Bonjour,

Je suis en train de préparer un projet de soutient chauffage et d'eau sanitaire.
J'avais prévu un stage au Gaboin mais j'ai du annuler, donc je fais appelle aux supers membres de l'APPER :cool: pour me permettre de concrétiser ce projet.

Dans un premier temps je souhaite avoir votre avis sur le schéma hydraulique de ma futur installation.

J'ai déjà un chauffe eau solaire de 200l avec 2 capteurs Giordano (récupéré et réinstallé par mes soins).

J'ai établi ce schéma après la lecture du livre de Pierre "Installer un chauffage ou un chauffe-eau Solaire", plus la lecture du forum plus l'installation d'Eric Collin du 13.

J'attends avec impatience vos commentaires, pour lancer mes commandes au plus tôt.

Merci

Eric
Fichiers joints
Schema solaire ELC.pdf
(67.96 Kio) Téléchargé 100 fois

Avatar du membre
youn260
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 795
Enregistré le : dim. janv. 20, 2008 17:43 pm
Localisation : pontrieux 22

Message par youn260 »

bonsoir
il fait combien le ballon avec ecs intégrée??
d'autre part le shema chaudiere parait bien compliquée
il vaudrait mieux chauffer le haut du ballon direct avec la chaudiere
sans utiliser le serpentin on n'utilise alors qu'un circulateur
ou si on chauffe le haut avec le serpentin il faut un deuxieme circulateur
pour les radiateurs
je crois pas trop au mélange des deux

Avatar du membre
youn260
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 795
Enregistré le : dim. janv. 20, 2008 17:43 pm
Localisation : pontrieux 22

Message par youn260 »

bonjour
pas beaucoup d'avis
le tank in tank est il nécessaire?
il n'y a pas de résistance sur le ballon de 200 litres?
il n'y a pas moyen de mettre un plan moins volumineux en pixel
qui serait visible directement comme ici
http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... 9516#79516
signaler si le lien fonctionne
Modifié en dernier par youn260 le mar. mai 01, 2012 15:18 pm, modifié 1 fois.

elc30
Newbie
Newbie
Messages : 10
Enregistré le : mar. sept. 06, 2011 11:27 am
Localisation : St paul les fonts 30

Message par elc30 »

bonjour,

Alors merci pour les commentaires, quelque réponses :
La circulation entre les 2 ballons sanitaires permet simplement d'homogénéisé les 2 volumes.
Je pense que ce type raccordement permet a mon avis de continuer à utiliser le régulation de la chaudière.
Voici le schéma corrigé et plus petit j'espère.

Et pour finir le lien fonctionne
Fichiers joints
Schema solaire ELC.jpg

Avatar du membre
youn260
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 795
Enregistré le : dim. janv. 20, 2008 17:43 pm
Localisation : pontrieux 22

Message par youn260 »

bonsoir
c'est plus sympa d'avoir l'image on voit le sujet
on perd souvent du temps a ouvrir des fichiers qui nous intéresse pas
et c'est plus gai
passons aux choses sérieuses
pourquoi un tank in tank en plus des 200L
peut etre pour l'hiver quand la chaudière tourne et le 200L en été?
en fermant une vanne car c'est inutile d'avoir les deux en route
enfin ça me regarde pas et ce n'est que mon avis
pour la chaudière au lieu de multiplier les vannes:
-la chaudière sur le serpentin elle se gère toute seule
-le chauffage sur la 1000L départ en haut retour en bas
-le soleil chauffe quand il peut indépendamment
aucune vanne :fonctionnement par marche-arret circulateurs
tout marche tout seul sans électronique
si la chaudière fonctionne avec une loi d'eau c'est plus compliqué

elc30
Newbie
Newbie
Messages : 10
Enregistré le : mar. sept. 06, 2011 11:27 am
Localisation : St paul les fonts 30

Message par elc30 »

Bonjour,

Alors justement le régul existante est sur la loi d'eau.
Pour les 2 ballons en série c'est pour augmenter la capacité d'eau sanitaire.
Voila, donc ????????

Avatar du membre
youn260
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 795
Enregistré le : dim. janv. 20, 2008 17:43 pm
Localisation : pontrieux 22

Message par youn260 »

bonsoir
du coup je suis pas de bon conseil
j'aime pas les choses compliquées et si je disparais je veux que ça reste gérable pour ceux qui restent
j'avais une chaudière fuel comme ça du coup je ne maitrisais rien du tout
je l'ai virée pour une mixte qui fait tout toute seule
sur le plan y rien a redire peut etre qqun de plus compétant passera par la
moi j'ai tempo soleil et pac le plus possible
et quand c'est rouge bois dans la journée et la nuit s'il faut fuel automatique
voila

elc30
Newbie
Newbie
Messages : 10
Enregistré le : mar. sept. 06, 2011 11:27 am
Localisation : St paul les fonts 30

Message par elc30 »

Bonsoir,

Merci Young260, A+ sur le forum.