Message par marc66 »

J’ai essayé e mettre à profit les information du livre Apper ( très ien fait) et les compléments glanés sur le forum pour mettre au point mon projet d’installation. Le schéma est ci joint.

Merci de votre aide pour améliorer le projet et le rendre opérationnel.


Dimensionnement :
Besoin moyen : 10 000 Kw annuels pour 232 jours de chauffe, soit 42 Kwh / jour

On sait que Energie = volume ( en M3) x 1,16 x Delta temperature

En plancher ( et mur ) basse température, avec un delta de 25 ° ( 60° dans la cuve et 35 ° dans le plancher), il faudrait chauffer 42/(1,16*25) = 1 200 litres pour assurer l’autonomie.
Or la surface des capteurs est limitée à 10 M2, soit environ 18 kwh , ce qui se stocke dans 0,5 M3 ! Une réserve eaux mortes de 0,5 M3 est donc suffisante en la montant à 60°. Je n’assure que 40 % des besoins en chauffage en moyenne en période ensoleillée.
NB : Masse de stockage environ 7 M3 de murs chauffants, soit capacité de stockage de 10 Kwh équivalent de 250 litres !) , avec un delta de température de 2,5 °

Autre approche plus empirique :
Compter de 40 à 80 litres par M2 de capteur, soit de 400 à 800 litres pour mon installation.

Pour l’ECS, ballon de 0,5 M3 monté au maxi à 70 ° pour assurer deux jours d’autonomie à 4 personnes.


Les capteurs et la cuve

deux rangées , l’une de 3 capteurs, l’autre de 2. Soit 5 capteurs au total en Tickelman classique ( Un de 3 et un de 2).
Fonctionnement en drainback. Problème non résolu d’insuffisance d’écart entre le haut de cuve et le bas des capteurs. Le cas échéant, passage en circuit fermé et échangeur.
Raccordement des capteurs en tuyaux inox souple de diamètre intérieur 18. Est-ce optimum pour pouvoir chasser l’air ?
Je recherche une solution pour la cuve. Le calcul du besoin et de la puissance donne une cuve de 600 litres. J’envisage une cuve à fuel de 1000 litres ou une cuve à eau de pluie. Qu’en pensez vous ?


Le chauffage :
Uniquement par murs chauffants et planchers chauffants. Les murs sont en cours de réalisation ( Merci Yves Leguern pour les infos). J’ai essayé d’améliorer le montage en utilisant des éléments de plaquiste. Ca a l’air de bien marcher. Déjà 2 murs montés. Projet de communiquer sur le forum quand ce sera terminé.
Priorité au chauffage solaire. Sur la recommandation de Pierre Amet.

L’eau chaude sanitaire :
Ballon de 500 litres ( le maxi que je peux installer) avec simple échangeur. Branché en série avec la chaudière ( Gaz à condensation) pour la partie production d’eau chaude. Une vanne thermostatique en sortie de ballon limite la température à 45 ° pour éviter les brûlures. La consigne ECS chaudière est inférieure de 5 ° ( à valider), afin d’éviter le déclenchement chaudière quand il y a suffisamment d’ECS.
Le serpentin du ballon est alimenté via une vanne trois voies sur le circuit chaud des capteurs. La vanne est pilotée pour priorité au chauffage. Elle n’oriente vers le ballon ECS que lorsque la température cuve est suffisante, ou lorsque le chauffage est coupé. Je crains quelques problèmes pour chasser les bulles d’air lorsque le circuit des capteurs est basculé vers le serpentin du ballon.

Le chauffage :
Les murs chauffants sont alimentés via une vanne thermostatique régulant à 40 ° ( à valider) ou une vanne 3 voies. La vanne puise en priorité dans l’eau chaude venant de la cuve d’eaux mortes. Si la température est inférieure à 40°, la vanne bascule vers la chaudière. La consigne température chaudière est à 40 °. Peut être faut-il remplacer la vanne régulée par un système de vanne basculante ( tout solaire ou tout chaudière). En tous cas, c’est le but recherché.
La pompe de circulation déclenche en fonction de la régulation et des sondes de température intérieures et extérieures.