Pression du fluide solaire qui baisse constamment
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c, françois34, p_bricoleur
- dopra
- Etudiant Solaire
- Messages : 290
- Enregistré le : dim. oct. 11, 2009 21:30 pm
- Localisation : Drôme
salut,
voilà un dossier technique sur les VE, si ça peut etre utile
voilà un dossier technique sur les VE, si ça peut etre utile
- Fichiers joints
-
- Fiche vase d'expansion.pdf
- (148.58 Kio) Téléchargé 71 fois
-
- 30-10-07Emplacement-du-vase-d--expansion.pdf
- (108.25 Kio) Téléchargé 65 fois
- Bernard (de Cagnes)
- Maitre Solaire
- Messages : 879
- Enregistré le : jeu. févr. 23, 2006 15:02 pm
- Localisation : Fretterans 71
[quote="remi.450"]Bonjour,
Le vase n'est pas forcément fichu. Ca c'est des réflexions des professionnels qui ne réfléchissent pas.
Chez Pneumatex les vase sont gonflés d'origine à 4 bar. Donc de 0 à 4 bar il n'y a pas d'expansion. Arrivé à 4 bar commence le fonctionnement du vase si l'eau devient chaude.
http://www.haustechnik.ch/assistant/get ... be5457146d
Je maintient et je persiste de dire à ton "pro" de mettre une vanne entre le vase d'expansion et de gonfler le vase à 2,5 bar si celui-ci est au refoulement du circulateur. Une fois ça de gonfler le circuit à froid à 3bar.
Et là ça fonctionnera. Mais si il a envie de te mettre un plus gros vase pourquoi pas, mais il devra le gonfler quand m^me à la bonne pression.
Insiste surtout sur ça.
Rémi[/quote]
J'approuve
Le vase n'est pas forcément fichu. Ca c'est des réflexions des professionnels qui ne réfléchissent pas.
Chez Pneumatex les vase sont gonflés d'origine à 4 bar. Donc de 0 à 4 bar il n'y a pas d'expansion. Arrivé à 4 bar commence le fonctionnement du vase si l'eau devient chaude.
http://www.haustechnik.ch/assistant/get ... be5457146d
Je maintient et je persiste de dire à ton "pro" de mettre une vanne entre le vase d'expansion et de gonfler le vase à 2,5 bar si celui-ci est au refoulement du circulateur. Une fois ça de gonfler le circuit à froid à 3bar.
Et là ça fonctionnera. Mais si il a envie de te mettre un plus gros vase pourquoi pas, mais il devra le gonfler quand m^me à la bonne pression.
Insiste surtout sur ça.
Rémi[/quote]
J'approuve
Amitiés ensoleillées. Bernard (Fretterans 71)
- ice 54
- Maitre Solaire
- Messages : 1856
- Enregistré le : ven. avr. 11, 2008 10:59 am
- Localisation : dombasle 54
BJR,
Je rentre juste de congés et ho surprise mano de l' installation solaire est a 0 bar !!!! demain petite recharge pour voir l’étendue des dégâts :(( pourquoi ?????? Pas de gel rien de spécial.
Je rentre juste de congés et ho surprise mano de l' installation solaire est a 0 bar !!!! demain petite recharge pour voir l’étendue des dégâts :(( pourquoi ?????? Pas de gel rien de spécial.
300 L ECS appoint gaz /800 L appoint chauffage entrée chaudière à condensation, 6 capteurs Tinox Marvels 2510 automate Trend.
23 m2 de panneaux photovoltaique Solarworld + onduleur 3 kw/h onduleur power one.
.
23 m2 de panneaux photovoltaique Solarworld + onduleur 3 kw/h onduleur power one.
.
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 116
- Enregistré le : lun. août 22, 2011 0:29 am
- Localisation : Bourg des Comptes
[quote="remi.450"]Bonjour,
Le vase n'est pas forcément fichu. Ca c'est des réflexions des professionnels qui ne réfléchissent pas.
