Re christian et tous,
Pour la récup du ballon, je suis dans le même cas et injecte en bas derrière le groupe
je constate une légère hausse de T° en bas du ballon mais aussi une baisse de T° dans les capteurs et la sortie échangeur, je ne pense donc pas nuire outre mesure au rendement.
Cordialement
Bertrand
Pour la récup du ballon, je suis dans le même cas et injecte en bas derrière le groupe
je constate une légère hausse de T° en bas du ballon mais aussi une baisse de T° dans les capteurs et la sortie échangeur, je ne pense donc pas nuire outre mesure au rendement.
Cordialement
Bertrand
Modifié en dernier par Balajol le mar. sept. 25, 2012 20:43 pm, modifié 2 fois.
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)
-
- Etudiant Solaire
- Messages : 227
- Enregistré le : dim. janv. 30, 2011 11:31 am
- Localisation : quincieux (69650)
Bonjour Bertrand,tous.
Ton relevé confirme je pense l'interet de la boucle :remontée en température et economie d'energie.
Je reviens tout de meme à ma question initiale reprise par Nicolas34 :
Que se passe-t-il au moment du puisage.
Je pense que meme si l'eau prend le chemin le plus facil,une boucle de recirculation se crée malgré tout perturbant les équilibres sur les 2 ballons.
la nuit portant conseil ,je pense rajouter une vanne 2 voies sur la boucle commandée au moment de la mise en route du circulateur.
Qu'en pensez vous?
bonne jée.
Christian.
Ton relevé confirme je pense l'interet de la boucle :remontée en température et economie d'energie.
Je reviens tout de meme à ma question initiale reprise par Nicolas34 :
Que se passe-t-il au moment du puisage.
Je pense que meme si l'eau prend le chemin le plus facil,une boucle de recirculation se crée malgré tout perturbant les équilibres sur les 2 ballons.
la nuit portant conseil ,je pense rajouter une vanne 2 voies sur la boucle commandée au moment de la mise en route du circulateur.
Qu'en pensez vous?
bonne jée.
Christian.
-
- Etudiant Solaire
- Messages : 227
- Enregistré le : dim. janv. 30, 2011 11:31 am
- Localisation : quincieux (69650)
Re tous.
Je rajoute mon schemas corrige
Je rajoute mon schemas corrige
- Fichiers joints
-
- img064.pdf
- (296.62 Kio) Téléchargé 47 fois
-
- img064.pdf
- (296.62 Kio) Téléchargé 64 fois
- Balajol
- Modérateur
- Messages : 2474
- Enregistré le : dim. avr. 03, 2011 23:27 pm
- Localisation : Saint-OMER 62
Bonjour christian et tous,
Le fait de garder les 2 branches // , fera en sorte que l'eau va tourner en rond entre les deux ballons .
Normalement, le fait d'ouvir un robinet va faire en sorte que le clapet se ferme, la vanne n'est pas nécessaire.
Tu auras peut être d'autres avis
Cordialement
Bertrand
Le fait de garder les 2 branches // , fera en sorte que l'eau va tourner en rond entre les deux ballons .
Normalement, le fait d'ouvir un robinet va faire en sorte que le clapet se ferme, la vanne n'est pas nécessaire.
Tu auras peut être d'autres avis
Cordialement
Bertrand
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)
-
- Etudiant Solaire
- Messages : 227
- Enregistré le : dim. janv. 30, 2011 11:31 am
- Localisation : quincieux (69650)
-
- Expert Solaire
- Messages : 543
- Enregistré le : lun. mars 03, 2008 12:43 pm
- Localisation : montoulieu (34)
Bonjour à tous
ça y'est, j'ai remis la main sur mon schéma, que j'ai actualisé
j'ai aussi la possibilité de passer en solaire direct, mais en fait j'utilise pas:
en "normal" le cesi reste en préchauffage.
quand je passe en recirculation, je demande juste de ne pas ouvrir l'eau chaude,
ou bien je fais quand il n'y a que moi...
si ça peut donner une idée parmi d'autres
A plus tard
ça y'est, j'ai remis la main sur mon schéma, que j'ai actualisé
j'ai aussi la possibilité de passer en solaire direct, mais en fait j'utilise pas:
en "normal" le cesi reste en préchauffage.
quand je passe en recirculation, je demande juste de ne pas ouvrir l'eau chaude,
ou bien je fais quand il n'y a que moi...
si ça peut donner une idée parmi d'autres
A plus tard
Nicolas Pons pour CR (pas que c'était mieux avant..mais un peu quand même)
https://webold.apper-solaire.org/
https://webold.apper-solaire.org/
-
- Etudiant Solaire
- Messages : 227
- Enregistré le : dim. janv. 30, 2011 11:31 am
- Localisation : quincieux (69650)
Salut Nicolas.
effectivement la 3 voies securise la recirculation.
