PRISE DE T° sur BALLON SOLAIRE COMBINE
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c, françois34, p_bricoleur
- jpmartienne
- Newbie

- Messages : 45
- Enregistré le : sam. juin 07, 2008 20:11 pm
- Localisation : BANYULS SUR MER (66)
Bonjour,
Ma boucle solaire tourne bien avec prise de sonde T° ballon dans le doigt de gant d'origine du ballon (1/3 inférieur).
Le problème est que la température tout en bas (au niveau du retour chauffage) reste toujours à 30 ou 35° alors que la prise de référence a atteint la température des capteurs et donc la boucle s'arrête.
Si je prends comme température de ballon le bas du ballon, à un moment je vais chauffer les capteurs et le bas en fait ne sera jamais à la bonne température!!! (c'est un peu dur à expliquer...)
Donc où dois-je prendre la température du ballon pour que j'arrive à avoir 70° en haut (comme aujourd'hui), 70° au niveau de l'échangeur et une température de 60 à 70° en bas?
merci pour votre aide
Jean-Paul
Ma boucle solaire tourne bien avec prise de sonde T° ballon dans le doigt de gant d'origine du ballon (1/3 inférieur).
Le problème est que la température tout en bas (au niveau du retour chauffage) reste toujours à 30 ou 35° alors que la prise de référence a atteint la température des capteurs et donc la boucle s'arrête.
Si je prends comme température de ballon le bas du ballon, à un moment je vais chauffer les capteurs et le bas en fait ne sera jamais à la bonne température!!! (c'est un peu dur à expliquer...)
Donc où dois-je prendre la température du ballon pour que j'arrive à avoir 70° en haut (comme aujourd'hui), 70° au niveau de l'échangeur et une température de 60 à 70° en bas?
merci pour votre aide
Jean-Paul
- YvesBr
- Maitre Solaire

- Messages : 1422
- Enregistré le : lun. mars 20, 2006 23:54 pm
- Localisation : Moselle - aéroport 57
Bonjour Jean-paul,
C'est dur à expliquer, et en effet, on ne comprend pas bien ton problème.
Si tu décris une phase pendant laquelle le solaire est en route sans que ton chauffage soit activé, et que le ballon ne monte pas en température, il ne montera jamais à cet endroit car le serpentin n'a pas d'influence sur cette zone. Logiquement, ce n'est que la partie tout en bas. Mais juste au-dessus, çà doit être bon. En conséquence, ne change rien.
Si mon interprétation n'est pas bonne, précise-le.
Yves
C'est dur à expliquer, et en effet, on ne comprend pas bien ton problème.
Si tu décris une phase pendant laquelle le solaire est en route sans que ton chauffage soit activé, et que le ballon ne monte pas en température, il ne montera jamais à cet endroit car le serpentin n'a pas d'influence sur cette zone. Logiquement, ce n'est que la partie tout en bas. Mais juste au-dessus, çà doit être bon. En conséquence, ne change rien.
Si mon interprétation n'est pas bonne, précise-le.
Yves
- jpmartienne
- Newbie

- Messages : 45
- Enregistré le : sam. juin 07, 2008 20:11 pm
- Localisation : BANYULS SUR MER (66)
Merci Yves,
en effet du fait que le chauffage ne tourne pas, il n'y a aucun mouvement dans ce ballon et tout ce qui est au dessous de l'échangeur solaire ne peut_être réchauffé.
Je ne sais pas à quelle hauteur se situe le bas de l'échangeur mais je trouve qu'il y a un bon volume au-dessous qui échappe à ce réchauffement... dommage
Aujourd'hui T° capteur 85° sonde ballon à 74°.
en effet du fait que le chauffage ne tourne pas, il n'y a aucun mouvement dans ce ballon et tout ce qui est au dessous de l'échangeur solaire ne peut_être réchauffé.
Je ne sais pas à quelle hauteur se situe le bas de l'échangeur mais je trouve qu'il y a un bon volume au-dessous qui échappe à ce réchauffement... dommage
Aujourd'hui T° capteur 85° sonde ballon à 74°.
- Wlz
- Etudiant Solaire

- Messages : 160
- Enregistré le : lun. avr. 16, 2007 17:34 pm
- Localisation : Bagnères 65
Bonjour, peut être une réponse à ta question sur une installation sebasol ici:
http://www.sebasol.ch/realisations.asp?id=491
http://www.sebasol.ch/realisations.asp?id=491
La sonde est placé dans un doigt de gant trop bas. On ne peut à priori faire autrement car chauffe-eau n'a pas d'autre emplacement. Mais c'est un défaut que l'on relève sans arrêt au cours.
Si le doigt de gant est placé trop bas il n'y pas assez de surface d'échangeur sous la sonde pour "larguer" toute la chaleur qui vient des capteurs. Une partie de cette chaleur est donc renvoyée aux capteurs alors qu'elle devrait rester dans le chauffe-eau. Avec une chaudière cela n'a pas d'importance, car si elle voit arriver de l'eau chaude elle la renvoie, quitte à chauffer moins (si c'est une chaudière moderne). Dans les deux cas, la chaleur se retrouve dans le chauffe-eau, même si elle doit pour cela tourner plusieurs fois.
Mais pour le solaire c'est différent. Le soleil ne va pas s'ajuster parce que de l'eau plus chaude que prévu remonte au capteurs, ce qui fait que les capteurs sont plus chauds, et donc ils perdent plus (et les lignes aussi), et donc le rendement de l'installation est diminué. Ca arrive en particulier par temps variable : après un tirage d'eau chaude, quand l'eau froide arrive en bas du boiler, on renvoie dans les capteurs la chaleur d'hier ou d'il y a quelques minutes...
Un doigt de gant aussi bas est donc l'indice que ce sont des chauffagistes de base qui ont fait ce chauffe-eau et non des spécialistes en solaire.
wLz