recherche info sur ballon du grpt et résistance élec
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c, françois34, p_bricoleur
- m_you49
- Maitre Solaire
- Messages : 3635
- Enregistré le : sam. déc. 31, 2005 12:36 pm
- Localisation : Beaupréau-en-Mauges - 49
Salut Pierre Yves.
Un peu calmé ce matin.
[quote="py73"]merci encore à chacun de m'aider à sa manière, mais je reviens encore à la charge: où puis-je trouver des infos sur les résistances du groupement ?( marque, type, puissance...)
Y a rien sur le site du groupement, je ne dois qd même pas être le seul à chercher des infos de ce type avant de commander? Ne serait-ce que pour s'assurer qu'on pourra trouver une résistance de rechange si celle du grpt grille (ce serait c.n d'avoir à changer un ballon complet pour une résistance qui flanche!...) Pierre-Yves[/quote]
Pourquoi tu n'appelles pas directement Frédéric à Alpilles Solaire, ou Solaire diffusion. Ils pourraient peut-être t'indiquer ce que tu cherche.
ALPILLES SOLAIRES
11, clos Saint François
13160 CHATEAURENARD
04 88 61 67 91 / 06 85 98 42 83
@ + Mil'd
Un peu calmé ce matin.
[quote="py73"]merci encore à chacun de m'aider à sa manière, mais je reviens encore à la charge: où puis-je trouver des infos sur les résistances du groupement ?( marque, type, puissance...)
Y a rien sur le site du groupement, je ne dois qd même pas être le seul à chercher des infos de ce type avant de commander? Ne serait-ce que pour s'assurer qu'on pourra trouver une résistance de rechange si celle du grpt grille (ce serait c.n d'avoir à changer un ballon complet pour une résistance qui flanche!...) Pierre-Yves[/quote]
Pourquoi tu n'appelles pas directement Frédéric à Alpilles Solaire, ou Solaire diffusion. Ils pourraient peut-être t'indiquer ce que tu cherche.
ALPILLES SOLAIRES
11, clos Saint François
13160 CHATEAURENARD
04 88 61 67 91 / 06 85 98 42 83
@ + Mil'd
Modifié en dernier par m_you49 le jeu. mars 26, 2009 21:45 pm, modifié 1 fois.
M.You - 49
bonjour,
non ,tu appelles solaire diffusion ,c'est leur boulot
ils n'ont qu'a passer des infos et photos à pierre pour compléter le ""site "" groupement achat!
il y a longtemps que je le dis ,ce n'est pas assez étoffé.si ça l'étais plus ,il y aurait moins de questions et moins de coup de fils
mais je vais me faire engueuler...............
bon si tu dois acheter le ballon ailleurs bien sur
si tu veux d'autres photos et mesures de ma résistance? tu le dis? il y a les mails en direct aussi...pas de limite de kilobits!
a plus gérard
non ,tu appelles solaire diffusion ,c'est leur boulot
ils n'ont qu'a passer des infos et photos à pierre pour compléter le ""site "" groupement achat!
il y a longtemps que je le dis ,ce n'est pas assez étoffé.si ça l'étais plus ,il y aurait moins de questions et moins de coup de fils
mais je vais me faire engueuler...............

bon si tu dois acheter le ballon ailleurs bien sur

si tu veux d'autres photos et mesures de ma résistance? tu le dis? il y a les mails en direct aussi...pas de limite de kilobits!
a plus gérard
- py73
- Etudiant Solaire
- Messages : 251
- Enregistré le : dim. févr. 01, 2009 12:45 pm
- Localisation : St Pierre de Génébroz 73
Salut les gars,
je vais encore me répéter mais GRANDS MERCIS à vous, je vais leur passer un coup de fil pour essayer d'y voir plus clair sur le matos avant de faire le chèque
La discussion a été enrichissante pour moi et sûrement pour d'autres ....
A + sur d'autres sujets
Pierre-Yves
je vais encore me répéter mais GRANDS MERCIS à vous, je vais leur passer un coup de fil pour essayer d'y voir plus clair sur le matos avant de faire le chèque

La discussion a été enrichissante pour moi et sûrement pour d'autres ....
