CESI 300l pour une famille de 4 suffisant ?
Bonsoir,
Je viens d'acquérir un CESI Chappée WSE 300N quasi neuf pour quelques centaines d'euros. Cela faisait longtemps que je m'intéressait au CESI. J'ai foncé tête baissée sur l'occaz mais je me pose quelques questions.
C'est un ballon tout équipé de 300l avec régulation intégrée et résistance d'appoint. J'ai aussi récupéré un capteur plan avec un support pour fixation murale et inclinaison 45°.
Actuellement je suis équipé d'un ballon classique de 300l sur pied avec une température de sortie à 55°
Je lis sur le descriptif du CESI que si pas de soleil => la résistance pourra chauffer 200l. Et là je m'interroge . Un ballon de 300l qui ne chauffe que 200l . Est ce du au fait que la résistance soit placée au 1/3 du ballon ? Et que la stratification de l'eau empêche de chauffer plus que les 2/3 supérieurs du ballon ? Si c'est bien cela, 200l d'eau chaude me parait un peu léger pour ma famille et j'ai peur d'être trop juste.
Une solution serait peut être d'augmenter la température de sortie pour augmenter artificiellement la quantité d'eau.
Bref, je suis un peu perplexe et je suis preneur de toutes infos pertinentes. Si certains d'entre vous sont équipé avec un CESI proche des caractéristiques du mien, je veux bien votre retour d'expérience.
Merci à tous·tes et bonne soirée
Je viens d'acquérir un CESI Chappée WSE 300N quasi neuf pour quelques centaines d'euros. Cela faisait longtemps que je m'intéressait au CESI. J'ai foncé tête baissée sur l'occaz mais je me pose quelques questions.
C'est un ballon tout équipé de 300l avec régulation intégrée et résistance d'appoint. J'ai aussi récupéré un capteur plan avec un support pour fixation murale et inclinaison 45°.
Actuellement je suis équipé d'un ballon classique de 300l sur pied avec une température de sortie à 55°
Je lis sur le descriptif du CESI que si pas de soleil => la résistance pourra chauffer 200l. Et là je m'interroge . Un ballon de 300l qui ne chauffe que 200l . Est ce du au fait que la résistance soit placée au 1/3 du ballon ? Et que la stratification de l'eau empêche de chauffer plus que les 2/3 supérieurs du ballon ? Si c'est bien cela, 200l d'eau chaude me parait un peu léger pour ma famille et j'ai peur d'être trop juste.
Une solution serait peut être d'augmenter la température de sortie pour augmenter artificiellement la quantité d'eau.
Bref, je suis un peu perplexe et je suis preneur de toutes infos pertinentes. Si certains d'entre vous sont équipé avec un CESI proche des caractéristiques du mien, je veux bien votre retour d'expérience.
Merci à tous·tes et bonne soirée
- j2c
- Maitre Solaire
- Messages : 3123
- Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
- Localisation : Somme (Amiens Sud)
- Contact :
Re: CESI 300l pour une famille de 4 suffisant ?
Pour avoir vécu à 3km de Paris pendant quelques années, et avoir mis en place un CESI de 300L avec 4.25m2 de capteurs, je peux te dire que c'est plus que suffisant.
Nous étions 2, et on avait pas mal de marge.
A 4, ça le fera aussi, sauf si tu as des ados qui se contrefoutent de la planète et qui reste 2h sous la douche ;)
Les 300L sont une réserve qui permettent de décaller la production et la consommation.
Quand tu fais intervenir l'appoint, par définition, ce dernier est disponible tout le temps... Donc, bah, pas besoin de décallage;
Pour info, dans on CESI, l'appoint ne chauffe que 100L sur les 300.
ça permet également de garder le bas du ballon bien froid pour profiter du soleil dès qu'il revient.
Nous étions 2, et on avait pas mal de marge.
A 4, ça le fera aussi, sauf si tu as des ados qui se contrefoutent de la planète et qui reste 2h sous la douche ;)
Les 300L sont une réserve qui permettent de décaller la production et la consommation.
Quand tu fais intervenir l'appoint, par définition, ce dernier est disponible tout le temps... Donc, bah, pas besoin de décallage;
Pour info, dans on CESI, l'appoint ne chauffe que 100L sur les 300.
ça permet également de garder le bas du ballon bien froid pour profiter du soleil dès qu'il revient.