Chez Pneumatex les vase sont gonflés d'origine à 4 bar. Donc de 0 à 4 bar il n'y a pas d'expansion. Arrivé à 4 bar commence le fonctionnement du vase si l'eau devient chaude.
http://www.haustechnik.ch/assistant/get ... be5457146d
Je maintient et je persiste de dire à ton "pro" de mettre une vanne entre le vase d'expansion et de gonfler le vase à 2,5 bar si celui-ci est au refoulement du circulateur. Une fois ça de gonfler le circuit à froid à 3bar.
Et là ça fonctionnera. Mais si il a envie de te mettre un plus gros vase pourquoi pas, mais il devra le gonfler quand m^me à la bonne pression.
Insiste surtout sur ça.
Rémi[/quote]
Merci Rémi pour ces précisions. Peux-tu me dire pourquoi c'est à 2,5 bars qu'il faut gonfler le vase ? C'est la pression préconisée par Buderus ? Mon "pro" m'a indiqué que les vases étaient fournis par Budérus. Du coup, il les considèrent gonflés d'origine à la bonne pression. En gros il ne se pose pas de question. Évidemment c'est plus simple, mais ensuite quand il y a un soucis, il ne sait pas d'où ça vient.
Le vase n'est pas forcément fichu. Ca c'est des réflexions des professionnels qui ne réfléchissent pas.
Chez Pneumatex les vase sont gonflés d'origine à 4 bar. Donc de 0 à 4 bar il n'y a pas d'expansion. Arrivé à 4 bar commence le fonctionnement du vase si l'eau devient chaude.
http://www.haustechnik.ch/assistant/get ... be5457146d
Je maintient et je persiste de dire à ton "pro" de mettre une vanne entre le vase d'expansion et de gonfler le vase à 2,5 bar si celui-ci est au refoulement du circulateur. Une fois ça de gonfler le circuit à froid à 3bar.
Et là ça fonctionnera. Mais si il a envie de te mettre un plus gros vase pourquoi pas, mais il devra le gonfler quand m^me à la bonne pression.
Insiste surtout sur ça.
Rémi[/quote]
Merci Rémi pour ces précisions. Peux-tu me dire pourquoi c'est à 2,5 bars qu'il faut gonfler le vase ? C'est la pression préconisée par Buderus ? Mon "pro" m'a indiqué que les vases étaient fournis par Budérus. Du coup, il les considèrent gonflés d'origine à la bonne pression. En gros il ne se pose pas de question. Évidemment c'est plus simple, mais ensuite quand il y a un soucis, il ne sait pas d'où ça vient.
-
- Maitre Solaire
- Messages : 1457
- Enregistré le : lun. avr. 13, 2009 7:08 am
- Localisation : Saint Gervais (en Vendée - 85)
Salut
Buderus est comme la majeure partie des marques, ils ne fabriquent pas leurs vases d'expansion et ils les reçoivent tels quels...
Du coup, une célèbre marque a d'ailleurs eu deux problèmes car tous les installateurs faisaient comme le tien et un jour ils ont reçu les vases d'expansion pendant une période avec une pression de gonflage beaucoup moins importante et pendant une autre période avec des vases gonflés à 4 bars... qu'ils n'ont bien sûr pas vérifié et donc des problèmes avec certaines installations...
Bref, la pression de gonflage initiale n'a rien d'une valeur fiable !
A+
Fotourefair
Buderus est comme la majeure partie des marques, ils ne fabriquent pas leurs vases d'expansion et ils les reçoivent tels quels...
Du coup, une célèbre marque a d'ailleurs eu deux problèmes car tous les installateurs faisaient comme le tien et un jour ils ont reçu les vases d'expansion pendant une période avec une pression de gonflage beaucoup moins importante et pendant une autre période avec des vases gonflés à 4 bars... qu'ils n'ont bien sûr pas vérifié et donc des problèmes avec certaines installations...
Bref, la pression de gonflage initiale n'a rien d'une valeur fiable !
A+
Fotourefair
12 m2 capteurs tubes circulation directe (tubes à l'horizontale) + Ballon tampon 1000L
08/03/2010 : de 26 à 45° en bas de ballon (49° au 1/3 haut ECS)
07/02/2012 : de 23 à 48° en bas (58° au 1/3 haut ECS) pas mal pour un mois de février non ???
