Posté : sam. juin 13, 2009 8:09 am
par snack
Bonjour,
j'aurais voulu savoir à combien vous paramétrez la température maxi du ballon d'ECS ? Dans mon cas, le réglage d'usine de la régulation était à 65°C. Je l'ai déjà mis à 75°C, mais je ne sais pas si c'est suffisant. Plus haut c'est haut, plus je stocke de calories, mais peut-être que le ballon s'use olus vite ?
merci pour vos avis

Posté : sam. juin 13, 2009 8:21 am
par thermitch
Bonjour Snack, tous :grin:

Les ballons sont généralement donnés à 80-85° ... mais attention au tartre :???:

Posté : sam. juin 13, 2009 9:36 am
par pascall60@yahoo.fr
Bonjour.

Au delà de 65° tu produis beaucoup de calcaire, et donc tu entartres le ballon.
Comme quoi le réglage usine n'est pas si mal.
Le terme technique, je crois est "précipitation du calcaire" au dessus de 65°.

Tu peux passer au delà des 65° sur de courtes périodes pour dégrader les performance du champ capteur en été.
A faire de façon ponctuelle, le sachant, prévoit un entretien ou une visite de ton ballon. disons tous les deux ou 3 ans.

Posté : sam. juin 13, 2009 10:51 am
par snack
merci pour vos réponses. Donc vous, vous ne dépassez pas 65°C, sauf en cas de fortes chaleurs ?

Posté : sam. juin 13, 2009 15:13 pm
par remi.450
Bonjour,
Si tu as un adoucisseur ou tu envisages d'en avoir un, tu peux monter ta consigne à 80°C.
Attention en sortie, prévoir le thermostatique de 60°C maximum.
Rémi

Posté : dim. juin 14, 2009 18:57 pm
par ice 54
Bonjour,
Il faut monté les ballons a 65 °C maximum?
Le tartre se fixe sur le les tubes au delà de cette T°C donc sur une grande partie de l'échangeur solaire.
S'est plutôt la le probléme car a mon avis très peux de dépose du tartre sur les parois. Donc je ne vois pas trop la différence entre le ballon a 60 °C et a 80°C ? Le dépôt de tartre n'est pas beaucoup plus important sur l'échangeur qui lui a une haute température.
salutations

Posté : lun. juin 15, 2009 10:33 am
par MICHOKO
bonjour,
il faut trouver le bon compromis car il y a 2 phénomènes concomitants:
-précipitation du calcaire si t° > 60°
-plus tu chauffes, plus ça perd la nuit................
-60/65° semble un bon compromis.
Si tu veux monter plus haut, il faut sur-isoler le ballon (j'ai mis 250 mm de LDV autour et il y a une grosse amélioration)
michoko

Posté : lun. juin 15, 2009 11:01 am
par ice 54
Je confirme , en une nuit je pert 10 °C GRRRRRRRRRRRRRR !!!!!! impossible de trouver la constante de refroidissement , en plus j'ai l'impression de l'isolant du 800 l n'est pas terrible (une sorte de fibre blanche).
Je monte assez haut en temperature car je stock le + possible.
J'y trouve deux avantages .
Je chauffe le local dédié au séchage du linge.
Je sature mes panneaux car une fois les ballons a 80°C j'ai du mal a monter plus haut les 1100 litres .
Bonne journée.

Posté : lun. juin 15, 2009 11:43 am
par p_bricoleur
Bonjour,

Je perds moins (5 degrés) mais dans la fraicheur du sous-sol, on sent la chaleur irradier légérement à la surface supérieure du stock : ça fuit !

J'ai isolé les trous non utilisés du dessus du stock et j'ai même isolé le tuyau d'entrée froide qui entre par le haut car il devient chaud par conduction.

Cela dit, en ce moment, perdre un peu m'arrange... gestion de la surchauffe oblige.
Le sous-sol étant pas mal enterré, ça ne ne réchauffe pas jusque là mais je vais mesurer avec le temps.

Cordialement,
Thierry Streiff

Posté : lun. juin 15, 2009 22:18 pm
par snack
Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris : le fait d'isoler davantage le chauffe-eau va me permettre de monter en température sans trop risquer l'entartrage ?

Posté : mar. juin 16, 2009 6:00 am
par vile-coyote
gagner snack :cool:
en fait pas du tout, mais comme d'habitude un post peut partir en vrille, et ne plus répondre a la question posée..

la base c'est ne pas dépasser 63°C .
le reste c'est de la brève de comptoir du bistrot du coin :lol:

A+

Posté : mar. juin 16, 2009 8:20 am
par ice 54
a quel heure au PMU ? on dit 11 heure pour l'apero , la premiére tourné est pour moi :lol: :lol:

Posté : mar. juin 16, 2009 23:28 pm
par Joel35
Bonsoir,

J'utilse de l'eau recyclé pour les volumes morts (donc trés peu de calcaire et trés peu d'oxygéne), je pense faire monter mes 2 ballons de 1000l à 80°c avec une surisolation du type laine de verre (plus facile car moins de conduites à calfeutrer), et limiter le ballo mixte ECS à 63 °C.

Voila, c'est empirique.. mais aprés quelques verres avec nos amis au bar de l'Apper,.... tout est possible.

Pour info, mes ballons Austria Email perdent environ 2°c par 24h avec l'isolation de base (ballon dans un hangar pas encore isolé)

A bientot,

Joel35