Boucle de recirculation.
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c, françois34, p_bricoleur
-
- Etudiant Solaire
- Messages : 227
- Enregistré le : dim. janv. 30, 2011 11:31 am
- Localisation : quincieux (69650)
Bonjour à tous.
J'ai un petit ballon ECS (130l) solaire en assistance de l'ECS chaudiere.
jusque là tout va bien car le solaire rechauffe l'EFS avant passage dans ballon chaudiere.
Le but de ma boucle est de réchauffer (lorsque cela est possible) l'ECS de la chaudiere avant que celle-ci ne démarre un cycle de chauffe.
En gros si mon ECS solaire >ECS chaudiere :la boucle de recircu m'évitera un demarrage du bruleur.
Je joins un schéma de mon montage qui ne me parait pas top.
Merci pour vos avis, schemas qui fonctionnent,expériences.
Nota le programme sur m3 est fait et semble fonctionner.
Cordialement.
christian
J'ai un petit ballon ECS (130l) solaire en assistance de l'ECS chaudiere.
jusque là tout va bien car le solaire rechauffe l'EFS avant passage dans ballon chaudiere.
Le but de ma boucle est de réchauffer (lorsque cela est possible) l'ECS de la chaudiere avant que celle-ci ne démarre un cycle de chauffe.
En gros si mon ECS solaire >ECS chaudiere :la boucle de recircu m'évitera un demarrage du bruleur.
Je joins un schéma de mon montage qui ne me parait pas top.
Merci pour vos avis, schemas qui fonctionnent,expériences.
Nota le programme sur m3 est fait et semble fonctionner.
Cordialement.
christian
- Balajol
- Modérateur
- Messages : 2474
- Enregistré le : dim. avr. 03, 2011 23:27 pm
- Localisation : Saint-OMER 62
bonsoir christian et tous,
tu as oublié quelquechose
Cordialement
Bertrand
tu as oublié quelquechose
Cordialement
Bertrand
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)
- Balajol
- Modérateur
- Messages : 2474
- Enregistré le : dim. avr. 03, 2011 23:27 pm
- Localisation : Saint-OMER 62
Re Christian et tous,
En attendant je te propose ceci, Mise en série de 3 ballons avec vannes de bipasses et petit circulateur ECS Grundfos.
Ce montage nécessite d'ajouter une canne à mi hauteur du ballon chaudière.
L'injection de l'eau "froide" du ballon chaudière devrait semble t'il être faite au milieu du ballon solaire mais mon ballon modifié ne possède pas ce piquage, je réinjecte donc en bas derrière le groupe de sécurité.
Un différentiel de 10 °C démarre le circulateur et arrêt à 5 ° C (Mes sondes sont externes)
Une hauteur sous plafond suffisante peut te permettre de réaliser la même chose en thermo siphon.
Cordialement
Bertrand
Edit: le ballon concerné est celui en haut (80L), celui de gauche est seulement en série.
En attendant je te propose ceci, Mise en série de 3 ballons avec vannes de bipasses et petit circulateur ECS Grundfos.
Ce montage nécessite d'ajouter une canne à mi hauteur du ballon chaudière.
L'injection de l'eau "froide" du ballon chaudière devrait semble t'il être faite au milieu du ballon solaire mais mon ballon modifié ne possède pas ce piquage, je réinjecte donc en bas derrière le groupe de sécurité.
Un différentiel de 10 °C démarre le circulateur et arrêt à 5 ° C (Mes sondes sont externes)
Une hauteur sous plafond suffisante peut te permettre de réaliser la même chose en thermo siphon.
Cordialement
Bertrand
Edit: le ballon concerné est celui en haut (80L), celui de gauche est seulement en série.
Modifié en dernier par Balajol le lun. sept. 24, 2012 23:17 pm, modifié 1 fois.
