois chaudière et plancher chauffant ? j'ai peur que le serpentin n'ai pas assez de surface pour bien passé les calories du poele.
Ma maison sera orienté sud -10, le pb est que mon toit est a 30%( 4 m de la chaufferie) sinon je peux passer sur un mur meme orientation en vertical (15 m de la chaufferie).
J'aimerais me chauffer au solaire (selon le cout faire un appoint électrique suivant budget pour poelle hydro) mais je ne sais pas du tout quelle surface prévoir niveau panneau solaire. Ma maison sera une MOB de 138m² hab. avec isolation R5 en mur et 7.5 au plafond.
Modifié en dernier par marvinc42 le mar. sept. 21, 2010 23:26 pm, modifié 2 fois.
- Besson François
- Maitre Solaire
- Messages : 1182
- Enregistré le : jeu. janv. 15, 2009 18:09 pm
- Localisation : Echalas(69)
Bonsoir a tous , Marvinc
Pour ma part je regarderais , http://solaire.open-dream.org/
Si le volume preconisé pour la chaudiere est de 1000l , il te faut plus en stockage afin de laisser de la place au solaire
Apres tu peux separer sur des ballons dediés , dans tous les cas , l eau du ballon peut etre utilisé directement pour passer dans la chaudiere , sans echangeur , le bloc thermovar se chargera de charger le(s) ballon relié a la chaudiere
Pour ma part je regarderais , http://solaire.open-dream.org/
Si le volume preconisé pour la chaudiere est de 1000l , il te faut plus en stockage afin de laisser de la place au solaire
Apres tu peux separer sur des ballons dediés , dans tous les cas , l eau du ballon peut etre utilisé directement pour passer dans la chaudiere , sans echangeur , le bloc thermovar se chargera de charger le(s) ballon relié a la chaudiere
Amicalement François
- MICHOKO
- Maitre Solaire
- Messages : 1322
- Enregistré le : lun. juil. 10, 2006 13:22 pm
- Localisation : BESANCON-25
bonjour,
"cuve plancher chauffant ?
la cuve ne peut pas faire à la fois chaudière et plancher chauffant ? j'ai peur que le serpentin n'ai pas assez de surface pour bien passé les calories du poele. "
si tu prends la solution un double cuve comme la BV1000/200C DE RES.
tu pourras prendre l'eau du ballon pour le plancher chauffant.
"cuve plancher chauffant ?
la cuve ne peut pas faire à la fois chaudière et plancher chauffant ? j'ai peur que le serpentin n'ai pas assez de surface pour bien passé les calories du poele. "
si tu prends la solution un double cuve comme la BV1000/200C DE RES.
tu pourras prendre l'eau du ballon pour le plancher chauffant.
Nous vivons dans un rêve mais le réveil va bientôt sonner !
- thermitch
- Maitre Solaire
- Messages : 4065
- Enregistré le : dim. mars 16, 2008 13:45 pm
- Localisation : Marcillé-Robert (35)
- Contact :
[quote="marvinc42"]...
mon constructeur MOB estime mon chauffage à 6kW à la vue de mon isolation.
...[/quote]
Voilà la bonne info : c'est par là que tout projet doit commencer.
C'est ce besoin de chauffage qui va déterminer la puissance du poêle et du stockage associé.
Tu peux aussi déterminer le confort de ta solution en choisissant de faire 1 ou X chargement(s) du poêle à la journée.
Ça dépend s'il y a du monde pour s'occuper du feu et le foyer n'est pas obligatoirement bourré à bloc à chaque fois.
Je suppose que tu parles poêle hydro bûche ?
As-tu regardé les expériences de certains sur ce forum ?
Il semble qu'un gros inconvénient de cette solution soit dans le rapport de puissance rayonné dans la pièce par rapport à la puissance sur l'eau.
Si la pièce est "trop petite" on crève de chaud là où il y a le poêle et on n'arrive pas à vraiment chauffer le reste. Certains ont abandonné.
Je travaille actuellement à une solution pellet bouilleur où le rapport semble plutôt intéressant.
1,2 à 2,8 kW rayonnés
6,9 à 18,4 sur l'eau
Ça avec une régul sur l'appoint haut de cuve ... ça me semble intéressant.
http://www.devillethermique.com/data/mo ... rticle.pdf
mon constructeur MOB estime mon chauffage à 6kW à la vue de mon isolation.
...[/quote]
Voilà la bonne info : c'est par là que tout projet doit commencer.
C'est ce besoin de chauffage qui va déterminer la puissance du poêle et du stockage associé.