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 102
- Enregistré le : sam. oct. 10, 2009 9:42 am
- Localisation : Angers (49)
Re: CESI 300l pour une famille de 4 suffisant ?
Dans mon ancien logement on était 4 pour 200l de cumulus électrique, on était large
Dans mon nouveau logement, 300l de CESI avec 2 capteurs à 30° et résistance d'appoint, ça marche bien.
Bon, le plombier avait mal réglé la sortie et sans soleil c'était tiède, mais une fois ça fait, aucun soucis.
Dans mon nouveau logement, 300l de CESI avec 2 capteurs à 30° et résistance d'appoint, ça marche bien.
Bon, le plombier avait mal réglé la sortie et sans soleil c'était tiède, mais une fois ça fait, aucun soucis.
- j2c
- Maitre Solaire
- Messages : 3123
- Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
- Localisation : Somme (Amiens Sud)
- Contact :
Re: CESI 300l pour une famille de 4 suffisant ?
Avec un cumulus électrique, tu as un appoint toutes les nuit. (voir en journée si tu as des heures creuses à midi).
Avec un CESI, il peut se passer une journée où tu as un temps pourri, et donc ça peut être pratique d'avoir un peu de rabe sans systématiquement devoir taper l'appoint.
Avec un CESI, il peut se passer une journée où tu as un temps pourri, et donc ça peut être pratique d'avoir un peu de rabe sans systématiquement devoir taper l'appoint.
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.
- Beibo
- Stagiaire Solaire
- Messages : 78
- Enregistré le : lun. août 21, 2017 10:46 am
- Localisation : 69210
Re: CESI 300l pour une famille de 4 suffisant ?
Bonjour,
Mon expérience renforce le fait que le dimensionnement de 300L avec appoint électrique à mi-hauteur suffit pour 4 personnes (si on reste sur des douches évidemment) ... même avec une consigne de T°C inférieure à 50°C.
Concernant les capteurs, avec 2 capteurs de 2m2 de surface utile chacun en inclinaison 20°, on surchauffe en été ... j'en couvre les 2/3 avec une canisse pour limiter le phénomène.
Mon expérience renforce le fait que le dimensionnement de 300L avec appoint électrique à mi-hauteur suffit pour 4 personnes (si on reste sur des douches évidemment) ... même avec une consigne de T°C inférieure à 50°C.
Concernant les capteurs, avec 2 capteurs de 2m2 de surface utile chacun en inclinaison 20°, on surchauffe en été ... j'en couvre les 2/3 avec une canisse pour limiter le phénomène.
Chauffage : Poêle Scan 58-8 + soufflant SdB
ECS : CESI Oekofen en auto-install partielle (4m² + 300L appoint électrique)
PV : 675Wc
1 WC sec / 1 WC hum
Réserve 5m3 (chasse d'eau en hiver / jardin en été)
ECS : CESI Oekofen en auto-install partielle (4m² + 300L appoint électrique)
PV : 675Wc
1 WC sec / 1 WC hum
Réserve 5m3 (chasse d'eau en hiver / jardin en été)
-
- Newbie
- Messages : 9
- Enregistré le : lun. janv. 22, 2024 19:27 pm
- Localisation : Val de Marne
Re: CESI 300l pour une famille de 4 suffisant ?
Bonjour j2c et merci pour ces infos.j2c a écrit : ↑lun. janv. 22, 2024 22:05 pmPour avoir vécu à 3km de Paris pendant quelques années, et avoir mis en place un CESI de 300L avec 4.25m2 de capteurs, je peux te dire que c'est plus que suffisant.
Nous étions 2, et on avait pas mal de marge.
A 4, ça le fera aussi, sauf si tu as des ados qui se contrefoutent de la planète et qui reste 2h sous la douche ;)
Les 300L sont une réserve qui permettent de décaller la production et la consommation.
Quand tu fais intervenir l'appoint, par définition, ce dernier est disponible tout le temps... Donc, bah, pas besoin de décallage;
Pour info, dans on CESI, l'appoint ne chauffe que 100L sur les 300.
ça permet également de garder le bas du ballon bien froid pour profiter du soleil dès qu'il revient.
cela me rassure sur mon achat
Je lis que tu avais 4m2 de capteur. Pour le moment je n'ai qu'un seul capteur de 2m2 et je ne vois pas comment je pourrais en ajouter un autre techniquement parlant. J'e n'ai qu'un seul pignon exposé sud et ma surface disponible est très limitée. Ou alors il faudra que je me sépare de mes 2 panneaux PV
Bref, encore pas mal de points à éclaircir.