Pour ce qui est des puisage ,si tu est sous régule,fixer des plages horaires :nuit,milieu matinée,milieu apres midi.
Tu es à peu pret sur qu'il n'y a pas de puisage.
Maintenant si tu puises en meme temps que la recircule,tu fais doublon,a savoir que tu rechauffe par puisage et par recircule.
Au pire effet equivalent.
merci pour l'aide.
cordialement
christian
effectivement la 3 voies securise la recirculation.
Pour ce qui est des puisage ,si tu est sous régule,fixer des plages horaires :nuit,milieu matinée,milieu apres midi.
Tu es à peu pret sur qu'il n'y a pas de puisage.
Maintenant si tu puises en meme temps que la recircule,tu fais doublon,a savoir que tu rechauffe par puisage et par recircule.
Au pire effet equivalent.
merci pour l'aide.
cordialement
christian
-
- Expert Solaire
- Messages : 543
- Enregistré le : lun. mars 03, 2008 12:43 pm
- Localisation : montoulieu (34)
Re
ben plus de régulation (faite maison), l'orage a eu raison de mon montage
en attente de compos, je fais à la demande.
elle faisait que si mon ballon chaudière est froid/tiède et le stock solaire chaud.
le reste du temps c'est préchauffage.
dans ce montage il n'y a pas d'apport d'eau froide en recirculation, juste un circuit fermé où l'eau tourne entre solaire et chaudière: donc si on ouvre le circuit (puisage)
au mieux il ne sort rien, au pire de l'air entre.
Donc faut pas ouvrir - je pense.
le temps n'est pas très long: entre 1/4h et 40 mn, selon les # de t° entre solaire et chaudière - le delta quoi.
Une bonne soirée avec j'espère pas de mal de tête.
ben plus de régulation (faite maison), l'orage a eu raison de mon montage
en attente de compos, je fais à la demande.
elle faisait que si mon ballon chaudière est froid/tiède et le stock solaire chaud.
le reste du temps c'est préchauffage.
dans ce montage il n'y a pas d'apport d'eau froide en recirculation, juste un circuit fermé où l'eau tourne entre solaire et chaudière: donc si on ouvre le circuit (puisage)
au mieux il ne sort rien, au pire de l'air entre.
Donc faut pas ouvrir - je pense.
le temps n'est pas très long: entre 1/4h et 40 mn, selon les # de t° entre solaire et chaudière - le delta quoi.
Une bonne soirée avec j'espère pas de mal de tête.
Nicolas Pons pour CR (pas que c'était mieux avant..mais un peu quand même)
https://webold.apper-solaire.org/
https://webold.apper-solaire.org/
-
- Etudiant Solaire
- Messages : 227
- Enregistré le : dim. janv. 30, 2011 11:31 am
- Localisation : quincieux (69650)
Salut Nicolas,tous.
J'oublie toujours un détail.
Tu as raison pour le puisage;ta solution est quand meme contraignante.
Ma solution corrigée par Bertrand me parait viable (à voir à l'usage) et effectivement il pourrait y avoir doublondans le cas de puisage qui pourrai etre corrigé par une 2 voie sur la boucle lorsque celle ci n'est pas active.
tu peux peu etre envisager cette solution.(si je n'ai rien oublie )
A+
christian
J'oublie toujours un détail.
Tu as raison pour le puisage;ta solution est quand meme contraignante.
Ma solution corrigée par Bertrand me parait viable (à voir à l'usage) et effectivement il pourrait y avoir doublondans le cas de puisage qui pourrai etre corrigé par une 2 voie sur la boucle lorsque celle ci n'est pas active.
tu peux peu etre envisager cette solution.(si je n'ai rien oublie )
A+
christian
- AD 44
- Maitre Solaire
- Messages : 1389
- Enregistré le : mer. janv. 11, 2012 12:39 pm
- Localisation : Divatte sur Loire
Bonjour à tous,
Je déterre ce sujet 3 mois après
un schéma comme celui-ci peut il fonctionner?
Je n'ai pas compris pourquoi sur le schéma initial, il y avait un clapet sur l'arrivée d'eau froide? La pression devrait quoiqu'il arrive interdire tout envoi d'eau chaude dans le réseau (en direction du fournisseur?) non? Cette eau devrait prendre naturellement la direction du ballon solaire.
De plus, peut-on placer le circulateur entre la sortie de la réserve d'appoint et l'entrée du stock solaire (et non à la sortie du stock solaire)? Y aurait il une contre-indication à cela? Ca permettrait de s'affranchir des problèmes de puisage lors du fonctionnement du circulateur.
On conserve biensur le clapet anti retour sur la boucle pour éviter de puiser l'eau froide du réseau quand on veut que de l'eau chaude .
En revanche y a t il (selon vous), nécessité d'un clapet anti retour sur la ligne de puisage? Le circulateur risque t il de ramener l'eau des robinets vers le stock solaire? Ou bien la pression dans le réseau est elle largement suffisante pour éviter ce reflux?
