dimensionnement d'une installation solaire
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c, françois34, p_bricoleur
-
- Newbie
- Messages : 15
- Enregistré le : mar. mai 16, 2006 17:00 pm
- Localisation : francheville (69)
Salut.
Nouveau sur le forum , tres interressant , mais je ne trouve pas toutes les reponses aux questions que je me pose.je vous soumet donc mon projet.
Je rentre dans la phase consultation des entreprises pour mon projet.
Je ne souhaite pas autoconstruire , sauf si on me prouve que c'est moins cher et que je trouve quelqu'un pour installer les capteurs sur le toit.
Je leur demande deux devis : pour l'eau chaude sanitaire , et pour également du chauffage.
Je voudrais votre avis de dimensionnement pour l'apoint au chauffage surtout et le volume du stockage.
Les données du site : 130 m² a chauffer par radiateurs basse temperature ( avec un départ a 50° ca chauffe tranquille ), toit orienté sud a 28° , pres de lyon.
J'ai fait un gros effort sur l'isolation ( bientot equivalent rt2005 quand j'aurai fini de changer les fenetres , et deuxieme couche d'isolant dans le toit ).
J'ai une vieille chaudiere gaz que je souhaite changer.
Je donnerai les dimensionnement que l'on me propose également.
a vos calculettes...
merci d'avance de tous vos commetaires et conseils.
Nouveau sur le forum , tres interressant , mais je ne trouve pas toutes les reponses aux questions que je me pose.je vous soumet donc mon projet.
Je rentre dans la phase consultation des entreprises pour mon projet.
Je ne souhaite pas autoconstruire , sauf si on me prouve que c'est moins cher et que je trouve quelqu'un pour installer les capteurs sur le toit.
Je leur demande deux devis : pour l'eau chaude sanitaire , et pour également du chauffage.
Je voudrais votre avis de dimensionnement pour l'apoint au chauffage surtout et le volume du stockage.
Les données du site : 130 m² a chauffer par radiateurs basse temperature ( avec un départ a 50° ca chauffe tranquille ), toit orienté sud a 28° , pres de lyon.
J'ai fait un gros effort sur l'isolation ( bientot equivalent rt2005 quand j'aurai fini de changer les fenetres , et deuxieme couche d'isolant dans le toit ).
J'ai une vieille chaudiere gaz que je souhaite changer.
Je donnerai les dimensionnement que l'on me propose également.
a vos calculettes...
merci d'avance de tous vos commetaires et conseils.
- Yves Guern
- Expert Solaire
- Messages : 522
- Enregistré le : dim. janv. 01, 2006 20:02 pm
- Localisation : Jouques (13)
- YvesBr
- Maitre Solaire
- Messages : 1414
- Enregistré le : lun. mars 20, 2006 23:54 pm
- Localisation : Moselle - aéroport 57
La question mérite une réponse un peu moins lapidaire.
Le budget d'ECS ne représente pas forcément un gros morceau, et le chauffage solaire va seulement permettre de réduire une partie de ce morceau.
Si le solaire réalise un apport, moindre en proportion, sur le chauffage qui est un morceau plus conséquent, tu vas quand économiser une quantité plus importante de kWh.
Par ailleurs, l'apport solaire pour le chauffage va se faire quand il y aura du soleil, c'est-à-dire essentiellement à mi-saison. Or, à ce moment là, tu n'as pas besoin d'avoir une température d'eau de chauffage à 60°C, même avec des radiateurs, mais tu peux te contenter d'un fluide à 40 - 50 °C, ce qui est tout-à-fait à la portée du système solaire.
Zut, je casse la baraque aux certitudes
Yves
Le budget d'ECS ne représente pas forcément un gros morceau, et le chauffage solaire va seulement permettre de réduire une partie de ce morceau.
Si le solaire réalise un apport, moindre en proportion, sur le chauffage qui est un morceau plus conséquent, tu vas quand économiser une quantité plus importante de kWh.