Bonne journée
-
- Newbie
- Messages : 9
- Enregistré le : lun. janv. 22, 2024 19:27 pm
- Localisation : Val de Marne
Re: CESI 300l pour une famille de 4 suffisant ?
Bonjour superform, et merci pour le retoursuperform a écrit : ↑mar. janv. 23, 2024 12:59 pmDans mon ancien logement on était 4 pour 200l de cumulus électrique, on était large
Dans mon nouveau logement, 300l de CESI avec 2 capteurs à 30° et résistance d'appoint, ça marche bien.
Bon, le plombier avait mal réglé la sortie et sans soleil c'était tiède, mais une fois ça fait, aucun soucis.
Et je vois que tu avais aussi 2 capteurs
-
- Newbie
- Messages : 9
- Enregistré le : lun. janv. 22, 2024 19:27 pm
- Localisation : Val de Marne
Re: CESI 300l pour une famille de 4 suffisant ?
Salut Beibo,Beibo a écrit : ↑jeu. janv. 25, 2024 12:32 pmBonjour,
Mon expérience renforce le fait que le dimensionnement de 300L avec appoint électrique à mi-hauteur suffit pour 4 personnes (si on reste sur des douches évidemment) ... même avec une consigne de T°C inférieure à 50°C.
Concernant les capteurs, avec 2 capteurs de 2m2 de surface utile chacun en inclinaison 20°, on surchauffe en été ... j'en couvre les 2/3 avec une canisse pour limiter le phénomène.
De toute façon, je vais commencer l'installation avec le seul capteur que je possède pour le moment et je verrais bien à l'usage. J'ai lu pas mal d'info sur la surchauffe en été. à priori, l'idée serait de poser les capteurs quasi à la verticale ? Pour limiter la surface de chauffe en été et récupérer qqs calories en hiver avec le soleil bas.
C'est déjà la logique que j'ai adapté pour mes 2 PV. Je règle l'inclinaison en fct de la hauteur du soleil.
Bonne journée
-
- Newbie
- Messages : 9
- Enregistré le : lun. janv. 22, 2024 19:27 pm
- Localisation : Val de Marne
Re: CESI 300l pour une famille de 4 suffisant ?
Bonjour,
Concernant le raccordement du circuit primaire, les tuyaux inox annelés isolés ont l'air de remporter les suffrages non ? Plus simple à mettre en place que le cuivre.
Existe t'il d'autre matériaux envisageables ? Avec un meilleur rapport qualité prix ?
Merci
Concernant le raccordement du circuit primaire, les tuyaux inox annelés isolés ont l'air de remporter les suffrages non ? Plus simple à mettre en place que le cuivre.
Existe t'il d'autre matériaux envisageables ? Avec un meilleur rapport qualité prix ?
Merci
- j2c
- Maitre Solaire
- Messages : 3123
- Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
- Localisation : Somme (Amiens Sud)
- Contact :
Re: CESI 300l pour une famille de 4 suffisant ?
Mes 2 panneaux étaient au sol devant la maison. ça aide.
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.
- ROCHA 84
- Expert Solaire
- Messages : 662
- Enregistré le : sam. janv. 19, 2008 21:52 pm
- Localisation : ISLE SUR LA SORGUE 84
Re: CESI 300l pour une famille de 4 suffisant ?
Bonsoir
Le tuyau en inox annelé est véritablement excellent en termes de simplicité de mise en oeuvre, pas de soudures, des raccords spécifiques qui tiennent dans le temps à condition d'utiliser des joints téflon haute température . il peut être acheté nu ou pré isolé et même avec le tube aller et retour dans la même gaine isolante avec en prime le câble de la sonde capteur au milieu.
Le seul véritable inconvénient réside dans le prix.
Pour un CESI on ne se préoccupera pas des pertes de charge plus importantes qu'avec des tubes lisses . P E R ou multicouche à proscrire.
Jette un oeil sur le site de notre partenaire Solaire Diffusion.
