Message par thermitch »

Plus de remarques ?

Donc demain, action 8)

Avatar du membre
thermitch
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 4065
Enregistré le : dim. mars 16, 2008 13:45 pm
Localisation : Marcillé-Robert (35)
Contact :

Message par thermitch »

Et voilà 8)

On a fini ce matin vers 4h00 ... pas le boulot :oops:

J'ai fait une modif de dernière minute : ajout de deux vannes me permettant de retrouver le fonctionnement d'origine pour ainsi pouvoir isoler le ballon en cas de pépin.
Bien m'en a pris car à la mise en eau, le groupe de sécurité fuit.
Ballon arrêté depuis trois ans, les joints ont séchés et les portées son piquées.
Je le change demain :wink:

Toutes les photos ici http://thermitch.free.fr/chauffage/chauffage.php
Présentation de l'existant et lien vers la modif.

Un avant goût
Image

Merci à Steph pour son coup de main et pour l'apprentissage du brasage 8)

Avatar du membre
ramses
Administrateur
Administrateur
Messages : 2660
Enregistré le : mer. janv. 23, 2008 21:49 pm
Localisation : Belgique Prov Namur
Contact :

Message par ramses »

bonsoir a tous,

ben voila, te reste juste a passer un coup de "jex" a l'eau sur les soudures et tout ca va briller de 1000 feux.

Juste 2 remarques :

vire les poignees des vannes et pends-en 2 au bout d'une cordelette. Ce serait trop con d'en accrocher une et ....

Garde bien en tete que tu ne dois jamais isoler l'entree-sortie sur la chaudiere quand elle fonctionne sans quoi la chaudiere risque de ne pas apprecier ... ca parait logique mais ce sera moins evident dans 1 an ou 2 quand tu seras devant le regiment de vannes ... on oublie vite :roll:

Bien a vous tous

Avatar du membre
thermitch
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 4065
Enregistré le : dim. mars 16, 2008 13:45 pm
Localisation : Marcillé-Robert (35)
Contact :

Message par thermitch »

Tu as raison de répéter Ramses : mieux vaut dix fois qu'une.
J'y pensais déjà quelques messages plus haut :wink:
[quote="thermitch"]
Pour la loi de Murphy, j'ai pour habitude de prévoir mes conn....ies :oops:
Je monte un système mécanique de verrouillage des vannes qui empêche toute fausse manip -> système utilisé en cellules HT [/quote]
Nettoyage avant isolation le week-end prochain 8)

Répondre