08/03/2010 : de 26 à 45° en bas de ballon (49° au 1/3 haut ECS)
07/02/2012 : de 23 à 48° en bas (58° au 1/3 haut ECS) pas mal pour un mois de février non ???
- remi.450
- Maitre Solaire
- Messages : 2589
- Enregistré le : lun. août 27, 2007 18:59 pm
- Localisation : St Jean de la Ruelle (45)
Bonjour l'Astronome,
C'est bien ce que je pensais, ils savent tout les "pros" d'aujourd'hui.
Moi qui suis pro à la retraite je me suis toujours posé des questions.
Alors si lui ne s'en pose pas il n'ira pas loin
Avec le lien en dessous il y a une petite animation sur les vases et en PDF des explications sur les pressions de gonflages.
http://www.tahydronics.com/fr-BE/produi ... -gaz-fixe/
Et avec une animation :
http://www.tahydronics.com/fr-BE/produi ... e/Statico/
Pour en revenir à la pression de gonflage, ton vase est au refoulement du circulateur. Donc il faut que la pression de gonflage soit plus importante. Mais à 2bar de gonflage et 2,5 le circuit solaire ça le fait aussi.
Tu pourras lui dire au "pro", que quand il prend sa camionnette il doit vérifier la bonne pression des pneus
PS : si il te change le vase, essaie de garder l'ancien.
Rémi
C'est bien ce que je pensais, ils savent tout les "pros" d'aujourd'hui.
Moi qui suis pro à la retraite je me suis toujours posé des questions.
Alors si lui ne s'en pose pas il n'ira pas loin
Avec le lien en dessous il y a une petite animation sur les vases et en PDF des explications sur les pressions de gonflages.
http://www.tahydronics.com/fr-BE/produi ... -gaz-fixe/
Et avec une animation :
http://www.tahydronics.com/fr-BE/produi ... e/Statico/
Pour en revenir à la pression de gonflage, ton vase est au refoulement du circulateur. Donc il faut que la pression de gonflage soit plus importante. Mais à 2bar de gonflage et 2,5 le circuit solaire ça le fait aussi.
Tu pourras lui dire au "pro", que quand il prend sa camionnette il doit vérifier la bonne pression des pneus
PS : si il te change le vase, essaie de garder l'ancien.
Rémi
-
- Maitre Solaire
- Messages : 1457
- Enregistré le : lun. avr. 13, 2009 7:08 am
- Localisation : Saint Gervais (en Vendée - 85)
Hello tout le monde,
Afin d'y voir plus clair, j'ai fouillé un peu sur le net et j'ai trouvé deux trucs :
- un post sur un ptit forum d'illuminés qui parlent de panneaux solaires et qui croient encore qu'ils vont chauffer leur maison avec le soleil (quoi qu'en ce moment, c'est vrai que c'est pas gagné..., en tout cas, c'est ICI
un cour sur les pompes etc .... [link=ICI]http://www.wontu.fr/COURS/CHAP-5_POMPES.pdf[/link]
Je crois que je commence à comprendre... mais il y a un autre truc que je ne comprends pas : c'est les informations que donnent les fabricants car en général les vases d'expansion sont en refoulement sur nos stations solaires...????....
A+
Fotourefair
Afin d'y voir plus clair, j'ai fouillé un peu sur le net et j'ai trouvé deux trucs :
- un post sur un ptit forum d'illuminés qui parlent de panneaux solaires et qui croient encore qu'ils vont chauffer leur maison avec le soleil (quoi qu'en ce moment, c'est vrai que c'est pas gagné..., en tout cas, c'est ICI
un cour sur les pompes etc .... [link=ICI]http://www.wontu.fr/COURS/CHAP-5_POMPES.pdf[/link]
Je crois que je commence à comprendre... mais il y a un autre truc que je ne comprends pas : c'est les informations que donnent les fabricants car en général les vases d'expansion sont en refoulement sur nos stations solaires...????....
A+
Fotourefair
Modifié en dernier par fotourefair le jeu. janv. 10, 2013 16:26 pm, modifié 2 fois.
12 m2 capteurs tubes circulation directe (tubes à l'horizontale) + Ballon tampon 1000L
08/03/2010 : de 26 à 45° en bas de ballon (49° au 1/3 haut ECS)
07/02/2012 : de 23 à 48° en bas (58° au 1/3 haut ECS) pas mal pour un mois de février non ???
