bas de l échangeur en biais: pourquoi ?

Auto-construction, techniques, astuces,

Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c, françois34, p_bricoleur

Répondre
utta22
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 229
Enregistré le : sam. déc. 23, 2006 13:43 pm
Localisation : guingamp 22

Message par utta22 »

bonjour.
j'aimerais savoir pourquoi les échangeurs bas,dans les ballons de stockage sont souvent représentés,les premières spires horizontales(normal) mais les 2 dernières en biais avec la sortie qui remonte,et pourquoi pas toutes horizontales.
il doit bien y avoir une raison ???...
comme je suis en pleine fabrication panneau+cuve de stockage ,j'aimerai le faire le mieux possible.
merçi d'avance.
SALUT

Avatar du membre
p_bricoleur
Modérateur
Modérateur
Messages : 1671
Enregistré le : mar. déc. 27, 2005 10:37 am
Localisation : Rueil-Malmaison (92)
Contact :

Message par p_bricoleur »

Bonjour,

J'expliquerais ça comme ça :

Pour des raisons techniques, on ne veut pas que la sortie du serpentin soit trop basse sur la paroi du ballon, mais on souhaite que le caloporteur sorte le plus froid possible, alors on lui fait faire quelques spires dans l'eau la plus froide : celle qui vient de rentrer dans le ballon tout au fond.

Cordialement

Avatar du membre
George
Technicien Solaire
Technicien Solaire
Messages : 405
Enregistré le : ven. janv. 06, 2006 8:08 am
Localisation : l'Abadie Saint André 06

Message par George »

même avis, sinon les 30 ou 50l du bas du ballon ne seront jamais chauffés.