Re: Fonctionnement chauffe eau solaire Atlantic Solerio

Message par Cartman2 »

Voici l'ensemble des pages qui constituent l'annexe et la régulation! :-D


Après une erreur de câblage signifie que l'erreur aurait plus de 15 ans!
Vraiment j'ai encore regardé cette nuit ça a tourné non stop...voyant de pompe de circulation allumée. Toute façon y a un compteur dans les paramètres et il tourne h24. Ce matin température du bas à 25 degrés...ça va regrimper mais c'est un vrai mystère pour moi.

Image

Image


Image


Image





Image


Image


Image



Image


Image


Image


Image


Image

Image

Image

Image


Image



Image


Image



Image


Image



Image


Image


Image


Image


Image

Image


Image


Image


Image

thierry03
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 68
Enregistré le : sam. mars 12, 2022 19:21 pm
Localisation : 03

Re: Fonctionnement chauffe eau solaire Atlantic Solerio

Message par thierry03 »

Bon niveaux para il n'y a pas de para bloquant.
Tu es sure que le circulateur est bien branché sur A1 ?

A tester dans le menu manuel la fonction arrêt pompe circulation pour voir si ton relais passe a off

domwood
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 2348
Enregistré le : ven. avr. 02, 2010 17:47 pm
Localisation : Bretagne

Re: Fonctionnement chauffe eau solaire Atlantic Solerio

Message par domwood »

Bonjour,

merci pour la mise en ligne de ta doc. :cool:

je vois page 24 de la gestion de température de l'accumulateur. je suppose que c'est ce dont j'ai parlé (gestion de la surchauffe). en attendant l'aide de ceux qui connaissent, je te conseille de creuser cette page et afférentes. peut-être aussi de t'assurer de la bonne santé des sondes.

bon courage !
https://webold.apper-solaire.org/

Cartman2
Newbie
Newbie
Messages : 25
Enregistré le : mer. août 30, 2023 8:06 am

Re: Fonctionnement chauffe eau solaire Atlantic Solerio

Message par Cartman2 »

thierry03 a écrit :
sam. sept. 09, 2023 10:13 am
Bon niveaux para il n'y a pas de para bloquant.
Tu es sure que le circulateur est bien branché sur A1 ?

A tester dans le menu manuel la fonction arrêt pompe circulation pour voir si ton relais passe a off
Si je vais dans le menu j'ai bien la possibilité de couper la pompe en mettant 0 ou 1 en effet. Est-ce que ça confirme ou pas le fait qu'il soit bien branché sur A1.

Ce qui est sur c'est que je n'ai jamais accès à des A2 ou autres...

Cartman2
Newbie
Newbie
Messages : 25
Enregistré le : mer. août 30, 2023 8:06 am

Re: Fonctionnement chauffe eau solaire Atlantic Solerio

Message par Cartman2 »

domwood a écrit :
sam. sept. 09, 2023 10:16 am
Bonjour,

merci pour la mise en ligne de ta doc. :cool:

je vois page 24 de la gestion de température de l'accumulateur. je suppose que c'est ce dont j'ai parlé (gestion de la surchauffe). en attendant l'aide de ceux qui connaissent, je te conseille de creuser cette page et afférentes. peut-être aussi de t'assurer de la bonne santé des sondes.

bon courage !
tout à fait et je crois que c'est la rare fois où je vois la pompe s'arrêter...en gros température de consigne de 65 degrés je pense. Mais je fais peut-être erreur...surtout que ça s'arrête mais reprend quelques temps après.

thierry03
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 68
Enregistré le : sam. mars 12, 2022 19:21 pm
Localisation : 03

Re: Fonctionnement chauffe eau solaire Atlantic Solerio

Message par thierry03 »

Ok donc la sortie A1 fonctionne bien et tu écoute le circulateur s'arrêté ?

