Page 1 sur 2

Posté : jeu. nov. 13, 2008 23:16 pm
par sange
Bonjour,

je cherche a avoir des info sur la protection contre la corrosion d'un ballon ECS.

A priori, j'ai trouve 3 types de protection:
. ballon en Inox (cher)
. ballon emaille (moyen cher)
. revetement polymere (moins cher)
et en plus anode magnesium.

Que doit on choisir pour l'eau chaude sanitaire?

Merci,

Sylvain

Posté : ven. nov. 14, 2008 8:47 am
par superplombier
salut
pour le choix, il faudrait connaitre la qualite de l'eau de ta region car pour quelqu'un qui a une eau aggressive, il faudra mieux choisir inox, cela sera rentable, par contre dans le cas contraire, polymere suffit.
par exemple dans ma region les chauffe-eau dure facilement plus de 20 ans, eau certe calcaire mais neutre, par conre dans d'autre regions, les memes chauffe-eau ont à peine depassés 10 ans

Posté : ven. nov. 14, 2008 10:49 am
par fraclo
J'ai actuellement les ballons du groupement (emaille), en fin de vie, je prend de l'inox, sans hesitation, dans la limite de mon portefeuille bien sur.
L'inox tu l'a pour un certain temps, ou un temps certain, a toi de voir.

Posté : ven. nov. 14, 2008 12:49 pm
par superplombier
[quote="fraclo"]J'ai actuellement les ballons du groupement (emaille), en fin de vie, je prend de l'inox, sans hesitation, dans la limite de mon portefeuille bien sur.
L'inox tu l'a pour un certain temps, ou un temps certain, a toi de voir.[/quote]
il a quel age ton ballon du groupement pour etre en fin de vie?

Posté : ven. nov. 14, 2008 14:25 pm
par fraclo
Bonjour superplombier,

Pas de méprise, mes ballons sont tout neuf !!!!!!

Lors de l'achat, j'ai fait la meme démarche que notre amis, sur le choix du matériaux. Mon projet comportais 3 ballons, d'un seul coup il m'était impossible de tout acheter en inox.

Mais en fin de vie des ballons (surtout ECS et dans 10ans au moins j'espère) je changerais par un modele inox, l'inverstissement fait "moins mal" 1 par 1 que 3 et lorsqu'ils sont dans un systeme complet.

Bien sur j'fais des plans sur la comete (si ca se trouve ils tiendrons 20 ans ou j'aurais vendu ma maison avant) mais il faut bien des fois.

La seule chose que je suis sur c'est que quand tu as fais l'investissement inox tu n'y revient plus, mais il faut pouvoir le faire.

Bonne journée.

Posté : ven. nov. 14, 2008 14:47 pm
par sange
Cher Fraclo,

Aurais-tu une adresse pour un ballon ECS inox?

Merci,

Sylvain.

Posté : ven. nov. 14, 2008 14:51 pm
par fraclo
Non, rien en magasin. :lol: :lol:

j'avais eu du mal à trouver des infos pour comparer les prix.

J'ai prévu d'aller taper une laiterie (a cote de chez moi) pour voir si ils ont des choses interessantes, mais pas dans l'immédiat (pas d'temps ni d'argent !!!!).

Posté : ven. nov. 14, 2008 15:05 pm
par superplombier
[quote="sange"]Cher Fraclo,

Aurais-tu une adresse pour un ballon ECS inox?

Merci,

Sylvain.[/quote]

tu cherches quelle capacité?

Posté : ven. nov. 14, 2008 18:41 pm
par sange
je cherche un ballon solaire inox de 200L ou plus.

Sylvain.

Posté : mar. nov. 18, 2008 20:06 pm
par steraflo
Bonjour,

Je rebondis sur ce post car j'aimerai savoir si quelqu'un a un peu d'information sur le principe des anodes magnesium.

J'ai 2 ballons du groupement (500L + 1000L) et les anodes sont placées au dessus du ballon , elle sont rigide et font environ 3 cm de diamètre.
Il est donc impossible de les remplacer tous les ans comme le préconise la documentation.

Est-ce réellement nécessaire ?
En existe-t-il des anodes souples qui pourraient remplacer celles d'origine ?

Cordialement

Jean-Luc

Posté : mar. nov. 18, 2008 20:16 pm
par vile-coyote
ben moi comme adresse j'ai pufferprofi sur ebay allemagne..
tu fais une recherche sur ebay.de avec kombispeicher, et tu es sur de tomber chez eux dans les 5 premières réponses.

ensuite reste plus qu'a aller dans la boutique et choisir ballon en inox.

Posté : mar. nov. 18, 2008 20:42 pm
par p_bricoleur
Bonsoir,

On ne les remplace pas tous les ans (heureusement), mais quand elles sont rongées (elles se creusent et elles maigrissent).
Donc on jette un coup d'oeil de temps en temps. Si ça n'a pas l'air d s'user beaucoup, on peut espacer les contrôles.

Si on ne les remplace pas, le danger est qu'on perd la protection.
Il arrive que l'anode se casse et provoque de la corrosion locale de l'acier à travers l'émail là où elle tombe.

Le principe est que quand l'ensemble ballon+électrode (qui sont reliés électriquement) est soumis à un potentiel d'oxydation, le magnésium étant plus "oxydable" (plus réducteur) que l'acier, c'est lui qui doit céder ses électrons et est détruit.

Les anodes "souples" n'existent pas, mais ils existent des anodes "à courant imposé", qui se branchent sur le secteur (ça consomme 5/10 W) qui ont la même fonction de protection contre la corrosion mais qui sont "inusables".
Le principe est qu'elles donnent des électrons au métal à protéger (l'acier du ballon).

Sur un ballon bien conçu, on peut contrôler une anode magnésium sans la débrancher, en mesurant l'intensité entre sa connexion et la Terre (je n'ai plus la valeur minimale en tête, j'ai une petite étiquette collée dans mon contrôleur).

Cordialement,
T.Streiff

Posté : mar. nov. 18, 2008 21:04 pm
par steraflo
Bonsoir,

Merci beaucoup pour les détails sur l'anode des ballons.

Cdlt

Jean-Luc

Posté : mer. nov. 19, 2008 11:43 am
par sange
Bonjour a tous,

comment proteger de la corrosion ce ballon de stockage :

http://www.solaire-pro.com/product_info ... 3a60f2432c

Il est ecrit que l'interieur du ballon est brut. Ca me fait un peu peur.

Merci,

Sylvain.

Posté : mer. nov. 19, 2008 13:24 pm
par p_bricoleur
Sylvain,

Pour un ballon de chauffage, les risques de corrosion sont faibles : c'est toujours la même eau qui tourne, une fois chauffée les 1ères fois, l'air dissous est parti, il n'y a plus d'oxygène.

Donc ça s'oxyde un peu et ça s'arrête une fois le peu d'oxygène restant fixé. Une protection anti-corrosion n'est donc pas nécessaire.

Par exemple : les corps de chauffe en acier des chaudière (côté hydraulique), les tuyaux en acier de chauffage, l'intérieur des radiateurs ne "rouillent" pas.

Par contre, on voit qu'il faut éviter de vider un circuit de chauffage pour un oui ou pour un non et le remplir d'eau propre mais forcément oxygénée.

Cordialement,
T.Streiff