par Lastronome
Bonjour,

Je viens d'entrer dans une maison neuve équipée d'un CESI Buderus. Le ballon est un SU300E à appoint électrique.

Le soucis est que le soir nous n'avons en général plus d'eau chaude. Du coup j'ai modifié la position du thermostat sur la résistance. J'ai fini par la mettre au maximum (position 3). Même dans cette position, en fin de journée, l'eau n'est déjà plus vraiment chaude. D'ailleurs, même le matin, elle n'est pas brûlante, loin de là.

Il y a un mitigeur à l'arrière du ballon, il est réglé dans la position permettant à l'eau d'être la plus chaude.

Sur le ballon, il y a une sonde située à 1/3 de la hauteur en partant du bas. Elle indique en général 12 à 15° le soir et environ 18 à 20° le matin.
Sur la notice de la station, il est mentionné la position d'une sonde de température en haut du ballon. Mais le ballon ne possède pas de doigt de gant en haut du ballon permettant d'y passer une sonde. Pourtant la station et le ballon sont de marque Budérus. Comment cela est-ce possible ?

Finalement, je ne parviens pas à savoir à quelle température est l'eau en haut du ballon, ni si elle passe bien par la température réglementaire de 55°.

D'après vous, d'où peuvent venir ces soucis ?

Je vous remercie de votre réponse.

Posté : mar. nov. 20, 2012 1:08 am
par ced4444
Bonjour Lastronome,

Un petit test à te conseiller :
Vérifie la puissance électrique indiquée sur ton CESI.
Regarde la consommation électrique de ton compteur EDF, CESI en route puis à l'arrêt.
Si la différence entre les deux puissances du compteur ne correspondent pas à la puissance du CESI mais à un tiers ou deux tiers de la puissance, il y a un problème de résistances chauffante sur le CESI.

Pour avoir une bonne idée de la température d'eau en haut du CESI, il faut trouver la sortie chaude du ballon et mettre la main dessus en puisant de l'eau chaude à un robinet. Attention aux brûlures (on n'est jamais trop prudent).

Bon courage et bonne recherche.

Posté : mar. nov. 20, 2012 1:52 am
par Lastronome
Bonsoir,

La résistance du ballon SU300E doit consommer 3kW. Donc, si je comprends bien, en heure creuses, je dois avoir une intensité instantané de 3000 / 220 = 13.6 A minimum. C'est bien ça ? Je suis actuellement à 4 A. Il y a comme un problème ...

Quelle température doit-on avoir au niveau de la sonde située à 1/3 de hauteur à partir du bas ?

Cela fait 10 jours que nous sommes dans la maison avec l'eau chaude dans cet état. Y a-t-il un risque de propagation de légionelles ?

Posté : mar. nov. 20, 2012 9:13 am
par jean-yves 25
Bonjour lastronome,

Il est clair que ta résistance n'est pas alimentée. As tu la possibilité de déplacer ta son si oui, scotch là sur ton tuyau de sortie d'eau chaude ainsi tu verra à combien elle sort.

Pour la légio... je ne connais pas grand chose, mais si ton ballon ne chauffe pas tu es à la température de l'eau froide donc pas de risque. Pour info mon cumulus est réglé à 50° et une fois par semaine je le monte, c'est automatique, à 65°.

Salutations
Jean-Yves 25

Posté : mar. nov. 20, 2012 10:00 am
par nicolas34
Bonjour tous

tu dois avoir un contacteur hp/hc, que tu peux passer en marche forcée:
dans cette position, un coup de testeur pour voir si il y a du jus avant le thermostat et après:
si 230v avant et après th. la résistance est à priori naze,
si 230v avant et pas après th. soit le thermostat est naze
ou il faut le réarmer si c'est prévu (en coupant le jus d'abord).
si pas de jus avant le th. il faut remonter plus haut:
sortie de contacteur, entrée de celui ci, alimentation du fil pilote.

voilà quelques pistes

Posté : mar. nov. 20, 2012 10:17 am
par remi.450
Revoir câblage de la résistance. Peut être une triphasée mal câblée!!!

Rémi

Posté : mar. nov. 20, 2012 10:34 am
par papoune47
Bonjour,
Un gars du forum qui habite près de chez toi pourrai éventuellement passer voir "la bête"
dd

Posté : mar. nov. 20, 2012 14:44 pm
par ced4444
Lastronome,
peux tu nous confirmer que ton compteur est monophasé.
Et peux tu faire un test en forçant la chauffe puis en coupant la chauffe manuellement, afin de vérifier qu'il y a bien une différence de consommation électrique.
Si différence, résistance seule en cause ou son câblage.
Si aucune différence de consommation, vérifier le relais heure creuse/pleine puis le thermostat du CESI et à la fin la résistance.

Bonne recherche.

Posté : mar. nov. 20, 2012 14:49 pm
par ced4444
Je rectifie,
tu as indiqué maison neuve :
Ca ressemble de plus en plus au câblage de la résistance en triphasé au lieu de mono, si ton compteur est bien monophasé. :?:

Posté : mar. nov. 20, 2012 20:26 pm
par Bernard (de Cagnes)
RE,

je te fais la même réponse que sur le sujet "baisse de pression"

"Bonsoir,

demande à ton plombier de revenir et de chercher le problème Roll , parce qu'il y a certainement un problème qq part Faché

c'est bien un pro qui te l'a installé ? "

Posté : mer. nov. 21, 2012 2:32 am
par Lastronome
[quote="ced4444"]Lastronome,
peux tu nous confirmer que ton compteur est monophasé.
Et peux tu faire un test en forçant la chauffe puis en coupant la chauffe manuellement, afin de vérifier qu'il y a bien une différence de consommation électrique.
Si différence, résistance seule en cause ou son câblage.
Si aucune différence de consommation, vérifier le relais heure creuse/pleine puis le thermostat du CESI et à la fin la résistance.

Bonne recherche.[/quote]

Oui, je suis en monophasé.
J'ai activé vers 21h la marche forcée de la résistance. On passe de 2A à 4A de consommation instantanée.
Donc en marche forcée, la résistance ne chauffe pas davantage ...

Posté : mer. nov. 21, 2012 9:45 am
par remi.450
Je viens d'entrer dans une maison neuve équipée d'un CESI Buderus. Le ballon est un SU300E à appoint électrique.
Je rejoins Bernard.
Si la maison est vraiment neuve il y a bien un garantie constructeur installateur.
Il faut leur faire comprendre que si il font une installation, elle doit fonctionner. Sinon c'est trop facile, j'installe point barre :roll:
Rémi

Posté : mer. nov. 21, 2012 10:17 am
par Lastronome
Ils vont venir, mais avant ils ont transmis mes problèmes a Buderus, pour que Buderus leur disent ce qu'il faut tester, ce qui peut révéler une panne, ...

Posté : ven. nov. 23, 2012 23:59 pm
par Lastronome
Le plombier-chauffagiste est passé. C'est la résistance qui est défectueuse. Il vont m'en remettre une autre.

Posté : sam. nov. 24, 2012 18:55 pm
par monteric
Bonjour,

Ne t'inquiete pas pour la légionellose apres avoir cherché et cherché encore vu la panique de tout le monde la dessus, il n'y a aucun risque en dessous d'un volume d'eau de stockage en dessous de 400L !
Avant que tout le monde me prenne pour un hurluberlu, je m'en vais vous recherchez lla reference d'un document tres bien fait sur le sujet, tiré d'un site bien connu APERE, notre cousin belge :cool:

A+

Eric