08/03/2010 : de 26 à 45° en bas de ballon (49° au 1/3 haut ECS)
07/02/2012 : de 23 à 48° en bas (58° au 1/3 haut ECS) pas mal pour un mois de février non ???
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 116
- Enregistré le : lun. août 22, 2011 0:29 am
- Localisation : Bourg des Comptes
Hello,
Après quelques jours d'observation, il semble que la dernière manip de mon chauffagiste ait fonctionné.
Il a changé le vase par un plus gros (25 L je crois).
A présent, la pression ne descend pas en-dessous de 1 bar (la nuit, par temps froid) et monte au maxi à 3.5 bar (en plein soleil mais pas encore par temps chaud).
Par contre, je ne connait pas les pressions de gonflage ...
Après quelques jours d'observation, il semble que la dernière manip de mon chauffagiste ait fonctionné.
Il a changé le vase par un plus gros (25 L je crois).
A présent, la pression ne descend pas en-dessous de 1 bar (la nuit, par temps froid) et monte au maxi à 3.5 bar (en plein soleil mais pas encore par temps chaud).
Par contre, je ne connait pas les pressions de gonflage ...
- dopra
- Etudiant Solaire
- Messages : 290
- Enregistré le : dim. oct. 11, 2009 21:30 pm
- Localisation : Drôme
je suis surpris et aussi curieux, car je suis équipé de deux vases d'expansion, l'un sur le circuit chauffage et l'autre sur le circuit solaire,
l'un comme l'autre varie très peu en pression et reste autour de 2 bars
j'ai aussi l'occasion de contrôler plusieurs chaudières pour mon job et là c'est pareil,
les pressions ne varie presque pas, du moins pas comme chez toi, de 1bar a 3.5bar si je lis bien!
Qu'est ce qu'en pense les spécialistes?
l'un comme l'autre varie très peu en pression et reste autour de 2 bars
j'ai aussi l'occasion de contrôler plusieurs chaudières pour mon job et là c'est pareil,
les pressions ne varie presque pas, du moins pas comme chez toi, de 1bar a 3.5bar si je lis bien!
Qu'est ce qu'en pense les spécialistes?
- Bernard (de Cagnes)
- Maitre Solaire
- Messages : 879
- Enregistré le : jeu. févr. 23, 2006 15:02 pm
- Localisation : Fretterans 71
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 116
- Enregistré le : lun. août 22, 2011 0:29 am
- Localisation : Bourg des Comptes
-
- Technicien Solaire
- Messages : 402
- Enregistré le : dim. août 12, 2007 13:01 pm
- Localisation : Maxstadt (57)
Si la pression de prégonflage du VE est de 4 bars, tant que le circuit est en-dessous de cette pression, la vessie du VE reste collée à la sortie, bref, le VE ne serait pas là, ça serait pareil. Et la pression du circuit va osciller, entre peu de pression quand il fait froid, et plus de pression, quand c'est chaud.
Le VE ne commencera à se remplir que quand la pression du circuit dépassera les 4 bars.
Donc un VE (quelle que soit sa taille!) gonflé à 4 bars ne bougera pas d'un iota tant que la pression du circuit n'attendra pas cette valeur.
Si le circuit a été rempli à, mettons 15°C à une pression X, si la température dudit circuit descend mettons à 5°C (c'est l'hiver!) alors la pression va baisser en-dessous de X.
(Hé les pros, j'dis pas de connerie là?)
Le VE ne commencera à se remplir que quand la pression du circuit dépassera les 4 bars.
Donc un VE (quelle que soit sa taille!) gonflé à 4 bars ne bougera pas d'un iota tant que la pression du circuit n'attendra pas cette valeur.
Si le circuit a été rempli à, mettons 15°C à une pression X, si la température dudit circuit descend mettons à 5°C (c'est l'hiver!) alors la pression va baisser en-dessous de X.
(Hé les pros, j'dis pas de connerie là?)