Par ailleurs, l'apport solaire pour le chauffage va se faire quand il y aura du soleil, c'est-à-dire essentiellement à mi-saison. Or, à ce moment là, tu n'as pas besoin d'avoir une température d'eau de chauffage à 60°C, même avec des radiateurs, mais tu peux te contenter d'un fluide à 40 - 50 °C, ce qui est tout-à-fait à la portée du système solaire.
Zut, je casse la baraque aux certitudes
Yves
- françois34
- Modérateur
- Messages : 1199
- Enregistré le : ven. janv. 20, 2006 12:33 pm
- Localisation : Herault
- françois34
- Modérateur
- Messages : 1199
- Enregistré le : ven. janv. 20, 2006 12:33 pm
- Localisation : Herault
- Yves Guern
- Expert Solaire
- Messages : 522
- Enregistré le : dim. janv. 01, 2006 20:02 pm
- Localisation : Jouques (13)
bonsoir,
C'est vrai que se serait (beaucoup) mieux avec un plancher chauffant mais n'ayant pas l'article à la maison (pour l'instant) je vais faire avec des radiateurs.
L'idée que j'ai est de réguler la température de retour des radiateurs le plus bas possible (en limitant le débit par exemple) et d'orienter cette eau, une fois réchauffée par le stock solaire, soit vers la chaudière, soit vers les radiateurs directement (mi-saison (ou plus si affinités)).
J'espre que cela sera rentable.
En bref, le chauffage solaire c'est réinvener l'eau tiède ou plus exactement en tirer le meilleur parti.
A+
C'est vrai que se serait (beaucoup) mieux avec un plancher chauffant mais n'ayant pas l'article à la maison (pour l'instant) je vais faire avec des radiateurs.
L'idée que j'ai est de réguler la température de retour des radiateurs le plus bas possible (en limitant le débit par exemple) et d'orienter cette eau, une fois réchauffée par le stock solaire, soit vers la chaudière, soit vers les radiateurs directement (mi-saison (ou plus si affinités)).
J'espre que cela sera rentable.
En bref, le chauffage solaire c'est réinvener l'eau tiède ou plus exactement en tirer le meilleur parti.
A+
- françois34
- Modérateur
- Messages : 1199
- Enregistré le : ven. janv. 20, 2006 12:33 pm
- Localisation : Herault
- ametpierre
- Administrateur
- Messages : 1648
- Enregistré le : mar. déc. 13, 2005 18:07 pm
- Localisation : st-andré les alpes (04)
plancher chauffant ou radiateurs ?
aucune difference d'un pt de vue du rendement à température de retour égale
c'est pourquoi françois dit:
pierre amet
aucune difference d'un pt de vue du rendement à température de retour égale
c'est pourquoi françois dit:
c'est pourquoi il faut eviter de se placer en serie entre le retour eau froide et la chaudiere mais plutot en parallele en dimensionnant correctement le surface de capteurs.ce Qe que tu peux faire, c'est surdimensionner les radiateurs pour travailler à la temperature la plus basse possible.
pierre amet
- kéké
- Etudiant Solaire
- Messages : 297
- Enregistré le : dim. avr. 23, 2006 1:24 am
- Localisation : Saint-Symphorien (74)
- Contact :
Bonjour Pierre,
Pourriez-vous développer la raison.
Merci & A+
Kéké
je ne vois pas de différence (d'un point de vu rendement capteur) entre série et parallèle à la chaudière ? C'est la température départ capteur qui compte, et, il me semble que dans les deux cas elle est la même ?c'est pourquoi il faut eviter de se placer en serie entre le retour eau froide et la chaudiere mais plutot en parallele en dimensionnant correctement le surface de capteurs.
Pourriez-vous développer la raison.