Si mon schéma est totalement inepte, merci de na pas taper trop fort
Je déterre ce sujet 3 mois après
un schéma comme celui-ci peut il fonctionner?
Je n'ai pas compris pourquoi sur le schéma initial, il y avait un clapet sur l'arrivée d'eau froide? La pression devrait quoiqu'il arrive interdire tout envoi d'eau chaude dans le réseau (en direction du fournisseur?) non? Cette eau devrait prendre naturellement la direction du ballon solaire.
De plus, peut-on placer le circulateur entre la sortie de la réserve d'appoint et l'entrée du stock solaire (et non à la sortie du stock solaire)? Y aurait il une contre-indication à cela? Ca permettrait de s'affranchir des problèmes de puisage lors du fonctionnement du circulateur.
On conserve biensur le clapet anti retour sur la boucle pour éviter de puiser l'eau froide du réseau quand on veut que de l'eau chaude .
En revanche y a t il (selon vous), nécessité d'un clapet anti retour sur la ligne de puisage? Le circulateur risque t il de ramener l'eau des robinets vers le stock solaire? Ou bien la pression dans le réseau est elle largement suffisante pour éviter ce reflux?
Si mon schéma est totalement inepte, merci de na pas taper trop fort
Modifié en dernier par AD 44 le ven. déc. 28, 2012 15:05 pm, modifié 3 fois.
CESI 300L + radiateur - 4.5m² tinox
PV 930Wc auto-conso
Puits climatique + DF
(je ponce...donc...j'essuie)
PV 930Wc auto-conso
Puits climatique + DF
(je ponce...donc...j'essuie)
-
- Etudiant Solaire
- Messages : 227
- Enregistré le : dim. janv. 30, 2011 11:31 am
- Localisation : quincieux (69650)
-
- Maitre Solaire
- Messages : 1457
- Enregistré le : lun. avr. 13, 2009 7:08 am
- Localisation : Saint Gervais (en Vendée - 85)
Bonjour tous,
Rémi, tu peux nous expliquer un peu STP ?
Sinon il manquerait pas le mitigeur thermostatique ?
A+
Fotourefair
Rémi, tu peux nous expliquer un peu STP ?
Sinon il manquerait pas le mitigeur thermostatique ?
A+
Fotourefair
12 m2 capteurs tubes circulation directe (tubes à l'horizontale) + Ballon tampon 1000L
08/03/2010 : de 26 à 45° en bas de ballon (49° au 1/3 haut ECS)
07/02/2012 : de 23 à 48° en bas (58° au 1/3 haut ECS) pas mal pour un mois de février non ???
08/03/2010 : de 26 à 45° en bas de ballon (49° au 1/3 haut ECS)
07/02/2012 : de 23 à 48° en bas (58° au 1/3 haut ECS) pas mal pour un mois de février non ???
- AD 44
- Maitre Solaire
- Messages : 1389
- Enregistré le : mer. janv. 11, 2012 12:39 pm
- Localisation : Divatte sur Loire
Bonjour tout le monde,
[quote="christian pellet"]...lorsque la boucle fonctionne il n'y ai pas de puisage d'eau...[/quote]
pourquoi donc?
Tu penses que cela viderait le reste du réseau?
Pourtant quand on ouvre plusieurs robinets dans un logement, l'eau coule partout? Nous ne sommes pas obligé d'ouvrir les robinets chacun son tour , l'un après l'autre.
Biensur ,la pression (et le débit), doivent diminuer au fur et à mesure que l'on ouvre un point supplémentaire, mais y à toujours de l'eau, non?
[referp=87281;quote="remi.450"]...Il faut un clapet sur l'arrivée d'eau froide...[/quote]
j'arrive toujours pas à comprendre pourquoi?!
[quote="christian pellet"]...lorsque la boucle fonctionne il n'y ai pas de puisage d'eau...[/quote]
pourquoi donc?
Tu penses que cela viderait le reste du réseau?
Pourtant quand on ouvre plusieurs robinets dans un logement, l'eau coule partout? Nous ne sommes pas obligé d'ouvrir les robinets chacun son tour , l'un après l'autre.
Biensur ,la pression (et le débit), doivent diminuer au fur et à mesure que l'on ouvre un point supplémentaire, mais y à toujours de l'eau, non?
[referp=87281;quote="remi.450"]...Il faut un clapet sur l'arrivée d'eau froide...[/quote]
j'arrive toujours pas à comprendre pourquoi?!
Modifié en dernier par AD 44 le sam. déc. 29, 2012 11:09 am, modifié 3 fois.
CESI 300L + radiateur - 4.5m² tinox
PV 930Wc auto-conso
Puits climatique + DF
(je ponce...donc...j'essuie)
PV 930Wc auto-conso
Puits climatique + DF
(je ponce...donc...j'essuie)