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)
-
- Etudiant Solaire
- Messages : 227
- Enregistré le : dim. janv. 30, 2011 11:31 am
- Localisation : quincieux (69650)
Bonjour et merci à toi Bertrand.
ci je comprend bien ton circuit;hormis le fait qu'il fonctionne en thermosiphon(que je ne pourrai pas faire car mon ballon est interne à la chaudiere),je vois que tu as installé des vannes.
Sont elles electriques thermo ou manuelles?
Car ce que je craind dans mon cas c'est que meme lors d'un puisage (SDB par ex)la boucle fonctionne malgré tout .
J'ai envoyé mon schémas à DD pour qu'il me le compresse et le mette sur le site.
tu comprendras sans doute rapidement la faiblesse de ce montage.
a+ pour tes commentaires .
Cordialement
Christian.
ci je comprend bien ton circuit;hormis le fait qu'il fonctionne en thermosiphon(que je ne pourrai pas faire car mon ballon est interne à la chaudiere),je vois que tu as installé des vannes.
Sont elles electriques thermo ou manuelles?
Car ce que je craind dans mon cas c'est que meme lors d'un puisage (SDB par ex)la boucle fonctionne malgré tout .
J'ai envoyé mon schémas à DD pour qu'il me le compresse et le mette sur le site.
tu comprendras sans doute rapidement la faiblesse de ce montage.
a+ pour tes commentaires .
Cordialement
Christian.
-
- Etudiant Solaire
- Messages : 227
- Enregistré le : dim. janv. 30, 2011 11:31 am
- Localisation : quincieux (69650)
- remi.450
- Maitre Solaire
- Messages : 2589
- Enregistré le : lun. août 27, 2007 18:59 pm
- Localisation : St Jean de la Ruelle (45)
Moi je vois plus le retour sur le ballon solaire à mi-hauteur du ballon.
Il faut garder une température la plus basse possible dans le ballon solaire sinon le rendement est moins bon me semble t-il !!!
Ne pas oublier un clapet anti-retour comme sur mon schéma sinon ça ne marchera pas car l'eau est faignante.
Je suis comme Christian, l'image après modif ne passe plus.
Mais il faut mettre un clapet entre le départ ballon solaire et l'arrivée sur le ballon chaudière.
Rémi
Il faut garder une température la plus basse possible dans le ballon solaire sinon le rendement est moins bon me semble t-il !!!
Ne pas oublier un clapet anti-retour comme sur mon schéma sinon ça ne marchera pas car l'eau est faignante.
Je suis comme Christian, l'image après modif ne passe plus.
Mais il faut mettre un clapet entre le départ ballon solaire et l'arrivée sur le ballon chaudière.
Rémi
Modifié en dernier par remi.450 le mar. sept. 25, 2012 18:23 pm, modifié 1 fois.
- Balajol
- Modérateur
- Messages : 2474
- Enregistré le : dim. avr. 03, 2011 23:27 pm
- Localisation : Saint-OMER 62
Bonsoir christian,
Toutes mes vannes sont manuelles et destinées à bipasser et isoler les ballons.
L'ensemble était effectivement prévu pour fonctionner en thermosiphon mais le résultat n'était pas concluant (Hauteur insuffisante, diamètres etc..)
Pour ton schéma, je verrai bien la chose ainsi
Cordialement
Bertrand
Toutes mes vannes sont manuelles et destinées à bipasser et isoler les ballons.
L'ensemble était effectivement prévu pour fonctionner en thermosiphon mais le résultat n'était pas concluant (Hauteur insuffisante, diamètres etc..)
Pour ton schéma, je verrai bien la chose ainsi
Cordialement
Bertrand
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)
-
- Expert Solaire
- Messages : 543
- Enregistré le : lun. mars 03, 2008 12:43 pm
- Localisation : montoulieu (34)
Hello tous
j'ai un truc similaire, avec le circulateur en sortie de ballon chaudière (il y a en plus une v3v) : il me semble que c'est moins chaud que la sortie du stock solaire - sinon ça vaut moyen le coup de faire recirculer...
Il faut que je mette mon schéma à jour.
une question que je me suis posé: il se passe quoi si on ouvre l'eau chaude (puisage) ?