Merci & A+
Kéké
Le soleil en direct -> http://solaire.open-dream.org
- Icare
- Stagiaire Solaire
- Messages : 123
- Enregistré le : dim. avr. 09, 2006 15:29 pm
- Localisation : Paris est (94)
Un capteur avec une isolation correcte (ex: capteurs sous vide) fournit un Delta T.c'est pourquoi il faut eviter de se placer en serie entre le retour eau froide et la chaudiere mais plutot en parallele en dimensionnant correctement le surface de capteurs.
Pourquoi donc ne pas les placer en série, ce qui aura pour effet d'augmenter la température de retour vers la chaudière (Avec tout de même une vanne 3 voies qui shunte le circuit la nuit, pour ne pas avoir des radiateurs sur le toit alimentés par la chaudière !)
Je ne vois pas l'intérêt de les mettre en parallèle.
Il ne faut pas se bruler les ailes à trop approcher le soleil...
- kéké
- Etudiant Solaire
- Messages : 297
- Enregistré le : dim. avr. 23, 2006 1:24 am
- Localisation : Saint-Symphorien (74)
- Contact :
Icare,
dans mon intervention, je ne pensais pas à un branchement "direct", pour moi, il y a un echangeur, à plaque ou serpentin.
Dans le concept, c'est l'injection de chaleur qui peut se faire aussi bien en série qu'en //.
dans mon intervention, je ne pensais pas à un branchement "direct", pour moi, il y a un echangeur, à plaque ou serpentin.
Dans le concept, c'est l'injection de chaleur qui peut se faire aussi bien en série qu'en //.
Le soleil en direct -> http://solaire.open-dream.org
- Icare
- Stagiaire Solaire
- Messages : 123
- Enregistré le : dim. avr. 09, 2006 15:29 pm
- Localisation : Paris est (94)
L'échangeur à plaques me fait peur:
- consommation d'énergie électrique
- nécessité d'un DELTA T suffisant entre entrée et sortie, alors que si tu pars déjà d'un réseau de radiateurs et non d'un plancher chauffant, tu es mal parti en terme de Delta T.
- risque de panne, de rouille, de colmatage à long terme.
J'imagine donc de faire circuler le même fluide dans les capteurs et le circuit chauffage.
Je pense réserver l'échangeur pour la piscine, où là:
- j'ai des risques de corrosion sur les capteurs et leur circuit
- lorsque ça fonctionne (en été) le Delta T est probablement fort
- consommation d'énergie électrique
- nécessité d'un DELTA T suffisant entre entrée et sortie, alors que si tu pars déjà d'un réseau de radiateurs et non d'un plancher chauffant, tu es mal parti en terme de Delta T.
- risque de panne, de rouille, de colmatage à long terme.
J'imagine donc de faire circuler le même fluide dans les capteurs et le circuit chauffage.
Je pense réserver l'échangeur pour la piscine, où là:
- j'ai des risques de corrosion sur les capteurs et leur circuit
- lorsque ça fonctionne (en été) le Delta T est probablement fort
Il ne faut pas se bruler les ailes à trop approcher le soleil...
-
- Newbie
- Messages : 15
- Enregistré le : mar. mai 16, 2006 17:00 pm
- Localisation : francheville (69)
[quote="ametpierre"]
c'est pourquoi il faut eviter de se placer en serie entre le retour eau froide et la chaudiere mais plutot en parallele en dimensionnant correctement le surface de capteurs.
pierre amet[/quote]
Salut.
Avec un stockage de combien ?
existe-il une methode( ou mieux un logiciel ) pour dimensionner le volume de stockage optimun ?
edit : merci de vos contributions
( je veux aller trop vite et j'oublie les bonnes manieres....)
c'est pourquoi il faut eviter de se placer en serie entre le retour eau froide et la chaudiere mais plutot en parallele en dimensionnant correctement le surface de capteurs.
pierre amet[/quote]
Salut.
Avec un stockage de combien ?
existe-il une methode( ou mieux un logiciel ) pour dimensionner le volume de stockage optimun ?
edit : merci de vos contributions
( je veux aller trop vite et j'oublie les bonnes manieres....)