- Localisation : Issirac (30)
Bonsoir,
J'arrive à la fin du chantier plomberie, c'est tellement beau que j'hésite à calorifuger, non je vais quand même le faire...
Le ballon combiné est équipé d'une résistance, il n'y a pas de thermostat. Ma régulation est faite par Deltasol E. Pour ceux qui ont ce type de matériel, comment gérez-vous la commande de la résistance, avez-vous ajouté un thermostat...avec une sonde de peau ???
Salut,
Jean
J'arrive à la fin du chantier plomberie, c'est tellement beau que j'hésite à calorifuger, non je vais quand même le faire...
Le ballon combiné est équipé d'une résistance, il n'y a pas de thermostat. Ma régulation est faite par Deltasol E. Pour ceux qui ont ce type de matériel, comment gérez-vous la commande de la résistance, avez-vous ajouté un thermostat...avec une sonde de peau ???
Salut,
Jean
Bonsoir jcamps
Pour ma part, quelque soit le type de régulateur (ou d'automate), par sécurité, j'installerais un thermostat en série avec le circuit 230v de la résistance. On est jamais à l'abri d'un bug, un cas qui ne doit jamais se produire, une sonde en panne ou autre...
Si tu veux l'utiliser dans ta régul, prends un thermostat à deux contacts électriques.
Cordialement
Pour ma part, quelque soit le type de régulateur (ou d'automate), par sécurité, j'installerais un thermostat en série avec le circuit 230v de la résistance. On est jamais à l'abri d'un bug, un cas qui ne doit jamais se produire, une sonde en panne ou autre...
Si tu veux l'utiliser dans ta régul, prends un thermostat à deux contacts électriques.
Cordialement
- m_you49
- Maitre Solaire
- Messages : 3635
- Enregistré le : sam. déc. 31, 2005 12:36 pm
- Localisation : Beaupréau-en-Mauges - 49
Salut.
D'après la notice : http://www.resol.de/Produktdokumente/48 ... .monfr.pdf , la régul intègre un contrôle d'appoint (fonction thermostat) Si tu relaie l'ordre avec un relais de puissance qui alimente ta résistance, ça doit le faire.
Ou alors se procurer un thermo plongeur régulé.
@ +
D'après la notice : http://www.resol.de/Produktdokumente/48 ... .monfr.pdf , la régul intègre un contrôle d'appoint (fonction thermostat) Si tu relaie l'ordre avec un relais de puissance qui alimente ta résistance, ça doit le faire.
Ou alors se procurer un thermo plongeur régulé.
@ +
M.You - 49
- phil78
- Etudiant Solaire
- Messages : 171
- Enregistré le : lun. nov. 19, 2007 1:12 am
- Localisation : plaisir 78
Bonjour,
Pour mon cas j'utilise une petite régulation électronique ( chinoise
) http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 4291wt_899
Alimentée par mon contacteur jour/nuit.
Pouvoir de coupure max 2500W.
Ça a le mérite d’être simple.
Phil
Pour mon cas j'utilise une petite régulation électronique ( chinoise

Alimentée par mon contacteur jour/nuit.
Pouvoir de coupure max 2500W.
Ça a le mérite d’être simple.
Phil
90 Tubes ,Ballon KR2 800L + 200L
- thermitch
- Maitre Solaire
- Messages : 4065
- Enregistré le : dim. mars 16, 2008 13:45 pm
- Localisation : Marcillé-Robert (35)
- Contact :
J'ai utilisé ce dont tu parles Michel : la fonction appoint en mode thermostat.
En fait le mode thermostat permet de déclencher l'appoint autour de la consigne calculée (loi d'eau) par le module HKM2 (interne ou non) de la régule.
Une sonde présente dans le ballon renseigne sur la t° disponible.
Si la t° descend de 4k (usine et réglable) sous la t° de départ calculée, : appoint ON
Quand la t° est remontée de 14k (usine et réglable) : appoint OFF
J'ai trouvé ça particulièrement génial, plutôt que de toujours tenir un stock à x° sans savoir si on aurait besoin de toute cette température.
En fait le mode thermostat permet de déclencher l'appoint autour de la consigne calculée (loi d'eau) par le module HKM2 (interne ou non) de la régule.
Une sonde présente dans le ballon renseigne sur la t° disponible.
Si la t° descend de 4k (usine et réglable) sous la t° de départ calculée, : appoint ON
Quand la t° est remontée de 14k (usine et réglable) : appoint OFF
J'ai trouvé ça particulièrement génial, plutôt que de toujours tenir un stock à x° sans savoir si on aurait besoin de toute cette température.