bonjour .
c'est mon cas , l'électronique n'est pas ma tasse de thé ,j'ai 2 salle d'eau , dans chaque une d'elle il y a 1 bouton poussoir qui enclenche la vmc en vitesse maxi pendant le temps désiré ( chez moi ,la tempo est réglée à 20mn ) .1 contacteur + 1 tempo de récupération ( donc gratis ) ça fait plus de 25 ans que ça fonctionne et tous les jours !..........................
salut .
Ballons ECS et 2 salles de bains
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c, françois34, p_bricoleur
- m_you49
- Maitre Solaire
- Messages : 3635
- Enregistré le : sam. déc. 31, 2005 12:36 pm
- Localisation : Beaupréau-en-Mauges - 49
Salut[quote="utta22"]bonjour .
c'est mon cas , l'électronique n'est pas ma tasse de thé ,j'ai 2 salle d'eau , dans chaque une d'elle il y a 1 bouton poussoir qui enclenche la vmc en vitesse maxi pendant le temps désiré ( chez moi ,la tempo est réglée à 20mn ) .1 contacteur + 1 tempo de récupération ( donc gratis ) ça fait plus de 25 ans que ça fonctionne et tous les jours !..........................
salut .[/quote]Bienvenue au club ...
Pour ce qui est de l'emploi d'un thermostat à bulbe sur l'eau chaude, il faut qu'il ait un contact inverseur (ou à fermeture à la hausse ).
@ +
c'est mon cas , l'électronique n'est pas ma tasse de thé ,j'ai 2 salle d'eau , dans chaque une d'elle il y a 1 bouton poussoir qui enclenche la vmc en vitesse maxi pendant le temps désiré ( chez moi ,la tempo est réglée à 20mn ) .1 contacteur + 1 tempo de récupération ( donc gratis ) ça fait plus de 25 ans que ça fonctionne et tous les jours !..........................
salut .[/quote]Bienvenue au club ...
Pour ce qui est de l'emploi d'un thermostat à bulbe sur l'eau chaude, il faut qu'il ait un contact inverseur (ou à fermeture à la hausse ).
@ +
M.You - 49