ventura a écrit :
Un petit détail si tu mets du glycol dans le solaire tu n'as plus besoin d'échangeur dans ton ballon.
Solaire,PC,échangeur Piscine tous au mélange (eau+glycol )
Le drain back évitera la surchauffe.
Si avec 2 tubes séparés pour alimenter les 2 circuits (PC et Piscine) tu peut désurchauffer ,en déchargent vers la piscine.
Plus besoin de drain back.
Oui la grande question.. Drainback ou pas, j'ai vu que souvent c'était un sujet polémique sur le forum.. Il y a les pro-drainback et puis les autres...
Comme tu dis, j'ai la possibilité d'une décharge piscine donc, je me pose encore la question. Chaque système ayant ses avantages.
Mais s'il faut glycoler le circuit,(pour la PAC) du coup le drainback perd un de ses avantages...
D'ailleurs au sujet de l'autovidange, je me pose des questions auxquelles je n'ai pas encore trouvé les réponses..
Faut-il installer un réservoir de vidange en plus ou peut-on utiliser, pour la vidange, le ballon de stockage ?
Si on peut utiliser le stockage pour la vidange, j'imagine que ça ne peut pas être un ballon qui produit en même temps de l'ECS instantanée puisque, l'échangeur pour ECS se trouve dans le haut du ballon et que lorsque le circuit est en pause, dans le haut du ballon, il n'y a que de l'air ?
ventura a écrit :pourquoi sur isoler le ballon d'eau chaude et( tous types de ballons)
Un ballon normalement isolé type cumulus électrique dont l'eau est à plus de 52°C,installé en dehors de la zone chauffée
on considère que la déperdition de chaleur représente environ le TIER de l'énergie consommée.
C'est
énorme !
Une autre question, j'ai lu sur un site de plomberie :
"
Le tube multicouche supporte une température max. de +95°C, avec des pointes à +110°C, et une pression max. de 10 bar. La réticulation garantit une excellente durabilité du tube, qui possède une longévité supérieure à 50 ans. "
Il est donc possible d'utiliser ce matériaux sur le circuit primaire des capteurs ? Bien sûr pas directement en sortie et en entrée,(donc au contact des capteurs) mais j'imagine que si je descends dans le vide-sanitaire de la maison (depuis la toiture) avec du cuivre (6 à 7m environ), je peux ensuite continuer jusqu'au ballon en multicouche ?
Bien plus facile à manipuler et à travailler que le cuivre..