Tu peux aussi déterminer le confort de ta solution en choisissant de faire 1 ou X chargement(s) du poêle à la journée.
Ça dépend s'il y a du monde pour s'occuper du feu et le foyer n'est pas obligatoirement bourré à bloc à chaque fois.
Je suppose que tu parles poêle hydro bûche ?
As-tu regardé les expériences de certains sur ce forum ?
Il semble qu'un gros inconvénient de cette solution soit dans le rapport de puissance rayonné dans la pièce par rapport à la puissance sur l'eau.
Si la pièce est "trop petite" on crève de chaud là où il y a le poêle et on n'arrive pas à vraiment chauffer le reste. Certains ont abandonné.
Je travaille actuellement à une solution pellet bouilleur où le rapport semble plutôt intéressant.
1,2 à 2,8 kW rayonnés
6,9 à 18,4 sur l'eau
Ça avec une régul sur l'appoint haut de cuve ... ça me semble intéressant.
http://www.devillethermique.com/data/mo ... rticle.pdf
- MICHOKO
- Maitre Solaire
- Messages : 1322
- Enregistré le : lun. juil. 10, 2006 13:22 pm
- Localisation : BESANCON-25
bonjour,
"Je souhaiterais plutot faire un chauffage principale en solaire et un appoint électrique (vu les finances) "
J'avoue que je ne comprends plus grand chose.....pourquoi un appoint électrique si le poele hydro suffit ?
Pour le ci, il faut passer par une entreprise donc ce que tu gagnes d'un côté, tu le perds de l'autre. Le but du groupement, c'est quand même les auto-installateurs.
michoko
"Je souhaiterais plutot faire un chauffage principale en solaire et un appoint électrique (vu les finances) "
J'avoue que je ne comprends plus grand chose.....pourquoi un appoint électrique si le poele hydro suffit ?
Pour le ci, il faut passer par une entreprise donc ce que tu gagnes d'un côté, tu le perds de l'autre. Le but du groupement, c'est quand même les auto-installateurs.
michoko
Nous vivons dans un rêve mais le réveil va bientôt sonner !
- m_you49
- Maitre Solaire
- Messages : 3635
- Enregistré le : sam. déc. 31, 2005 12:36 pm
- Localisation : Beaupréau-en-Mauges - 49
Salut.
Une MOB n'est souvent pas accumulatrice (stockage lourd). On peut y palier par un plancher chauffant de bonne épaisseur (20 cm mini), avec un stock en appoint pour un déphasage si besoin.
Un SSC peut très bien résoudre le pb de l'ECS et le stock de déphasage.
L'accumulation directe ou déphasée (pour le plancher l'hiver) permet de travailler à basse température, là où les capteurs ont le meilleur rendement. L'ECS au bain marie dans le stock fonctionne très bien et ne nécessite qu'un appoint mesuré (élec ou autre) puisqu'on ne chauffe que la partie haute du ballon dont le volume permet de contrôler les surchauffes si les capteurs sont inclinés pour (mini 60°).
Un poêle classique (non hydro) avec un mur accumulateur derrière permet de réchauffer l'air sans trop de soucis si les déperditions ne sont que de 6 kW ... Un radiateur d'appoint salle d'eau peut être envisagé en demi saison.
Un constructeur ne doit pas "estimer" (au pif), mais fournir les performances énergétiques de la maison pour travailler à partir de concret.
L'orientation et la distribution intérieure de la maison sont pour une grande part dans le bilan thermique.
Bon courage.
Une MOB n'est souvent pas accumulatrice (stockage lourd). On peut y palier par un plancher chauffant de bonne épaisseur (20 cm mini), avec un stock en appoint pour un déphasage si besoin.
Un SSC peut très bien résoudre le pb de l'ECS et le stock de déphasage.
L'accumulation directe ou déphasée (pour le plancher l'hiver) permet de travailler à basse température, là où les capteurs ont le meilleur rendement. L'ECS au bain marie dans le stock fonctionne très bien et ne nécessite qu'un appoint mesuré (élec ou autre) puisqu'on ne chauffe que la partie haute du ballon dont le volume permet de contrôler les surchauffes si les capteurs sont inclinés pour (mini 60°).
Un poêle classique (non hydro) avec un mur accumulateur derrière permet de réchauffer l'air sans trop de soucis si les déperditions ne sont que de 6 kW ... Un radiateur d'appoint salle d'eau peut être envisagé en demi saison.
Un constructeur ne doit pas "estimer" (au pif), mais fournir les performances énergétiques de la maison pour travailler à partir de concret.
L'orientation et la distribution intérieure de la maison sont pour une grande part dans le bilan thermique.
Bon courage.