Branchement de 2 ballons pour le chauffage

Auto-construction, techniques, astuces,

Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c, françois34, p_bricoleur

Répondre
fraclo
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 591
Enregistré le : jeu. mai 29, 2008 8:59 am
Localisation : corent (63)

Message par fraclo »

Bonjour à tous,

pour un probleme de place (hauteur), j'ai branché 2 ballons de 500l pour le stockage chauffage. Les 2 sont alimentés par le solaire.

Aujourd'hui la répartition du circuit solaire se fait par une vanne 3 voies distributrice pilotée par la régulation.
De meme la selection du ballon pour le chauffage se fait par une autre vanne 3v distributrice.
voir le shema de la situation actuelle dans le fichier joint.

Cela marche bien mais :
- le prog pour le pilotage est un poil compliqué (2v3v suplémentaires) et le montage un peu lourd donc soumis au risque de panne.
- avec 15m² de panneaux, la surface d'un seul échangeur est un peu faible par rapport aux préconisations habituelles.

Dans un but de simplification et d'augmentation du rendement des
échangeurs, j'ai deux proposition à vous soumettre:

Solution 1 :
Le circuit solaire utilise les 2 échangeurs en série.
Le circuit chauffage est en stricte // (avec respect des longueurs de tuyau pour bien équilibrer).

solution 2 :
Le circuit solaire utiliser les 2 échangeurs en // (avec respect des longueurs de tuyau pour bien équilibrer). possibilité de mettre des vannes pour réguler les débits dans les 2 ballons.
Le circuit chauffage est également en //.

J'ai a priori peur que dans la sol1 le stock soit déséquilibré, du fait de l'utilisation série.

Merci de votre avis, ou de votre expérience si vous avez un montage dans le style.
Fichiers joints
2 ballons.jpg
2 ballons.jpg (47.71 Kio) Vu 1474 fois

Mallusone
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 886
Enregistré le : ven. avr. 13, 2007 17:46 pm
Localisation : Angoulême (16)
Contact :

Message par Mallusone »

Salut,

Moi à ta place je me poserai juste la question de savoir ce que tu veux faire... c'est à dire de l'eau chaude ou de l'eau tiède?

Avec 2 ballons tu peux justement privilégier celui dans lequel tu puise et pour moi ton circuit chauffage devrait être en série car tu aura toujour un ballon froid dans lequel rien t'empèche de passer ton retour plancher proche de 20°C. Donc ballons en série pour le puissage.

Argrrr! pas chez moi pour te faire un shéma...

Regardes mon shéma et appliques ce que j'ai fais pour mon ballon ECS.

@+

Avatar du membre
thermitch
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 4065
Enregistré le : dim. mars 16, 2008 13:45 pm
Localisation : Marcillé-Robert (35)
Contact :

Message par thermitch »

Bonsoir tous :D

J'ai voulu allez voir ton schéma ... je me suis bêtement dit que je le trouverai sur ton site web :wink:
Ben oui mais ... ton site demande un mot de passe :roll: c'est normal ?

fraclo
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 591
Enregistré le : jeu. mai 29, 2008 8:59 am
Localisation : corent (63)

Message par fraclo »

j'arrive aussi et la meme chose que termitch j'ai pas le mot de passe pour ouvrir le site.

a moins que ton schéma soit ailleur.

Mallusone
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 886
Enregistré le : ven. avr. 13, 2007 17:46 pm
Localisation : Angoulême (16)
Contact :

Message par Mallusone »

Mon shéma est sur installation Mallusone N°2, sur ce forum.

Ici :

http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?t=1652

J'ai mis à jour le lien vers mon site Web... mais c'est pas du solaire... juste une solution de sauvegarde... Homemade :lol:
Fichiers joints
exemple2ballons.JPG
exemple2ballons.JPG (19.25 Kio) Vu 1426 fois
Modifié en dernier par Mallusone le jeu. sept. 25, 2008 14:08 pm, modifié 1 fois.

Avatar du membre
remi.450
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 2589
Enregistré le : lun. août 27, 2007 18:59 pm
Localisation : St Jean de la Ruelle (45)

Message par remi.450 »

Bonsoir,
Il me semble bien avoir dejà vu cette configuration chez De Die.....
Slt

fraclo
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 591
Enregistré le : jeu. mai 29, 2008 8:59 am
Localisation : corent (63)

Message par fraclo »

laquelle config ?

Avatar du membre
remi.450
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 2589
Enregistré le : lun. août 27, 2007 18:59 pm
Localisation : St Jean de la Ruelle (45)

Message par remi.450 »

Bonsoir, ou plutôt rebonsoir.
Le plan de Mallusone pour la config.
Slt

fraclo
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 591
Enregistré le : jeu. mai 29, 2008 8:59 am
Localisation : corent (63)

Message par fraclo »

si certains sont interessés (ceux qui suivent), Je vais essayer de mettre le schéma de mallusone, j'aurais peut-etre plus de chance.

Donc j'avais bien compris un truc du genre, ca permet de simplifier le pilotage en sortie, c'est bien, et de créer un sorte de stratification à l'horizontale, c'est bien aussi.
Ne reste plus que le pilotage en entrée.

Merci bien, d'autres avis sur ces 3 solutions ?
Fichiers joints
2_ballons.jpg
2_ballons.jpg (13.58 Kio) Vu 1436 fois

fraclo
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 591
Enregistré le : jeu. mai 29, 2008 8:59 am
Localisation : corent (63)

Message par fraclo »

Je trouve la solution de mallusone assez logique finalement,

Quelqu'un a-t-il un autre avis ou une autre proposition avant que je fasse la modification ?

Merci d'avance.

Avatar du membre
thermitch
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 4065
Enregistré le : dim. mars 16, 2008 13:45 pm
Localisation : Marcillé-Robert (35)
Contact :

Message par thermitch »

Extra comme ça 8)

Si on veut continuer à simplifier ... on va ... enlever les ballons :mrgreen:

Répondre

Retourner vers « Ballon de stockage chauffage et/ou ECS »