A + sur d'autres sujets

Pierre-Yves
Modifié en dernier par py73 le mar. mars 24, 2009 23:33 pm, modifié 1 fois.
Passez à l'électricité 100% renouvelable avec Enercoop !
http://www.enercoop.fr/
http://www.enercoop.fr/
-
- Etudiant Solaire
- Messages : 226
- Enregistré le : lun. juin 04, 2007 22:31 pm
- Localisation : Montauban 82
Bonjour,
Avant d'appeler Solaire Diffusion essayez de localiser le problème?.
Vous avez à votre disposition une fiche "brancher une résistance d'appoint"réalisée par Gégé,M-you49 et Ramsès.
- Est ce une disjonction générale ?
Si oui,un élément de résistance est à la masse.A l'aide de la fiche technique et
d'un multimètre chercher l'élément défectueux et le débrancher .
- Si arrêt sans court circuit , il faut chercher du côté du thermostat.
A+
moi resistance (220V) c'est arrété brusquement de fonctionner après seulement 9 mois d'utilisation
j'essaye d'avoir le sav solaire diffusion...
Avant d'appeler Solaire Diffusion essayez de localiser le problème?.
Vous avez à votre disposition une fiche "brancher une résistance d'appoint"réalisée par Gégé,M-you49 et Ramsès.
moi résistance (220V) c'est arrété brusquement de fonctionner
- Est ce une disjonction générale ?
Si oui,un élément de résistance est à la masse.A l'aide de la fiche technique et
d'un multimètre chercher l'élément défectueux et le débrancher .
- Si arrêt sans court circuit , il faut chercher du côté du thermostat.
A+
rebonjour,
merci pour votre aide, je détaille ma panne:
- d'un seul coup sans aucun changement de ma part: resistance ne fonctionne plus alors qu'elle a fonctionné correctement 9mois. Branchement OK. fil 2,5mm2, disjoncteur 16A.
- test polarité j'ai bien du 220v qui circule depuis les 3 connecteurs:mais elle ne chauffe pas
- j'enleve la sonde de sécurité et branche en directe mon 220V sur la resistance.
j'ai toujours bien du 220V entre tous les connecteurs mais elle ne chauffe pas!
- j'ai vidé le ballon et enlevé la resistance. ci-dessous la photo (entartré). j'ai branché la resistance de nouveau au 220v: mis les main dessus: elle ne chauffe pas.
une idée?
cdlt,
vq
merci pour votre aide, je détaille ma panne:
- d'un seul coup sans aucun changement de ma part: resistance ne fonctionne plus alors qu'elle a fonctionné correctement 9mois. Branchement OK. fil 2,5mm2, disjoncteur 16A.
- test polarité j'ai bien du 220v qui circule depuis les 3 connecteurs:mais elle ne chauffe pas
- j'enleve la sonde de sécurité et branche en directe mon 220V sur la resistance.
j'ai toujours bien du 220V entre tous les connecteurs mais elle ne chauffe pas!
- j'ai vidé le ballon et enlevé la resistance. ci-dessous la photo (entartré). j'ai branché la resistance de nouveau au 220v: mis les main dessus: elle ne chauffe pas.
une idée?
cdlt,
vq
- Fichiers joints
-
- photo
- PICT4377-1.JPG (42.16 Kio) Vu 2242 fois
Modifié en dernier par vikeq le lun. juin 01, 2009 15:16 pm, modifié 1 fois.
- ramses
- Administrateur
- Messages : 2630
- Enregistré le : mer. janv. 23, 2008 21:49 pm
- Localisation : Belgique Prov Namur
- Contact :
bonjour,
nous sommes donc dans le cas de trois resistances de 1Kw chacune mise en parallele. J'emets des doutes tres serieux quand au fait que toutes les 3 soient "foutues" !! la probalite que ce soit le cas est vraiment tres tres tres tres tres tres faible ... A part une relance en 400V sur la maison, j'ai des doutes et encore, le reste de la maison serait dans le meme etat !
