Bonjour,
Je termine mon installation en drain-back.
Je fais démarrer la boucle solaire avec un différentiel de 20° entre T° capteurs et T° bas ballon. Elle démarre et malgré ce différentiel elle s'arrête alors que j'ai mis l'arrêt à T° ballon +3°.
Comment se fait-il qu'il y a une chute aussi importante de cette T° dans la capteur à vide et quand il se rempli. J'ai fais les 2 essais, mettre la sonde dans un doigt de gand sur le départ capteur ou bien directement dans le capteur... et le résultat est le même.
Merci pour votre aide
Jean-Paul
Je termine mon installation en drain-back.
Je fais démarrer la boucle solaire avec un différentiel de 20° entre T° capteurs et T° bas ballon. Elle démarre et malgré ce différentiel elle s'arrête alors que j'ai mis l'arrêt à T° ballon +3°.
Comment se fait-il qu'il y a une chute aussi importante de cette T° dans la capteur à vide et quand il se rempli. J'ai fais les 2 essais, mettre la sonde dans un doigt de gand sur le départ capteur ou bien directement dans le capteur... et le résultat est le même.
Merci pour votre aide
Jean-Paul
-
- Expert Solaire
- Messages : 543
- Enregistré le : lun. mars 03, 2008 12:43 pm
- Localisation : montoulieu (34)
Hello Jean Paul, tous
[quote="jpmartienne"]
Comment se fait-il qu'il y a une chute aussi importante de cette T° dans la capteur à vide et quand il se rempli. J'ai fais les 2 essais, mettre la sonde dans un doigt de gand sur le départ capteur ou bien directement dans le capteur... et le résultat est le même.
Merci pour votre aide
Jean-Paul[/quote]
étrange, j'avais plutôt le contraire (avec sonde pas dans le panneau)
=> augmentation de la t° panneau une fois rempli.
tu as "vu" la diminution, avec un thermomètre ?
quand tu dis T° ballon +3°, j'imagine que c'est un différentiel de 3° entre T° capteurs et T° bas ballon.
ta régulation est avec un M3 ?
Doute: ça ne démarre pas la nuit quand même.
A bientôt
[quote="jpmartienne"]
Comment se fait-il qu'il y a une chute aussi importante de cette T° dans la capteur à vide et quand il se rempli. J'ai fais les 2 essais, mettre la sonde dans un doigt de gand sur le départ capteur ou bien directement dans le capteur... et le résultat est le même.
Merci pour votre aide
Jean-Paul[/quote]
étrange, j'avais plutôt le contraire (avec sonde pas dans le panneau)
=> augmentation de la t° panneau une fois rempli.
tu as "vu" la diminution, avec un thermomètre ?
quand tu dis T° ballon +3°, j'imagine que c'est un différentiel de 3° entre T° capteurs et T° bas ballon.
ta régulation est avec un M3 ?
Doute: ça ne démarre pas la nuit quand même.
A bientôt
Nicolas Pons pour CR (pas que c'était mieux avant..mais un peu quand même)
https://webold.apper-solaire.org/
https://webold.apper-solaire.org/
- jpmartienne
- Newbie
- Messages : 45
- Enregistré le : sam. juin 07, 2008 20:11 pm
- Localisation : BANYULS SUR MER (66)
Je démarre à T° bas ballon+20° et arrête à T° bas ballon +3°.
et dans cette configuration, 3 à 4 minutes après le démarrage, les 2 T° se rapprochent de 3° et tout s'arrête pour reprendre quand la T° capteurs=T0 ballon+20.
L'eau qui arrive sur les capteurs est effectivement plus froide (environ 35°) dans le ballon tampon du drain-back.
Je vais devoir passer à +22° pour retarder encore le démarrage.
pour Guy, non la nuit la T° capteur n'atteint pas +20° par rapport au ballon!!!
et dans cette configuration, 3 à 4 minutes après le démarrage, les 2 T° se rapprochent de 3° et tout s'arrête pour reprendre quand la T° capteurs=T0 ballon+20.
L'eau qui arrive sur les capteurs est effectivement plus froide (environ 35°) dans le ballon tampon du drain-back.
Je vais devoir passer à +22° pour retarder encore le démarrage.
pour Guy, non la nuit la T° capteur n'atteint pas +20° par rapport au ballon!!!
Modifié en dernier par jpmartienne le mar. oct. 04, 2011 23:09 pm, modifié 1 fois.
- patrick07
- Maitre Solaire
- Messages : 1869
- Enregistré le : lun. avr. 03, 2006 11:07 am
- Localisation : Sud Ardèche -07- St Germain
- Contact :
Salut Jean-Paul,
Je ferais le contraire: descendre le DTOn à 10°C et monter le DTOff à 5°C, du classique Koa.
Tu vas avoir plus de cycles marche/arrêt au démarrage mais ça va se stabiliser rapidement.
Je suppose que le temps de remplissage des capteurs est beaucoup plus court que leur vidange ???
Je ferais le contraire: descendre le DTOn à 10°C et monter le DTOff à 5°C, du classique Koa.
Tu vas avoir plus de cycles marche/arrêt au démarrage mais ça va se stabiliser rapidement.
Je suppose que le temps de remplissage des capteurs est beaucoup plus court que leur vidange ???
Patrick
[url=https://ard-tek.com/index.php/forum/sujets-recents]Le forum du MaxiSun[/url]
[url=https://ard-tek.com/index.php/forum/sujets-recents]Le forum du MaxiSun[/url]
- jpmartienne
- Newbie
- Messages : 45
- Enregistré le : sam. juin 07, 2008 20:11 pm
- Localisation : BANYULS SUR MER (66)
Salut Patrick,
Le temps de remplissage est plus lent que la vidange, environ 3'.
Une fois bien stabilisé, l'écart capteur ballon est de 10°, mais au démarrage, la chute est spectaculaire.
Par contre il va falloir que je redémonte ma carte de 4 convertisseurs, j'en ai un qui me sort toujours la même valeur.
@ +
Jean-Paul
Le temps de remplissage est plus lent que la vidange, environ 3'.
Une fois bien stabilisé, l'écart capteur ballon est de 10°, mais au démarrage, la chute est spectaculaire.
Par contre il va falloir que je redémonte ma carte de 4 convertisseurs, j'en ai un qui me sort toujours la même valeur.
@ +
Jean-Paul