Chauffage & ECS solaire avec bouilleur en remplacement de chaudière Gaz Basse consommation
Posté : mer. janv. 05, 2022 21:49 pm
Résumé des Echanges en cours (mise à jour):
Project: Chauffage & Eau Chaude Sanitaire Solaire avec ballon de stockage et appoint par poêle bouilleur en remplacement d'une chaudière Gaz Condensation de 23Kw
Habitation: Maison rénovée (Classe B:92 kW/m2/an selon nouveau DPE) en région Toulousaine (31) d'une surface équivalente de 160m2 avec Cave en sous sol de 28m2
Installation de chauffage équipés de Radiateur en Fonte dans les chambres et de radiateur en Alu dans les pièces de vie. Robinets thermostatique sur tous les radiateurs et Thermostat d'ambiance
Consommation Actuelle Gaz = ECS + Chauffage = 9000 KWh / an
Poele bouilleur: Charactéristiques / Reférence à déterminer
Besoin ECS Simple Echangeur avec Résistance Electrique = 140L à 50-55 deg/ jours, 200L avec Marge.
Routeur Solaire pour router l'excédant de production PV vers la RE et un radiateur d'appoint SDB.
Besoin Chauffage : Température d'équilibre de 45 deg (Text= -5deg C), 40 deg C (Text=2-3 deg. C)
Schéma fonctionnel Préliminaire: En cours (cf. message)
Dimensionnement Préliminaire (à confirmer):
- Surface des capteurs = 16 m2 (8* MMT2108 montage Horizontal) ou 19m2 (8 GMT2510 / Horizontal)
- Volume du ballon tampon 1000L-1500L.
*********************
Bonjour,
Je souhaiterais compléter l'étude de faisabilité de mon installation de chauffage Solaire + CESI.
Je dispose actuellement d'un chaudière gaz de ville basse condensation de 23KW pour chauffer notre maison et l'eau chaude sanitaire ainsi que d'un foyer fermé bois de 13Kw (de mémoire) avec un extracteur d'air chaud qui rediffuse l'air dans toute les pièces de la maison.
La maison est équipé d'ancien radiateur en fonte avec robinet thermostatique et d'un thermostat d'ambiance.
La maison a été entièrement rénovée entre 2005 et 2012 et elle a été agrandie de 2015 à 2017.
Les parties neuves ont été isolées avec des exigences supérieure à la RT2012. La consommation annuelle Chauffage + Eau chaude sanitaire est de 9000 Kwh annuel pour l'ensemble de la maison.
La cheminée avec son extracteur d'air chaud permet de chauffer largement toute la maison quand elle est active.
Quand j'ai fais l'auto – installation de ma cheminée en 2005, j'ai intégré un échangeur en cuivre dans la
hotte de la cheminée (30ml de couronne de cuivre diam 16 = » 1,3m2 de surface de l'échangeur, volume de la hotte contenant le foyer fermé = 1,2*2,5*0,6m=1,8m3).
J'ai prévu d'installer un CESI de 200L (double échangeur avec RS de 1400W) pour l'eau chaude sanitaire avec 1 panneau de 2,5m2 (cf. message viewtopic.php?f=30&t=10543&sid=82c206ea ... 0eff8b51dc )
Je dispose aussi d'une installation PV de 5,4KWc avec onduleur hybride sans re-injection (qui devrait être mise en service d'ici la mi février). Pas de stockage batterie pour le moment, mais c'est à l'étude avec des powerwall 18650.
De part la profession de mon épouse nous ne souhaiterions pas utiliser la cheminée en journée (pour éviter de devoir installer des protections pour les enfants) mais nous pourrions l'utiliser en soirée ou le week end si-besoin.
Je souhaiterais étudier la possibilité de ne plus utiliser la chaudière gaz (elle resterait installée. i.e. pas de dépose de la chaudière, mais le contrat de gaz serait suspendu) et de n'utiliser que l'installation solaire thermique. + la cheminée qui viendrait en complément avec les contraintes d'utilisation évoquées ci-dessus.
Je souhaiterais avoir une idée du taux de couverture solaire que je pourrais espérer avec une installation solaire. Dois je considérer un taux de couverture de 50% avec une installation correctement dimensionnée?
Quelle serait la taille des ballons à prévoir? Est ce qu'une utilisation partielle de la cheminée selon les contraintes évoquées ci dessus serait viable?
Quelle serait alors l'ordre de grandeur de l'investissement ?.
L'idée est de savoir si j'ai une chance d'amortir cette auto-installation dans les 10-15 ans à venir en tenant en compte aussi de l'indexation galopante du coût de l'énergie.
Côté installation, je suis équipé d'un poste oxy-acétyléne et je commence à avoir pas mal d'expérience en brasure. Donc pas besoin de faire intervenir un plombier, j'ai tout ce qu'il faut et je maîtrise l'utilisation de la filasse et la pâte à joint.
Beaucoup de question. Je suis conscient que les réponses ne sont pas simples mais je voudrais avoir une première idée global du coût / faisabilité non pas sur le base de formule mais plus plus à vue de nez sur la base de votre expertise solaire.
