bonjour.
j'aimerais savoir pourquoi les échangeurs bas,dans les ballons de stockage sont souvent représentés,les premières spires horizontales(normal) mais les 2 dernières en biais avec la sortie qui remonte,et pourquoi pas toutes horizontales.
il doit bien y avoir une raison ???...
comme je suis en pleine fabrication panneau+cuve de stockage ,j'aimerai le faire le mieux possible.
merçi d'avance.
SALUT

Posté : mar. mars 20, 2007 20:02 pm
par p_bricoleur
Bonjour,

J'expliquerais ça comme ça :

Pour des raisons techniques, on ne veut pas que la sortie du serpentin soit trop basse sur la paroi du ballon, mais on souhaite que le caloporteur sorte le plus froid possible, alors on lui fait faire quelques spires dans l'eau la plus froide : celle qui vient de rentrer dans le ballon tout au fond.

Cordialement

Posté : mer. mars 21, 2007 5:29 am
par George
même avis, sinon les 30 ou 50l du bas du ballon ne seront jamais chauffés.