Message par monteric »

Bonsoir,

Par expérience, j'ai aussi un Niox2 de 1500L, le serpentin du haut n'est a mon avis pas tres intéressant si TU l'utilise seul. Tu ne vas pas récupérer beaucoup et donc avoir un retour vers tes panneaux assez chaud et donc au final récupérer peut d'energie.
Perso, en "actif" je passe sois par les deux serpentins et la tu récupères vraiment pas mal d'energie, soit que le bas quand l'apport n'est pas assez élevé.
Apres 1 an de fonctionnement et quelques reglages ca marche vraiment bien.
Exemple en piece jointe sur la journée d'aujourd'hui. Sur les infos en haut on voit en vert le passage sur le serpentin du bas et en Gris sur celui du haut.

Amicalement.

Eric
Fichiers joints
171013.pdf
(27.55 Kio) Téléchargé 91 fois
19m² Chauffage +ECS instantanée - Poêle Bouilleur - UVR1611
suivre l'installation : http://chavillieu.cadoe.net

Notre association autour des énergies solaires pour apprendre à faire soit même : http://ateliersvertssolaire.com

nafan
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 78
Enregistré le : lun. mars 11, 2013 14:53 pm
Localisation : Mérignac (33)

Message par nafan »

Bonsoir Monteric,

Très intéressant ce graph de la journée.
Il faudrait que je regarde mes logs, mais je pense qu'on est loins du compte aujourd'hui sur Bordeaux... :sad:

Tu as quoi comme vanne de commutation au niveau du primaire solaire ?
Plutôt une vanne rapide j'imagine ?
DN20 ?
Avec ressort de rappel ? si oui quelle position as-tu privilégié au repos ? Plutôt l'échangeur bas ?

Je me tâte à mettre 2 V3V sur le primaire pour pouvoir faire :
- échangeur bas uniquement
- échangeur haut + bas
- échangeur haut uniquement (pour monter en température pour l'ECS)
Je ne sais pas si c'est judicieux.

Avatar du membre
ezza
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 644
Enregistré le : dim. sept. 25, 2011 15:28 pm
Localisation : La côte Ouest 33

Message par ezza »

Re...

"....vous avez mal compris mon interrogation" ..... Oups .... excuse rod33

la question,avec priorité à l'ECS ....en 24h de l'eau à 50°C en haut du ballon (1/4 du volume total) avec un échangeur de 2.4m² et 13.4m² de panneau solaire??? , je pense que oui, mais j'ai aucune expérience, mais un matheux peut le confirmé :oops:

pour le bois en volume tampon "50 litres par kw " ..... oui toujours d'actualité pour moi aussi, et pour l'échangeur tubulaire; du 20à30% par m² de capteurs.
Modifié en dernier par ezza le ven. oct. 18, 2013 18:47 pm, modifié 2 fois.

Avatar du membre
monteric
Modérateur
Modérateur
Messages : 1644
Enregistré le : sam. sept. 10, 2011 17:50 pm
Localisation : Chavilleu (01)
Contact :

Message par monteric »

Bonjour,

Perso je ferais attention car pour avoir de l'ECS en instantané il ne suffit pas d'avoir seulement le haut du ballon chaud. En effet c'est un serpentin inox qui rechauffe l'eau intérieur pendant tout son circuit dans le ballon donc si il n'y a que le haut de chaud on aura vite plus d'eau chaude ...
Il faut bien voir que la quantite d'eau dans le serpentin inox est faible dans un systeme comme celui la, il me semble 50L de memoire.


Pour repondre a nafan, c'est une vanne assez classique du groupement, qui n'est pas avec ressort de rappel et en position repos cela passe seulement sur le serpentin du bas. Pas la peine d'avoir une vanne tres rapide, ca ne change pas tres rapidement l'etat des capteurs du moins pas en 2mn sauf au démarrage peut etre.... De memoire c'est du DN25.

A+

Eric
19m² Chauffage +ECS instantanée - Poêle Bouilleur - UVR1611
suivre l'installation : http://chavillieu.cadoe.net

Notre association autour des énergies solaires pour apprendre à faire soit même : http://ateliersvertssolaire.com

domwood
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 2341
Enregistré le : ven. avr. 02, 2010 17:47 pm
Localisation : Bretagne

Message par domwood »

[quote="monteric"]

Il faut bien voir que la quantite d'eau dans le serpentin inox est faible dans un systeme comme celui la, il me semble 50L de memoire.
[/quote]

pour insister je dirais même pas 50L
en DN20 50 mètres ne font que 16 litres

Avatar du membre
monteric
Modérateur
Modérateur
Messages : 1644
Enregistré le : sam. sept. 10, 2011 17:50 pm
Localisation : Chavilleu (01)
Contact :

Message par monteric »

Non il y a plus de 16L, ce n'est pas du DN20 apparemment.
En fait les ballons Nideck viennent d'ici : http://www.stsol.de ou on trouve toute les informations détaillées.
Pour un NIox2 de 2000L c'est 41L de stockage, pour le Niox2 de 1500L comme le mien c'est 35L.