Dans un deuxième temps si c'est pas trop débile de vouloir faire ça alors on poussera le raisonnement un peu plus loin.
Cdlt.
Project: Chauffage & Eau Chaude Sanitaire Solaire avec ballon de stockage et appoint par poêle bouilleur en remplacement d'une chaudière Gaz Condensation de 23Kw
Habitation: Maison rénovée (Classe B:92 kW/m2/an selon nouveau DPE) en région Toulousaine (31) d'une surface équivalente de 160m2 avec Cave en sous sol de 28m2
Installation de chauffage équipés de Radiateur en Fonte dans les chambres et de radiateur en Alu dans les pièces de vie. Robinets thermostatique sur tous les radiateurs et Thermostat d'ambiance
Consommation Actuelle Gaz = ECS + Chauffage = 9000 KWh / an
Poele bouilleur: Charactéristiques / Reférence à déterminer
Besoin ECS Simple Echangeur avec Résistance Electrique = 140L à 50-55 deg/ jours, 200L avec Marge.
Routeur Solaire pour router l'excédant de production PV vers la RE et un radiateur d'appoint SDB.
Besoin Chauffage : Température d'équilibre de 45 deg (Text= -5deg C), 40 deg C (Text=2-3 deg. C)
Schéma fonctionnel Préliminaire: En cours (cf. message)
Dimensionnement Préliminaire (à confirmer):
- Surface des capteurs = 16 m2 (8* MMT2108 montage Horizontal) ou 19m2 (8 GMT2510 / Horizontal)
- Volume du ballon tampon 1000L-1500L.
*********************
Bonjour,
Je souhaiterais compléter l'étude de faisabilité de mon installation de chauffage Solaire + CESI.
Je dispose actuellement d'un chaudière gaz de ville basse condensation de 23KW pour chauffer notre maison et l'eau chaude sanitaire ainsi que d'un foyer fermé bois de 13Kw (de mémoire) avec un extracteur d'air chaud qui rediffuse l'air dans toute les pièces de la maison.
La maison est équipé d'ancien radiateur en fonte avec robinet thermostatique et d'un thermostat d'ambiance.
La maison a été entièrement rénovée entre 2005 et 2012 et elle a été agrandie de 2015 à 2017.
Les parties neuves ont été isolées avec des exigences supérieure à la RT2012. La consommation annuelle Chauffage + Eau chaude sanitaire est de 9000 Kwh annuel pour l'ensemble de la maison.
La cheminée avec son extracteur d'air chaud permet de chauffer largement toute la maison quand elle est active.
Quand j'ai fais l'auto – installation de ma cheminée en 2005, j'ai intégré un échangeur en cuivre dans la
hotte de la cheminée (30ml de couronne de cuivre diam 16 = » 1,3m2 de surface de l'échangeur, volume de la hotte contenant le foyer fermé = 1,2*2,5*0,6m=1,8m3).
J'ai prévu d'installer un CESI de 200L (double échangeur avec RS de 1400W) pour l'eau chaude sanitaire avec 1 panneau de 2,5m2 (cf. message viewtopic.php?f=30&t=10543&sid=82c206ea ... 0eff8b51dc )
Je dispose aussi d'une installation PV de 5,4KWc avec onduleur hybride sans re-injection (qui devrait être mise en service d'ici la mi février). Pas de stockage batterie pour le moment, mais c'est à l'étude avec des powerwall 18650.
De part la profession de mon épouse nous ne souhaiterions pas utiliser la cheminée en journée (pour éviter de devoir installer des protections pour les enfants) mais nous pourrions l'utiliser en soirée ou le week end si-besoin.
Je souhaiterais étudier la possibilité de ne plus utiliser la chaudière gaz (elle resterait installée. i.e. pas de dépose de la chaudière, mais le contrat de gaz serait suspendu) et de n'utiliser que l'installation solaire thermique. + la cheminée qui viendrait en complément avec les contraintes d'utilisation évoquées ci-dessus.
Je souhaiterais avoir une idée du taux de couverture solaire que je pourrais espérer avec une installation solaire. Dois je considérer un taux de couverture de 50% avec une installation correctement dimensionnée?
Quelle serait la taille des ballons à prévoir? Est ce qu'une utilisation partielle de la cheminée selon les contraintes évoquées ci dessus serait viable?
Quelle serait alors l'ordre de grandeur de l'investissement ?.
L'idée est de savoir si j'ai une chance d'amortir cette auto-installation dans les 10-15 ans à venir en tenant en compte aussi de l'indexation galopante du coût de l'énergie.
Côté installation, je suis équipé d'un poste oxy-acétyléne et je commence à avoir pas mal d'expérience en brasure. Donc pas besoin de faire intervenir un plombier, j'ai tout ce qu'il faut et je maîtrise l'utilisation de la filasse et la pâte à joint.
Beaucoup de question. Je suis conscient que les réponses ne sont pas simples mais je voudrais avoir une première idée global du coût / faisabilité non pas sur le base de formule mais plus plus à vue de nez sur la base de votre expertise solaire.
Dans un deuxième temps si c'est pas trop débile de vouloir faire ça alors on poussera le raisonnement un peu plus loin.
Cdlt.