Posté : dim. avr. 11, 2010 18:33 pm
par gilou81
Bonjour à tous

Un ami veut installer dans sa maison en Ariège un Cesi en thermosiphon de configuration suivante :

2 capteurs GM 2510 tinox du groupement = 4.8m2
1 ballon simple échangeur 200L BV200 SE+RES 2.5Kw
ou
1 ballon à échangeur annulaire 200L BH200SE+RES

Les capteurs seront installés verticalement à 60° d’inclinaison (pour favoriser l’hiver) et en montage « tickelman » à un niveau inférieur de celui du ballon
La hauteur entre « haut des capteurs » et « bas du ballon » sera d’environ 1mètre avec une distance d’environ 5 mètres (pente 20%)
Dans ces conditions et pour un débit d’installation de 125 l/h, le tableur excell ci dessous me conseille d’utiliser des canalisations de diamètre intérieur 26 mm
http://www.econologie.info/share/partag ... KPz3dP.xls

Questions que je me pose:
Pour obtenir un fonctionnement correct du thermosiphon et dans les conditions ci dessus est-il possible d’utiliser le ballon à serpentin ou est-il préférable de choisir le ballon à échangeur annulaire?
Le problème étant que l’annulaire est un ballon à installer horizontalement et ce n‘est pas du tout le même encombrement, est-il possible d’utiliser ces ballons annulaires verticalement ?

Quelle est la pente minimale conseillée? est ce que la pente de 20% suffira pour un thermosiphon optimal ?

Merci d’avance pour vos réponses
A bientôt
Gil

Posté : dim. avr. 11, 2010 19:14 pm
par thermitch
Bonjour Gilou, tous :grin:

L'échangeur annulaire à le mérite d'offrir moins de perte de charge ce qui favorise le thermosiphon.
Il a par contre l'inconvénient de moins (ne pas ?) stratifier quand il est horizontal.
Le placer à la vertical oui ... sauf qu'il faut voir si les piquages seront bien placés.
Si le schéma de Jean-Paul ici est conforme à l'existant, ça doit le faire.
et je n'arrive pas à retrouver la doc alors que sur le site les schémas sont trop petits :-x