Par contre, ce n'est pas parceque ton voltmetre t'indique 230v que tu en dispose reellement ! je ne rentrerai plus tard dans les details pour le moment, mais il y a plusieurs raisons possible a cela !
Il te faut donc proceder au branchement de la resistance comme elle est cablee sur ta photo en placant une fiche au bout des 2 fils rouge et bleu. Une fois que c'est fait, faire l'essai en branchant dans une prise de courant dont tu auras la certitude qu'elle est bien alimentee en faisant le test avec le fer a repasser de madame par exemple. Ne la laisse branchee que 5 secondes, debranche et controle avec le bout du doigt mouille et sans te bruler chacune des 3 resistances. Surtout ne fais pas le test du doigt sous tension ... ca chauffe vite quand c'est pas dans l'eau ces resistances-la ...
Fait le test, dis-nous quoi et on passera a l'etape suivante.
Allez, courage ! ca va aller.
Bien a vous tous
nous sommes donc dans le cas de trois resistances de 1Kw chacune mise en parallele. J'emets des doutes tres serieux quand au fait que toutes les 3 soient "foutues" !! la probalite que ce soit le cas est vraiment tres tres tres tres tres tres faible ... A part une relance en 400V sur la maison, j'ai des doutes et encore, le reste de la maison serait dans le meme etat !
Par contre, ce n'est pas parceque ton voltmetre t'indique 230v que tu en dispose reellement ! je ne rentrerai plus tard dans les details pour le moment, mais il y a plusieurs raisons possible a cela !
Il te faut donc proceder au branchement de la resistance comme elle est cablee sur ta photo en placant une fiche au bout des 2 fils rouge et bleu. Une fois que c'est fait, faire l'essai en branchant dans une prise de courant dont tu auras la certitude qu'elle est bien alimentee en faisant le test avec le fer a repasser de madame par exemple. Ne la laisse branchee que 5 secondes, debranche et controle avec le bout du doigt mouille et sans te bruler chacune des 3 resistances. Surtout ne fais pas le test du doigt sous tension ... ca chauffe vite quand c'est pas dans l'eau ces resistances-la ...
Fait le test, dis-nous quoi et on passera a l'etape suivante.
Allez, courage ! ca va aller.
Bien a vous tous
- m_you49
- Maitre Solaire
- Messages : 3635
- Enregistré le : sam. déc. 31, 2005 12:36 pm
- Localisation : Beaupréau-en-Mauges - 49
Salut.
On suppose être en présence de 3 résistances identiques (1000 W) chacune ?
Comme dit ramses, ça chauffe vite quand c'est pas dans l'eau, et surtout ça crame !!! Moi je ferais l'essai dans un seau (en faisant hyper gaffe aux faux mouvements, pour pas mettre le bornier dans l'eau
) et sur une alim en état (test du type décrit par ramses avec le fer à repasser de Mme)
Je mesurerais aussi l'intensité absorbée, mais là aussi, faut connaître.
Si ça s'avère négatif, tu peux vérifier à l'ohmètre si tu as et si tu sais l'utiliser.
Enlève les shunts de couplage // et teste chaque résistance (les valeurs devraient être identiques). Si tu n'as aucune continuité élec, elles sont nases, mais quelle en est la cause ? Tout ça hors tension évidemment. Ou alors, demande à qq qui connait.
Bon courage.
@ +
On suppose être en présence de 3 résistances identiques (1000 W) chacune ?
Comme dit ramses, ça chauffe vite quand c'est pas dans l'eau, et surtout ça crame !!! Moi je ferais l'essai dans un seau (en faisant hyper gaffe aux faux mouvements, pour pas mettre le bornier dans l'eau

Je mesurerais aussi l'intensité absorbée, mais là aussi, faut connaître.
Si ça s'avère négatif, tu peux vérifier à l'ohmètre si tu as et si tu sais l'utiliser.
