Bonsoir à tous :grin:

Je viens de finir mon calcul en besoin ECS à 60° à partir de ma consommation moyenne constatée : 56l/j

Sur ce constat, j'envisage un ballon solaire de 200l en amont du cumulus existant de 200l également.
Si tout va comme prévu, le cumulus recevra l'énergie solaire en thermosiphon.
Donc potentiellement 7 jours d'autonomie.

Comme vous le savez, un cumulus a sa résistance située en bas.
Je me dis, quel est l'intérêt de maintenir 200l à 60° quand je n'ai besoin que de 60l ?
Sans compter que c'est autant de place prise au solaire.

L'idée est donc de remonter cette résistance à la moitié voir au tiers supérieur.
J'envisage donc de souder un tube de longueur adéquate sur la platine existante et de créer une platine en haut du tube qui recevra la résistance et un doigt de gant pour la sonde du thermostat.
Les connexions ainsi que le boîtier du thermostat resteront en bas pour commodité d'intervention et de réglage.
Le tube serait rempli d'isolant pour ne pas favoriser la fuite de ces précieuses calories.

Voyez-vous un problème quelque part ?

Un petit schéma ne peut pas nuire. ;-)
Fichiers joints
modif appoint.JPG
modif appoint.JPG (10.73 Kio) Vu 3279 fois

Avatar du membre
luc56
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 52
Enregistré le : lun. mai 04, 2009 15:37 pm
Localisation : Vannes (56)

Message par luc56 »

Bonsoir,

Je comprends pas bien le thermosiphon. Tu veux dire que le retour chaud du
cumulus est connecté a l'entrée froide du ballon solaire ?

Pourquoi ne pas tout simplement baisser la valeur du thermostat ?

Luc.

Avatar du membre
thermitch
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 4065
Enregistré le : dim. mars 16, 2008 13:45 pm
Localisation : Marcillé-Robert (35)
Contact :

Message par thermitch »

Salut Luc :grin:

J'ai la chance de pouvoir disposer les deux ballons l'un au dessus de l'autre.
En connectant la sortie solaire sur l'entrée cumulus avec un "gros" tuyau et suivant les déboires de certains en thermosiphon, je devrais me retrouver avec un avantage.
Les calories stockées dans le solaire devraient monter dans le cumulus sans attendre de tirage. (déjà évoqué dans un autre post ;-) )
Schéma complémentaire.

Baisser le thermostat ne change rien.
On va chauffer moins fort mais chauffer 200 litres quand même. ;-)
Fichiers joints
modif appoint.JPG
modif appoint.JPG (13.08 Kio) Vu 3264 fois

Avatar du membre
ramses
Administrateur
Administrateur
Messages : 2635
Enregistré le : mer. janv. 23, 2008 21:49 pm
Localisation : Belgique Prov Namur
Contact :

Message par ramses »

bonjour a tous,

et si tu retournais le ballon ! plus besoin d'allonger la resist et thermostat ! l'entree froide devient la chaude le la chaude la froide ?

Je dis une connerie la ?

Bien a vous tous

Avatar du membre
remi.450
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 2589
Enregistré le : lun. août 27, 2007 18:59 pm
Localisation : St Jean de la Ruelle (45)

Message par remi.450 »

Bonjour,
Mais il est ou le tuyau qui redescend du ballon élec vers le ballon solaire pour le thermosiphon. A moins que celà soit le même, mais dans ce cas le dimensionner en conséquence.
Rémi

Avatar du membre
luc56
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 52
Enregistré le : lun. mai 04, 2009 15:37 pm
Localisation : Vannes (56)

Message par luc56 »

bonsoir michel,

Ah, j'ai raté ce post !
Je pensais qu'il fallait forcement que ça tourne.
C'est bon à savoir.

Luc.

Avatar du membre
patrick13
Apprenti Solaire
Apprenti Solaire
Messages : 387
Enregistré le : dim. déc. 30, 2007 20:38 pm
Localisation : Meyreuil (13)

Message par patrick13 »

Sur le principe d'augmenter le volume solaire dans le cumulus oui.
Mais l'accessibilité du thermostat ne te sera pas facile et faire un déport de ce dernier va nécessité de le rallonger.... donc de couper le liaison bulbe/bilame de contact pour les cumulus 1er prix.
Le réglage n'en sera pas aisée si il est au fond, peut être que sur ceux avec résistance thermo-plongée et anode électronique c'est un peut mieux pour le thermostat.


@+
Patrick13

Avatar du membre
thermitch
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 4065
Enregistré le : dim. mars 16, 2008 13:45 pm
Localisation : Marcillé-Robert (35)
Contact :

Message par thermitch »

Je vais essayé dans l'ordre, j'ai du mal à naviguer ce soir :-x 3G :???:

Ramses :
Pas de connerie en vue ... évaluer la quantité d'eau baignant la résistance ???

