par julien.letyrant
petite MAJ avec les remarques précédentes.
Merci à tous pour vos contribution

Posté : sam. janv. 31, 2009 14:44 pm
par patoche
Re,
STP, ne redonnes pas un titre à chaque nouveau schéma, on va plus pouvoir suivre et de ce fait ...moins de réponses, ;-)
Si j'me trompe pas , doit y'avoir la sortie du bouilleur...qui va pas!!!
A+, Patoche,

Posté : sam. janv. 31, 2009 18:38 pm
par YvesBr
Bonjour,
Il faudra nous préciser les conditions d'installation du capteur...
Sur ce schéma, je ne suis pas enthousiaste sur le circuit du bouilleur. Pour chaufer l'ECS, il est nécessaire que le ballon 500 l soit déjà chaud avant de transférer de la chaleur au 200 l. En cas de remise en route après une période d'arrêt, çà va prendre du temps avant d'avoir de l'eau chaude au robinet.
Si les appareils ne sont pas trop éloignés, il pourrait peut être envisagé un fonctionnement en parallèle plutôt qu'en série, en prévoyant un moyen pour équilibrer la circulation. Si l'un des ballons a fait le plein, le retour est chaud mais ce n'est pas génant (bien isoler les tuyaux). Il y a l'inconvénient qu'on a une circulation qui n'a pas d'intérêt dans certains cas.

Yves

Posté : sam. janv. 31, 2009 19:31 pm
par thermitch
Il me semble qu'il y a des questions orphelines ???
On peut faire un raccroché du sujet Fred ... difficile à suivre :???: