Quel ballon tampon choisir ?

Auto-construction, techniques, astuces,

Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c, françois34, p_bricoleur

Répondre
arbot
Newbie
Newbie
Messages : 4
Enregistré le : jeu. janv. 05, 2012 20:04 pm
Localisation : St-Maure-de-Touraine (37)

Message par arbot »

Bonjour
J’ai pratiquement achevé l’autoconstruction de notre maison bois-paille BBC en Indre & Loire et vais maintenant me pencher sur la question du chauffage.
J’ai prévu un poêle bouilleur à granulés (déjà commandé), un ballon tampon (300, 500l ?) e t quatre radiateurs. Dans un futur proche je poserai des panneaux solaires sur mon toit terrasse afin de nous fournir un max d’ECS et un complément au chauffage.
J’ai commencé à parcourir le forum et lire le bouquin de l’association, mais il ya du boulot à tout lire!
Je vais vous poser une question, peut-être basique pour vous : quelle est la meilleure solution pour le choix du ballon tampon ?
Un ballon tampon combiné ou 2 ballons séparés (un ECS et un chauffage)?
J'aimerai acheter dès maintenant le ballon adéquat à ma future installation solaire
Merci pour vos conseils
Philippe

Avatar du membre
Ottiti
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3097
Enregistré le : sam. oct. 23, 2010 21:57 pm
Localisation : 57420 FEY

Message par Ottiti »

Bonsoir

Avec un ballon combiné, instantanée ou tank in tank, tu es oblige de chauffer une certaine quantités d'eau de "chauffage" pour avoir de l'ECS.
Dans une maison BBC le premier Poste énergétique est l'ECS.
Donc dans ton cas Un ballon ECS dédié serait mieux.
Avis perso, bien sur
A+
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée / KER1 de 800l & Chaudiere Prity MA18/ Poêle Hanook Supra / WKS 1kw + 2 x 200wc circuit dédié et 1/280wc injection secteur

arbot
Newbie
Newbie
Messages : 4
Enregistré le : jeu. janv. 05, 2012 20:04 pm
Localisation : St-Maure-de-Touraine (37)

Message par arbot »

Merci Ottiti, c'est un peu ce que je pensai, mais je préfèrai avoir l'avis de spécialistes
Philippe

Avatar du membre
Ottiti
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3097
Enregistré le : sam. oct. 23, 2010 21:57 pm
Localisation : 57420 FEY

Message par Ottiti »

Salut

De rien mais JE NE SUIS PAS spécialiste

"Maitre solaire" c'est pour la participation au forum :-D
Je suis au mieux petit technicien auto formé 8-)

Quant je répond et ne suis pas certain de la réponse j'ajoute toujours

"Avis perso"

Là je t'ai fait une réponse par rapport aux articles que j'ai lu ici et là :cool:

Mais, sur ce sujet, je suis quasi sur que c'est la bonne réponse :roll:

A+
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée / KER1 de 800l & Chaudiere Prity MA18/ Poêle Hanook Supra / WKS 1kw + 2 x 200wc circuit dédié et 1/280wc injection secteur

arbot
Newbie
Newbie
Messages : 4
Enregistré le : jeu. janv. 05, 2012 20:04 pm
Localisation : St-Maure-de-Touraine (37)

Message par arbot »

Salut

Autre petite question : entre mes (futurs) panneaux solaires sur le toit terrasse et le (futur) ballon solaire au RDC je suis en train de passer le circuit en cuivre de diamètre 18mm. Du fait de mon ossature il va descendre pour remonter un peu ; un siphon en quelque sorte. Cela peut-il gêner le fonctionnement de mon futur Drain Back ?

Merci

Avatar du membre
Samounet
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 617
Enregistré le : sam. août 02, 2008 18:38 pm
Localisation : Saint Caprais (32)

Message par Samounet »

Bonjour,

Le danger que ça représente est le risque de gel surtout. Tu auras toujours de l'eau dans cette portion et si elle se trouve dans une zone à risque de gel...

A+++

Avatar du membre
Balajol
Modérateur
Modérateur
Messages : 2474
Enregistré le : dim. avr. 03, 2011 23:27 pm
Localisation : Saint-OMER 62

Message par Balajol »

Bonjour Arbot et tous,
En auto vidange, la moindre approximation se paye cash, si tu peu éviter, même avec une complication de la tache, fait le. Tu ne le regretteras pas.

Cordialement
Bertrand
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)

arbot
Newbie
Newbie
Messages : 4
Enregistré le : jeu. janv. 05, 2012 20:04 pm
Localisation : St-Maure-de-Touraine (37)

Message par arbot »

Bonjour

Ce siphon serait dans le faux plafond à l'intérieur de la maison ; donc hors gel.

Je peux le supprimer ; ça va juste être un peu de boulot. Mais autant que le circuit soit parfait dès maintenant.

Merci à vous