BALAJOL, pourquoi un anti retour après le circulateur, dans ce sens il va pas laisser passer grand chose - je me trompe ?
A plus tard
j'ai un truc similaire, avec le circulateur en sortie de ballon chaudière (il y a en plus une v3v) : il me semble que c'est moins chaud que la sortie du stock solaire - sinon ça vaut moyen le coup de faire recirculer...
Il faut que je mette mon schéma à jour.
une question que je me suis posé: il se passe quoi si on ouvre l'eau chaude (puisage) ?
BALAJOL, pourquoi un anti retour après le circulateur, dans ce sens il va pas laisser passer grand chose - je me trompe ?
A plus tard
Modifié en dernier par nicolas34 le mar. sept. 25, 2012 19:23 pm, modifié 1 fois.
Nicolas Pons pour CR (pas que c'était mieux avant..mais un peu quand même)
https://webold.apper-solaire.org/
https://webold.apper-solaire.org/
- Balajol
- Modérateur
- Messages : 2474
- Enregistré le : dim. avr. 03, 2011 23:27 pm
- Localisation : Saint-OMER 62
Bonsoir Nicolas et tous,
Si on puise de l'eau, le clapet en position haute du schéma devrait faire en sorte qu ce soit l'eau du ballon chaudière qui est puisée (il faut qu'il soit fiable)
Le clapet après le circulateur est là pour empécher tout siphonnage du ballon chaudière par le solaire.
Cordialement
Bertrand
Si on puise de l'eau, le clapet en position haute du schéma devrait faire en sorte qu ce soit l'eau du ballon chaudière qui est puisée (il faut qu'il soit fiable)
Le clapet après le circulateur est là pour empécher tout siphonnage du ballon chaudière par le solaire.
Cordialement
Bertrand
Modifié en dernier par Balajol le mar. sept. 25, 2012 19:44 pm, modifié 1 fois.
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)
- Balajol
- Modérateur
- Messages : 2474
- Enregistré le : dim. avr. 03, 2011 23:27 pm
- Localisation : Saint-OMER 62
Re,
Tout dépend de l'interprétation de la représentation, Imagine le fluide poussant la bille et le V représentant le siège.
Cordialement
Bertrand
Edit: Il est vrai qu'un plan représenté avec deux (auteurs)symbolisations différentes prète à confusion.
Tout dépend de l'interprétation de la représentation, Imagine le fluide poussant la bille et le V représentant le siège.
Cordialement
Bertrand
Edit: Il est vrai qu'un plan représenté avec deux (auteurs)symbolisations différentes prète à confusion.
Modifié en dernier par Balajol le mar. sept. 25, 2012 20:06 pm, modifié 1 fois.
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)
-
- Etudiant Solaire
- Messages : 227
- Enregistré le : dim. janv. 30, 2011 11:31 am
- Localisation : quincieux (69650)
Merci Bertrand et bravo pour la réactivité,bonsoir à tous.
Simplification D'ABORD !!!
J'avais créé la boucle supplémentaire car je pensais que faire circuler le fluide a travers un moteur à l'arret pénalisait le débit,mais ça marche quand meme tant mieux;plus simple.
Le deuxième clapet anti retour m'interresse,je vais étudier le sujet.
Pour le ballon solaire,mon alimentation se fait malheureusement par bas.
En fait il sagit d'une recupe de ballon inox de chaudière,ce qui explique sans doute cela.
merci encore
christian
Simplification D'ABORD !!!
J'avais créé la boucle supplémentaire car je pensais que faire circuler le fluide a travers un moteur à l'arret pénalisait le débit,mais ça marche quand meme tant mieux;plus simple.
Le deuxième clapet anti retour m'interresse,je vais étudier le sujet.
Pour le ballon solaire,mon alimentation se fait malheureusement par bas.
En fait il sagit d'une recupe de ballon inox de chaudière,ce qui explique sans doute cela.
merci encore
christian