Rémi :
C'est tout ce qui est prévu : gros tuyau ... gros comment on verra ;-)

Luc :
Ça tourne ... sur lui-même :razz:

Patrick (le 13 ;-) ) :
J'ai ce qu'il faut, thermostat à bulbe déporté, origine agricole, les tracteurs sont friands de ce genre de bête ;-)

C'est marrant, j'attendais au moins deux autres questions :-?
En tout cas merci pour tous ces avis :cool:

Avatar du membre
Besson François
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1182
Enregistré le : jeu. janv. 15, 2009 18:09 pm
Localisation : Echalas(69)

Message par Besson François »

Bonsoir a tous , Thermitch :grin:
L idée de retourner le cumulus , bien pour reduire le volume chauffé , mais pour le thermosiphon , il faudrait un piquage dessous , certain modele on plusieurs sorties chaude , a voir pour le tien
Quel diametre pour le tuyau de jonction , si j ai bien compris , il faut que ça circule dans les deux sens a l interieur , de plus pas question de mettre un groupe de securité
Il faudra que je me penche sur le probleme , j ai un emsemble dans cette situation :roll:
Amicalement François
Amicalement François

Avatar du membre
thermitch
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 4065
Enregistré le : dim. mars 16, 2008 13:45 pm
Localisation : Marcillé-Robert (35)
Contact :

Message par thermitch »

Il y a des cumulus avec sortie chaude sur le dessus ... mais plutôt en 300l

Groupe sécu, un seul suffit ... sur le ballon solaire ;-)

Diamètre du tuyau : 22 devrait faire ... voir 28 ... sinon la trappe est prête à accueillir ce qu'on veut :razz:

Avatar du membre
m_you49
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3635
Enregistré le : sam. déc. 31, 2005 12:36 pm
Localisation : Beaupréau-en-Mauges - 49

Message par m_you49 »

Salut Michel.
Il me reste deux thermostats à bulbe déportés (capillaire d' 1,20m), réglable de +50 à +200°C. Delta T coupure enclenchement au moins 5°C (pas terrible).
C'est ce que j'ai mis sur mon ch-eau "home made" en inox massif :cool:
L'idée du tube pour chauffer plus haut me plait bien. Remonter ma résistance pour chauffer plus haut est une autre modif qu'il faut que je fasse. Celle du chauffe-eau inversé aussi, est une autre idée, mais il faudrait quand même un tube, sinon tu ne vas chauffer qu'un trop petit volume.
Pour le diamètre du tuyau de liaison, le plus gros possible !
Bonne nuit, @ +
Modifié en dernier par m_you49 le mar. sept. 22, 2009 22:25 pm, modifié 1 fois.
M.You - 49

Avatar du membre
thermitch
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 4065
Enregistré le : dim. mars 16, 2008 13:45 pm
Localisation : Marcillé-Robert (35)
Contact :

Message par thermitch »

Puisque les deux questions auxquelles je m'attendais ne viennent pas et pour éviter que quelqu'un se fasse avoir s'il veut mettre l'idée en œuvre, je vous livre la première chose à penser pour éviter de se retrouver bec de gaz :razz:

Si je mets ce tube, j'allonge d'autant la longueur de la résistance d'origine.
Comment je fais pour la sortir si un jour elle grille (ou le thermostat) ?
Comme je vous l'ai dit, le cumulus est à l'étage au dessus du solaire.
=> Il est fixé au mur et je fais une trappe dans le plancher en dessous pour pouvoir sortir la résistance au bout de son tube.

Si vous n'avez pas cette configuration physique, vous êtes bon pour vidanger, démonter et coucher le cumulus :???:

La deuxième question plus tard ... si ça ne vient pas ... mais je l'ai déjà évoquée dans le post PC avec le by-pass et la croix des mélanges.

Avatar du membre
YvesBr
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1421
Enregistré le : lun. mars 20, 2006 23:54 pm
Localisation : Moselle - aéroport 57

Message par YvesBr »

Bonsoir thermitch,
Puisque tu reviens sur ce post...
Moi je demanderais comment tu protège ton nouveau tube contre la corrosion.
C'est quelle nature de résistance ?

Yves

yves35
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1018
Enregistré le : dim. juin 29, 2008 20:34 pm
Localisation : Rennes 35

Message par yves35 »

bonsoir,

il est sans doute possible de chauffer partiellement le volume d'un ballon électrique classique en conservant la résistance électrique tout en bas avec une astuce . Commander la marche de la résistance avec une sonde collée a mi hauteur du ballon (en faisant une fenêtre sur l'isolation,of course)

Quand la consigne est atteinte sur la sonde ,ça coupe et le dessous reste tiède ou froid. Qu'en pensez vous?


yves

nicolas34
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 543
Enregistré le : lun. mars 03, 2008 12:43 pm
Localisation : montoulieu (34)

Message par nicolas34 »

Bonjour tous, je profite du WE :smile:
Yves ton idée me plait bien, c'est simple et efficace (à vérifier "en vrai" mais cela devrait fonctionner).
A plus tard