Pour la sortie A2 c'est normal que tu n'est pas accès car il faut quelle soit déclaré dans le schéma hydraulique de la régule page 19

Regarde sur le câblage si le circulateur est bien sur A1

Cartman2
Newbie
Newbie
Messages : 25
Enregistré le : mer. août 30, 2023 8:06 am

Re: Fonctionnement chauffe eau solaire Atlantic Solerio

Message par Cartman2 »

Oui je confirme je viens de refaire le test, si je vais dans ce menu, la régul s'arrête en se mettant à 0 par défaut. Si je sors du menu ça se réactive dans la foulée si je confirme pas le 0.

Comment vérifier le cablage du coup?

thierry03
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 68
Enregistré le : sam. mars 12, 2022 19:21 pm
Localisation : 03

Re: Fonctionnement chauffe eau solaire Atlantic Solerio

Message par thierry03 »

Ok donc la pompe est bien en A1
pour moi c'est la régule qui bug car tu n'as pas de défaut de sondes afficher.

thierry03
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 68
Enregistré le : sam. mars 12, 2022 19:21 pm
Localisation : 03

Re: Fonctionnement chauffe eau solaire Atlantic Solerio

Message par thierry03 »

tu peux faire une photo du bornier de câblage?

Cartman2
Newbie
Newbie
Messages : 25
Enregistré le : mer. août 30, 2023 8:06 am

Re: Fonctionnement chauffe eau solaire Atlantic Solerio

Message par Cartman2 »

C'est le branchement électrique au niveau du compteur ?

Cartman2
Newbie
Newbie
Messages : 25
Enregistré le : mer. août 30, 2023 8:06 am

Re: Fonctionnement chauffe eau solaire Atlantic Solerio

Message par Cartman2 »

Image

thierry03
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 68
Enregistré le : sam. mars 12, 2022 19:21 pm
Localisation : 03

Re: Fonctionnement chauffe eau solaire Atlantic Solerio

Message par thierry03 »

Non, celui du boîtier de régule page 7 :-D

thierry03
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 68
Enregistré le : sam. mars 12, 2022 19:21 pm
Localisation : 03

Re: Fonctionnement chauffe eau solaire Atlantic Solerio

Message par thierry03 »

Essai d'ouvrir le couvercle de la régule

Cartman2
Newbie
Newbie
Messages : 25
Enregistré le : mer. août 30, 2023 8:06 am

Re: Fonctionnement chauffe eau solaire Atlantic Solerio

Message par Cartman2 »

Argh ça coince avec un système bien cloisonné et là du coup j'ai peur de faire une bêtise...

Le plombier doit intervenir je vais lui préciser ce fonctionnement que j'estime aussi grâce à vos retours anormal du coup. Difficile de savoir ce qui est la norme vu que c'est nouveau et hyper spécialisé ( le plombier qui a pourtant installé lui même cette pompe en 2008 se sentait un peu dépassé quand il est venu changer la sonde début août... un mauvais branchement peut être?

Au final avec les réglages par défaut il est censé s'arrêter quand en fonction de la température des capteurs et du delta ?

guydefrance
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 67
Enregistré le : dim. août 26, 2018 11:18 am

Re: Fonctionnement chauffe eau solaire Atlantic Solerio

Message par guydefrance »

domwood a écrit :
sam. sept. 09, 2023 10:16 am
Bonjour,

merci pour la mise en ligne de ta doc. :cool:

je vois page 24 de la gestion de température de l'accumulateur. je suppose que c'est ce dont j'ai parlé (gestion de la surchauffe). en attendant l'aide de ceux qui connaissent, je te conseille de creuser cette page et afférentes. peut-être aussi de t'assurer de la bonne santé des sondes.

bon courage !
Bonjour, de mon coté je vois page 20 que la pompe est activée selon le delta T panneau ballon.
Une sonde défecteuse peut laisser croire à la régule que le delta est ok pour tourner sur ON. Ou le delta T est erroné et permet au système de tourner quelque soir les valeurs des sondes.
Je susi au taff j'ai lu assez rapidement le compte rendu j'espère ne pas avoir raté une réponse similaire.
Bon courage