Posté : jeu. oct. 21, 2010 21:05 pm
par jcamps
Bonsoir,
J'arrive à la fin du chantier plomberie, c'est tellement beau que j'hésite à calorifuger, non je vais quand même le faire...
Le ballon combiné est équipé d'une résistance, il n'y a pas de thermostat. Ma régulation est faite par Deltasol E. Pour ceux qui ont ce type de matériel, comment gérez-vous la commande de la résistance, avez-vous ajouté un thermostat...avec une sonde de peau ???
Salut,
Jean
Posté : ven. oct. 22, 2010 19:45 pm
par bob
Bonsoir jcamps
Pour ma part, quelque soit le type de régulateur (ou d'automate), par sécurité, j'installerais un thermostat en série avec le circuit 230v de la résistance. On est jamais à l'abri d'un bug, un cas qui ne doit jamais se produire, une sonde en panne ou autre...
Si tu veux l'utiliser dans ta régul, prends un thermostat à deux contacts électriques.
Cordialement
Posté : sam. oct. 23, 2010 13:42 pm
par m_you49
Salut[quote="bob"]Pour ma part, quelque soit le type de régulateur (ou d'automate), par sécurité, j'installerais un thermostat en série avec le circuit 230v de la résistance. [/quote]Sage précaution.
Bon WE @ +
Posté : mer. oct. 27, 2010 21:55 pm
par jcamps
Merci de vos réponses
Jean
Posté : jeu. oct. 28, 2010 11:11 am
par m_you49
Salut.
D'après la notice :
http://www.resol.de/Produktdokumente/48 ... .monfr.pdf , la régul intègre un contrôle d'appoint (fonction thermostat) Si tu relaie l'ordre avec un relais de puissance qui alimente ta résistance, ça doit le faire.
Ou alors se procurer un thermo plongeur régulé.
@ +
Posté : jeu. oct. 28, 2010 15:50 pm
par phil78
Bonjour,
Pour mon cas j'utilise une petite régulation électronique ( chinoise

)
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 4291wt_899
Alimentée par mon contacteur jour/nuit.
Pouvoir de coupure max 2500W.
Ça a le mérite d’être simple.
Phil
Posté : jeu. oct. 28, 2010 21:02 pm
par thermitch
J'ai utilisé ce dont tu parles Michel : la fonction appoint en mode thermostat.
En fait le mode thermostat permet de déclencher l'appoint autour de la consigne calculée (loi d'eau) par le module HKM2 (interne ou non) de la régule.
Une sonde présente dans le ballon renseigne sur la t° disponible.
Si la t° descend de 4k (usine et réglable) sous la t° de départ calculée, : appoint ON
Quand la t° est remontée de 14k (usine et réglable) : appoint OFF
J'ai trouvé ça particulièrement génial, plutôt que de toujours tenir un stock à x° sans savoir si on aurait besoin de toute cette température.