A+

Eric
19m² Chauffage +ECS instantanée - Poêle Bouilleur - UVR1611
suivre l'installation : http://chavillieu.cadoe.net

Notre association autour des énergies solaires pour apprendre à faire soit même : http://ateliersvertssolaire.com

nafan
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 78
Enregistré le : lun. mars 11, 2013 14:53 pm
Localisation : Mérignac (33)

Message par nafan »

Merci pour les infos sur la vanne, Eric.

Concernant Nideck, ils ont peut-être changé de fournisseur depuis 2010, mais j'avais trouvé le doc suivant lors de mes recherches : http://www.nideck.com/contents/fr/2010% ... 0NIOX2.pdf

Dans ce PDF :
- 49 l pour le NIOX2 1500 L
- 35 l pour le NIOX2 1000 L

Au passage, il y a des infos qui peuvent être intéressantes sur les capacités d'échange de T° ECS selon le débit.
Modifié en dernier par nafan le ven. oct. 18, 2013 17:00 pm, modifié 1 fois.

Avatar du membre
rod33
Technicien Solaire
Technicien Solaire
Messages : 440
Enregistré le : ven. avr. 24, 2009 15:24 pm
Localisation : illats

Message par rod33 »

Dans cet doc, les piquages sont à 180° alors que sur le site, ils sont à 90°!!!
Et la colonne de stratification n’existe pas sur le site.
De quand date ce document?
Modifié en dernier par rod33 le ven. oct. 18, 2013 20:57 pm, modifié 1 fois.
[url=http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=39&t=7589&start=30]Mon installation[/url]
[url=http://78.214.167.27:36/GRAFIK.htm]l'instalation en direct[/url]

Avatar du membre
rod33
Technicien Solaire
Technicien Solaire
Messages : 440
Enregistré le : ven. avr. 24, 2009 15:24 pm
Localisation : illats

Message par rod33 »

[quote="monteric"]Bonsoir,

Par expérience, j'ai aussi un Niox2 de 1500L, le serpentin du haut n'est a mon avis pas tres interessant si l'utilise seul. Tu ne vas pas récupérer beaucoup et donc avoir un retour vers tes panneaux assez chaud et donc au final récupérer peut d'energie.
Perso, en "actif" je passe sois par les deux serpentins et la tu récuperes vraiment pas mal d'energie, soit que le bas quand l'apport n'est pas assez élevé.
Apres 1 an de fonctionnement et quelques reglages ca marche vraiment bien.
Exemple en piece jointe sur la journée d'aujourd'hui. Sur les infos en haut on voit en vert le passage sur le serpentin du bas et en Gris sur celui du haut.

Amicalement.

Eric[/quote]

C'est comme cela que je compte fonctionner....

T'as remarque est pertinente sur le fait que s'il n'y a que le haut du ballon chaud, la surface d'échange est réduite et donc le débit d'eau chaude disponible est limité. :cry: :cry:
Modifié en dernier par rod33 le ven. oct. 18, 2013 20:57 pm, modifié 1 fois.
[url=http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=39&t=7589&start=30]Mon installation[/url]
[url=http://78.214.167.27:36/GRAFIK.htm]l'instalation en direct[/url]

Avatar du membre
rod33
Technicien Solaire
Technicien Solaire
Messages : 440
Enregistré le : ven. avr. 24, 2009 15:24 pm
Localisation : illats

Message par rod33 »

[quote="monteric"]Non il y a plus de 16L, ce n'est pas du DN20 apparemment.
En fait les ballons Nideck viennent d'ici : http://www.stsol.de ou on trouve toute les informations détaillées.
Pour un NIox2 de 2000L c'est 41L de stockage, pour le Niox2 de 1500L comme le mien c'est 35L.

A+

Eric[/quote]

Bonjour à tous,

Selon la doc récupérée sur le site, le 1500l et le 2000l ont les mêmes caractéristiques pour l'ECS instantanée: 9.5m² d’échange et 46l de stockage.
Le tube inox est un DN32!
Je joins le fichier.

Edit: Je viens de vérifier sur le site de nideck et les données sont différentes :sad:

surface de l'échangeur inox 6,5 m2 pour le 1500l et 8.5m² pour le 2000l.
C'est la meme chose pour le poids: différence de 85kg.

J'y comprend plus rien: il y aurait une version "nideck"? :???:

Eric, tu as reçu une doc avec ton ballon?
Fichiers joints
ballon PSW_NIOX.zip
(950.67 Kio) Téléchargé 70 fois
Modifié en dernier par rod33 le lun. oct. 21, 2013 14:29 pm, modifié 2 fois.
[url=http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=39&t=7589&start=30]Mon installation[/url]
[url=http://78.214.167.27:36/GRAFIK.htm]l'instalation en direct[/url]

Répondre

Retourner vers « Ballon de stockage chauffage et/ou ECS »