Le tuyau en inox annelé est véritablement excellent en termes de simplicité de mise en oeuvre, pas de soudures, des raccords spécifiques qui tiennent dans le temps à condition d'utiliser des joints téflon haute température . il peut être acheté nu ou pré isolé et même avec le tube aller et retour dans la même gaine isolante avec en prime le câble de la sonde capteur au milieu.
Le seul véritable inconvénient réside dans le prix.
Pour un CESI on ne se préoccupera pas des pertes de charge plus importantes qu'avec des tubes lisses . P E R ou multicouche à proscrire.
Jette un oeil sur le site de notre partenaire Solaire Diffusion.
- j2c
- Maitre Solaire
- Messages : 3123
- Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
- Localisation : Somme (Amiens Sud)
- Contact :
Re: CESI 300l pour une famille de 4 suffisant ?
Dans mon CESI.. c'est pas le mato (ballon/panneaux) qui m'ont couté le plus cher...
C'est.. les raccords de plomberie !! Et pourtant, j'avais seulement 15m de tube..
Sauf que j'avais la contrainte du démontage SANS découpe, avec 2 clés plates..
QUand j'ai démonté le CESI, j'ai passé 2h.. et tout s'est démonté sans problème.
Aujourd'hui si je refais.. ça sera sans la contrainte du démontage.. et.. 60m de tuyaux.. ça va pas être pareil en terme de tarif... ça sera en cuivre. (car j'aiiiimmme le cuivre..)
Je réfléchi à la pertinence de mettre le chauffe eau à l'extérieur de la maison, dans un abris isolé (pour réduire les liaisons)
C'est.. les raccords de plomberie !! Et pourtant, j'avais seulement 15m de tube..
Sauf que j'avais la contrainte du démontage SANS découpe, avec 2 clés plates..
QUand j'ai démonté le CESI, j'ai passé 2h.. et tout s'est démonté sans problème.
Aujourd'hui si je refais.. ça sera sans la contrainte du démontage.. et.. 60m de tuyaux.. ça va pas être pareil en terme de tarif... ça sera en cuivre. (car j'aiiiimmme le cuivre..)
Je réfléchi à la pertinence de mettre le chauffe eau à l'extérieur de la maison, dans un abris isolé (pour réduire les liaisons)
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.
-
- Maitre Solaire
- Messages : 2348
- Enregistré le : ven. avr. 02, 2010 17:47 pm
- Localisation : Bretagne
Re: CESI 300l pour une famille de 4 suffisant ?
à mon sens, à la condition de ne pas s'éloigner trop des points de puisage.
https://webold.apper-solaire.org/
-
- Newbie
- Messages : 9
- Enregistré le : lun. janv. 22, 2024 19:27 pm
- Localisation : Val de Marne
Re: CESI 300l pour une famille de 4 suffisant ?
Bonsoir,
Et merci pour vos retours instructifs
Quand j'ai démonté l'installation pour récupérer le ballon et le panneau, il y' avait une goulotte plastique un peu cheap. Je me suis demandé si c'était du matos spécifique solaire ou pas.
Vos tuyaux isolés en extérieurs, vous les avez coffrés ?
Et merci pour vos retours instructifs
Quand j'ai démonté l'installation pour récupérer le ballon et le panneau, il y' avait une goulotte plastique un peu cheap. Je me suis demandé si c'était du matos spécifique solaire ou pas.
Vos tuyaux isolés en extérieurs, vous les avez coffrés ?
-
- Maitre Solaire
- Messages : 2348
- Enregistré le : ven. avr. 02, 2010 17:47 pm
- Localisation : Bretagne
Re: CESI 300l pour une famille de 4 suffisant ?
Salut,
en aérien, les oiseaux aiment bien s'attaquer à l'isolant.
en enterré, penser aux rongeurs ainsi qu'à l'humidité.
la lecture des comptes rendus peut être instructive, avec photos.
une recherche google donne aussi des réponses avec "apper solaire + liaisons"
d'autres recherches avec d'autres mots clefs aussi probablement
c'est ce qui me vient rapidement à l'esprit.
en aérien, les oiseaux aiment bien s'attaquer à l'isolant.
en enterré, penser aux rongeurs ainsi qu'à l'humidité.
la lecture des comptes rendus peut être instructive, avec photos.
une recherche google donne aussi des réponses avec "apper solaire + liaisons"
d'autres recherches avec d'autres mots clefs aussi probablement
c'est ce qui me vient rapidement à l'esprit.