Page 1 sur 1
Sonde et ballon sans doigt de gant
Posté : jeu. janv. 26, 2023 15:06 pm
par Wlz
Bonjour à tous, auriez-vous un conseil pour la fixation d'une sonde sur un ballon non équipé d'un doigt de gant? Adhésif résistant au haute température? mastic colle? j'ai aussi pensé à des aimants?
Si vous avez une solution durable et éprouvée je suis preneur
Re: Sonde et ballon sans doigt de gant
Posté : ven. janv. 27, 2023 13:12 pm
par j2c
C'est une sonde pour quel usage ?
Re: Sonde et ballon sans doigt de gant
Posté : ven. janv. 27, 2023 15:59 pm
par Wlz
C'est la sonde placée sur le ballon à mi-hauteur entre entrée et sortie de l’échangeur pour piloter le circulateur du circuit solaire
Re: Sonde et ballon sans doigt de gant
Posté : ven. janv. 27, 2023 17:14 pm
par rod33
Perso, chez moi, cette sonde est placée sur la sortie de l'échangeur solaire.
Re: Sonde et ballon sans doigt de gant
Posté : ven. janv. 27, 2023 17:45 pm
par j2c
Pareil. La sonde servant à la régulation, la meilleure place c'est dans un doigts de gant en sortie d'échangeur.
Le fait de plaquer une sonde sur la surface d'un ballon .. inclu un biais de mesure qui est proportionnel à la température que tu veux mesurer.
Exemple; avec 20° dans le ballon, tu vas mesurer 20.
Avec 70 dans le ballon, il se peut que tu ne mesures que 60 (la surface du ballon dissipe..)
Ce biais de mesure va induire en erreur ta régulation.. lui faisant croire que ton ballon est plus froid qu'il ne l'ai réellement... et parfois déclencher le circulateur alors qu'il ne faudrait pas.