Enlève les shunts de couplage // et teste chaque résistance (les valeurs devraient être identiques). Si tu n'as aucune continuité élec, elles sont nases, mais quelle en est la cause ? Tout ça hors tension évidemment. Ou alors, demande à qq qui connait.
Bon courage.
@ +
M.You - 49
bonsoir,
et personne n'a pensé à mesurer les 3 résistances en ohmetre???
et alors ????
dans la fiche de michel ...il doit y avoir la résistance que j'avais mesuré ,oui ce sont les 3 kw dont 3 fois 1 kw
les 3 mortes d'un coup?????faut pas déconner!
ou alors c'est pas cher mais pas solide!!!!!!!!!!!!!!!!
sur la photos la résistance la plus courte est au milieu le doigt de gant au centre mais vu le tartre on ne voit pas
débranche les fils et passe un coup d'ohmètre à chacune 57 ohms environ pour chacune
je viens de la mesurer à l'instant...fait pas plus long j'ai un joint diélectrique acheté chez téréva qui m'a lâché sur le haut du serpentin solaire arrivée à ce moment là 85°
bon pas de dégats , le nylon c'est de la merde....les faudrait en téflon...
à plus je purge...sans joint diélectrique ,j'en ai profité pour vider le mpg pour cet été
gérard
ps pardon michel ,z'avait lu en travers et j'avais zapé ton message .
et personne n'a pensé à mesurer les 3 résistances en ohmetre???
et alors ????
dans la fiche de michel ...il doit y avoir la résistance que j'avais mesuré ,oui ce sont les 3 kw dont 3 fois 1 kw
les 3 mortes d'un coup?????faut pas déconner!
ou alors c'est pas cher mais pas solide!!!!!!!!!!!!!!!!
sur la photos la résistance la plus courte est au milieu le doigt de gant au centre mais vu le tartre on ne voit pas
débranche les fils et passe un coup d'ohmètre à chacune 57 ohms environ pour chacune
je viens de la mesurer à l'instant...fait pas plus long j'ai un joint diélectrique acheté chez téréva qui m'a lâché sur le haut du serpentin solaire arrivée à ce moment là 85°
bon pas de dégats , le nylon c'est de la merde....les faudrait en téflon...
à plus je purge...sans joint diélectrique ,j'en ai profité pour vider le mpg pour cet été
gérard
ps pardon michel ,z'avait lu en travers et j'avais zapé ton message .
- ramses
- Administrateur
- Messages : 2630
- Enregistré le : mer. janv. 23, 2008 21:49 pm
- Localisation : Belgique Prov Namur
- Contact :
bonsoir a tous,
holahola, si pour toi comme pour Michel ou pour moi, un ohmetre fait partie de notre vie quotidienne, ce n'est probablement pas le cas pour vikeq sans quoi il aurait deja fait la mesure et n'aurait tres probablement pas "appeler au secours" !
Voila pourquoi je lui propose de faire le test explicité dans mon post precedent. Le test est "imparable" s'il prend la peine de "tester" la source avec le fer a repasser de madame.
Il a tres probablement un probleme sur l'alim de sa resistance et la "presence" tension 230V qu'il a mesure au multimetre est tres probablement une mesure au travers d'un temoin lumineux ou tout autre equipement existant. On va attendre son retour d'info du test et on avancera avec lui pour l'aider pas a pas.
Bien a vous tous
holahola, si pour toi comme pour Michel ou pour moi, un ohmetre fait partie de notre vie quotidienne, ce n'est probablement pas le cas pour vikeq sans quoi il aurait deja fait la mesure et n'aurait tres probablement pas "appeler au secours" !
Voila pourquoi je lui propose de faire le test explicité dans mon post precedent. Le test est "imparable" s'il prend la peine de "tester" la source avec le fer a repasser de madame.
Il a tres probablement un probleme sur l'alim de sa resistance et la "presence" tension 230V qu'il a mesure au multimetre est tres probablement une mesure au travers d'un temoin lumineux ou tout autre equipement existant. On va attendre son retour d'info du test et on avancera avec lui pour l'aider pas a pas.
Bien a vous tous