- dopra
- Etudiant Solaire
- Messages : 290
- Enregistré le : dim. oct. 11, 2009 21:30 pm
- Localisation : Drôme
je suis pas pro et je m'interroge:
dès que ton mano de pression décolle, ça veut dire que tu a équilibré entre la pression réseau ou pompe de remplissage, et la pression VE(vase expansion, circuit).
dans la cas d'un VE a 4bars d'usine, ça voudrait dire que si tu veux avoir 4 bars dans le circuit primaire du cesi, le VE se retrouve a 8 bar derrière sa membrane!
ça me parait énorme et en même temps je vois pas comment c'est possible autrement
si une bonne âme pouvait me dépêtrer les neurones, j'suis en train de buguer
dès que ton mano de pression décolle, ça veut dire que tu a équilibré entre la pression réseau ou pompe de remplissage, et la pression VE(vase expansion, circuit).
dans la cas d'un VE a 4bars d'usine, ça voudrait dire que si tu veux avoir 4 bars dans le circuit primaire du cesi, le VE se retrouve a 8 bar derrière sa membrane!
ça me parait énorme et en même temps je vois pas comment c'est possible autrement
si une bonne âme pouvait me dépêtrer les neurones, j'suis en train de buguer
-
- Technicien Solaire
- Messages : 402
- Enregistré le : dim. août 12, 2007 13:01 pm
- Localisation : Maxstadt (57)
[quote="dopra"]je suis pas pro et je m'interroge:
dès que ton mano de pression décolle, ça veut dire que tu a équilibré entre la pression réseau ou pompe de remplissage, et la pression VE(vase expansion, circuit).
dans la cas d'un VE a 4bars d'usine, ça voudrait dire que si tu veux avoir 4 bars dans le circuit primaire du cesi, le VE se retrouve a 8 bar derrière sa membrane!
ça me parait énorme et en même temps je vois pas comment c'est possible autrement
si une bonne âme pouvait me dépêtrer les neurones, j'suis en train de buguer [/quote]
Dans le cas d'équilibre (pression du VE et pression du circuit, le tout séparé par une membrane) ça veut dire que la pression est identique des deux côtés: 4 bars partout (et non 8).
Tu peux mesurer 1,5 bars dans le circuit, ça veut dire que... le circuit est à 1,5 bars. Et si le VE est gonflé à 4, la membrane est "claquée au plafond".
C'est plusse clair?
dès que ton mano de pression décolle, ça veut dire que tu a équilibré entre la pression réseau ou pompe de remplissage, et la pression VE(vase expansion, circuit).
dans la cas d'un VE a 4bars d'usine, ça voudrait dire que si tu veux avoir 4 bars dans le circuit primaire du cesi, le VE se retrouve a 8 bar derrière sa membrane!
ça me parait énorme et en même temps je vois pas comment c'est possible autrement
si une bonne âme pouvait me dépêtrer les neurones, j'suis en train de buguer [/quote]
Dans le cas d'équilibre (pression du VE et pression du circuit, le tout séparé par une membrane) ça veut dire que la pression est identique des deux côtés: 4 bars partout (et non 8).
Tu peux mesurer 1,5 bars dans le circuit, ça veut dire que... le circuit est à 1,5 bars. Et si le VE est gonflé à 4, la membrane est "claquée au plafond".
C'est plusse clair?
- dopra
- Etudiant Solaire
- Messages : 290
- Enregistré le : dim. oct. 11, 2009 21:30 pm
- Localisation : Drôme
[quote="LPF"][referp=90848;quote="
C'est plusse clair? [/quote]
pas trop, excuse moi
comment est fait la mise en pression du VE en usine?
-ils gonflent juste le VE à 4 bar coté valve?
-ou ils mettent le VE en pression à 4 bars coté circuit liquide et ensuite gonflent ce VE à 4 bars coté valve?
pour moi, c'est deux manip différentes et je pencherai pour la deuxième solution
a+
C'est plusse clair? [/quote]
pas trop, excuse moi
comment est fait la mise en pression du VE en usine?
-ils gonflent juste le VE à 4 bar coté valve?
-ou ils mettent le VE en pression à 4 bars coté circuit liquide et ensuite gonflent ce VE à 4 bars coté valve?
pour moi, c'est deux manip différentes et je pencherai pour la deuxième solution
a+